请问新老墙相接处穿钢筋进行加固时,钢筋是否必须与新砌墙体通体长?对钢筋规格有没有具体要求?这根钢筋的长度够吗?

134****9849 | 2014-08-01 14:25:39

已有1个回答

  • 136****6488

    我不知道您的房子是什么结构要用到钢筋,如果是普通的隔墙只是起到改变户型的功能,你打钢筋做什么呢?一般要打钢筋的时候,我们用在做现浇和做挑台的时候用比较多点,如果是在平层上去隔个墙就没必要打钢筋,用到轻质隔断墙砌起来就完事了,也可以是木龙骨加木工板再外贴石膏板找平、再也可以是红砖砌的墙,用水泥双面批灰!等等,如果只是用在加固上,而且没有其实半点作用的话,就没有必要加钢筋!

    查看全文↓ 2014-08-02 14:44:47
巴中买房交流群-14群(359)

相关问题

  • 相差不大,一吨相差200元左右。除此之外,它们在外观上的区别是,抗震钢筋牌号为带E钢筋,如HRB400E,HRB500E。力学性能上的区别是,抗震钢筋要求强屈比不小于1.25,超强比(屈标比)不大于1.30,**大力下总伸长率(均匀伸长率)不小于9.5%,从力学性能上来说,就是保证了钢筋的“柔度”,使其达到了比较可靠的强度储备,就能在地震等灾害发生时发挥其抗震作用!

    全部3个回答>
  • 1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25;2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不大于1.3;3)钢筋在**大拉力下的总伸长率实测值不小于9%

  • 抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,还应满足以下:1)抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;2)钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;3)钢筋的**大力总伸长不小于9%。国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》。标准中明确规定,抗震钢筋的符号为在较高要求的抗震结构牌号后加“E”,例如HRB400E,HRB500E。“E”,是英语单词Earthquake(地震)的第一个字母,标志着钢筋产品达到了国家颁布的“抗震”标准。以上三条确保了钢筋的抗震能力,使得抗震钢筋能够在建筑发生倾斜、变形时“稳起”,不发生断裂。不过从新标准对抗震钢筋的三条规定要求来看,主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指标上作了一定的提升,如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设计对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的**大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%。这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力,保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。因此,抗震钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。

    全部3个回答>
  • 1、标注钢筋的根数、直径和等级   :      3Ф20      3:表示钢筋的根数   Ф:表示钢筋等级直径符号   20:表示钢筋直径   2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距      Ф8  &nbs

  • 如果是砖混结构,箍筋直径6-8mm一级,受力筋直径16-18mm二级,如果有悬臂挑梁(阳台),受力筋**好直径22-25mm;串梁受力筋直径12-14mm二级。

    全部3个回答>