一楼彩钢板屋面的防雷具体怎么做

热心网友 2018-06-28 浏览:70

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-06-28

金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米;
2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米; 3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米
查看全部>
(0)

热心网友 2018-06-28

金属屋面一般都是利用屋面做为接闪器(避雷针),如果条件不符合就需要单独另设接闪器。 在彩钢瓦房顶四边每隔2米焊接一根上端尖锐不低于30公分的避雷针,房顶中部**高处也如此,然后深埋地下一个不少于2米长的一根40宽扁铁或不低于12圆的钢筋,**好垂直深埋,其上端可直接通连到房顶避雷针,也可用不低于10平方的Bv铜线连接,测各避雷针与此避雷引下线间电阻,不可大于5欧,如大于5欧,需加装连接线或引下线。
感应雷就在家里总闸出安装电源防雷器,一些贵重的电子设备用防雷排插。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-06-28

金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米;
2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米;
3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米,铜板不应小于5毫米,铝板不应小于7毫米;
4:金属板无绝缘被覆屋。
油漆保护层或0.5毫米厚沥青层或1毫米厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
彩钢板屋面和钢屋架可以作为接闪器使用,如过有女儿墙时还应在女儿墙上设置避雷带。
引下线可用结构柱子内的钢筋或钢结构建筑的钢柱。
作雷击次数计算时校正系数可能要注意调整。
接地部分的做法可参见利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
简单的做法就是绝缘油漆涂料、或者安装避雷针、引到地下、直接将避雷引下线接至(可以压焊法也可用金属螺栓栓接)到彩钢屋面的金属层上即可。避雷引下线可以暗铺也可明铺。
查看全部>
(0)