你好,借此题也咨询下打压的问题:本工程是26层高层建筑,水管井给水管(钢塑管)分为低区、中区、高区。低区为2-10层,中区10-20层,高区21-26层。一个水管井每层供2户人家设计总说明给出管道打压低区为1.0Mpa,中区1.5,高区1.7。给水钢塑管打压也分开打(低区打压后在依次中区、高区),那可否依据总说明中的试验压力低区为 1.0Mpa、中区1.5,高区1.7。那做工程资料的时候表格中有工作压力这个填写项目,你工作压力写多少呢(各分区工作压力为试验压力除以1.5倍吗?)。扩充提问:1;工作压力指的是什么,房子交付后低区2-10层的给水立管工作压力为多少呢,这个数据需要计算吗?需要牵涉到给水泵组的设备参数吗?2:如何判断低区2-10层试验压力1.0Mpa够不够呢?一个现场的工人说10米一个压(这个数值如何理解和应用在打压试验中)
查看全部>
(0)

145****7818 2018-06-22

一、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下设计规定:3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区**低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区**不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。二、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下设计条文说明:3.3.5 高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。对供水区域较大多层建筑的生活给水系统,有时也会出现超出本条分区压力的规定。一旦产生入户管压力、**不利点压力等超出本条规定时,也要为满足本条文的有关规定采取相应的技术措施。3.3.5A 本条为新增内容,系与国家标准《住宅建筑规范》GB50368—2005有关内容相协调。3.3.6 建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。对建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积
回复 0
查看全部>
(0)

深圳买房交流群- 63群 ( 420)

  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
3035人正在热聊深圳楼市

每日新鲜楼盘消息

精选特价优质房源

立即加入

为您推荐其他类似问题

深圳热门新盘

期望城市: