用地暖后墙体出水咋办

xiaowang 2014-03-12 浏览:69

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

大jinggggg 2014-03-14

出水进水温度差不大,这个不能说明什么的,关键是温度,如果进回水都是20度,那有什么用啊,呵呵
还有 如果家里的地暖管子长度不够,那热水来不及散多少热就流走了,也没有什么意义,
你这样,把温度计放到地板上,可以在房间选几个点,把温度计放到地板上,测量下温度,看看是多少度,如果只有13到15度,那就是有问题。如果地面温度高,而居室整体温度低,则是上下楼没住人的原因。这个也没什么好办法。
查看全部>
(0)

ahszy 2014-03-14

地板问题,隔热了...
查看全部>
(0)

ahtax2009 2014-03-13

像你说的你家上面顶层没人住,所以会受很大影响。再就是如果邻居家的是瓷砖还是和你家一样也是复合板?瓷砖会好些。排下气,如果还是不行**好买个循环泵,这坑顶就没问题了!
查看全部>
(0)

刘亚南bfgy 2014-03-13

这种情况有两种可能:
1、设计不合理,系统设计少了,由于实际热负荷大于设计时所采用的负荷值,虽然进水较热,但还没等回来就凉了;
2、设计没有问题,但管道局部堵塞了,通过的水量变少了,有点温度都应付实际热负荷了,自然回来的水就凉了。
对于前者,**多你增设个管道泵,以提高流速的方式来解决,咱总不能砸了重做吧?对于后者,处理起来较简单,找到堵塞的地方搞通它就得了。一般而言这种情况,问题大多出现在阀门管件处,而管道堵塞的情况较为少见,所以不难修理。
查看全部>
(0)

8146二七九三七 2014-03-12

不行 这个是防水的问题 液体壁纸对外部的水有一定的效用对从内向外的水是没有用的