是不是高层商品房用电都要接地线?

热心网友 2018-06-21 浏览:104

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-06-21

不行,这样的商品房电力部门是不会验收的,也就不给送电。地线的接地电阻高都不给送电
查看全部>
(0)

热心网友 2018-06-21

是都要做接地处理的。根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
防雷上,接地是为了快速泄流。外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。用电上,接地是一种安全措施,以能实现保护电器及人员安全为目的。这个目的主要经由相线的保护装置来实现,当电线或者电器绝缘破损、碰壳等用电安全隐患发生时,相线经由地线构成回路,而这个接地短路电流过大,足够促使相线的保护装置(如空开)动作从而切断电源,以实现保护设备及人员安全。当然我们家庭里有些电器是不用专门接地的,如两孔插座的电器,一般来说,这种电器要嘛电压等级低(如充电器),要嘛本身具有用电安全措施(如电热毯)。
本回答由
查看全部>
(0)

热心网友 2018-06-21

外部防雷:
高层建筑物一般采用自然接地体(地基金属)做为防雷接地装置,暗敷结构钢筋作为引下线,在楼顶架设避雷带,外部金属设备进行等电位连接,重点部位架设避雷针即可。
如果建筑物没有自然接地装置或自然接地装置不合防雷规范,需要单独进行接地的,可以通过明敷引下线进行连接。
若有外部线缆,需要通过金属线槽或金属管进行屏蔽布线,屏蔽层应多点接地。
内部防雷:
由于墙内的金属已采用绑扎、焊接等方式与接地装置进行了等电位连接,所以其实每层都已经是有接地的了,只要预留等电位连接端子箱,将设备、机壳、静电地板龙骨进行M型或S型等电位连接即可。
建筑物的电源系统需要进行浪涌保护。
监控、网络、天馈等信号系统需要进行信号浪涌保护。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-06-21

分为两种:MEB箱和LEB箱前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点;后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。
安装高度一般为0.5米。箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。
家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。
当然这是规范要求,在很多家装中,并未做如上施工,只是预留了一个LEB箱体在那,其他留给用户自备洁具后进行安装。
查看全部>
(0)

深圳买房交流群- 63群 ( 420)

  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
3035人正在热聊深圳楼市

每日新鲜楼盘消息

精选特价优质房源

立即加入

为您推荐其他类似问题

置业管家

楼盘分析 需求匹配 专车接送 售后跟踪
  • 陈美红

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 伍娟

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 王蕊娣

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区

深圳热门新盘

期望城市: