高层民用建筑设计防火规范会议室如何划分防火分区

153****8760 2018-07-08 浏览:54

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

132****2648 2018-07-08

GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》
4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定:
4.1.5.1 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2。
4.1.5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个。
4.1.5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
4.1.5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许**大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。
每个防火分区的允许**大建筑面积 表5.1.1
建筑类别 每个防火分区建筑面积(m2)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
地下室 500
注: ①设有自动灭火系统的防火分区,其允许**大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统
时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
②一类建筑的电信楼,其防火分区允许**大建筑面积可按本表增加50%。
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许**大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许**大建筑面积为2000m2。

根据你说的情况,你的建筑必须属于一类建筑,**大可达4000方,但**好分成几个相对可封闭的区域,每个区域在400-500方。
查看全部>
(0)

134****5411 2018-07-08

高层:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡

高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许**大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的**大建筑面积为2000㎡。
高层的裙房**大防火面积不应大于2500㎡!
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第15页
查看全部>
(0)

138****8863 2018-07-08

1、 防火分区的定义:所谓防火分区是指采用具有一定耐火能力的分隔设施(如楼梯、墙体等)在一定时间内将火灾控制在一定范围内的单元空间。
当建筑某空间发生火灾时,火焰及热气流会从门窗洞口或从楼板墙体的烧损处以及楼梯间等沿井向其它空间蔓延扩大,**终将整幢建筑卷入火海。因此建筑设计中要合理地进行防火分区,不仅能有效地控制火灾发生的范围,同时便于人员疏散。

2、 分类:防火分区按功能分为: ①水平防火分区:用防火墙、防火门、防火卷帘将楼层水平分成几个防火分区,防止火灾向水平方向蔓延。②竖向防火分区:用一定耐火极限的楼板和窗间墙将上下层隔开防止多层或高层建筑物层与层之间竖向扩散蔓延。

3、规划防火分区的原则
防火分区的划分,从消防角度越小越好,但从使用功能,则越大越好,应遵循以下原则:
(1)火灾危险性大的部分应与火灾危险性小、可燃物少的部分隔开。如厨房与餐厅。
(2)同一建筑的使用功能不同的部分,不同用户应进行防火分隔处理,如楼梯间、前厅、走廊等。
(3)高层建筑的各种竖井,如管道井、电缆井、垃圾井、其本身是独立的防火单元应保证井道外部火灾不得侵入,内部火灾不得外传。
(4)特殊用房,如医院重点护理病房。贵重设备的贮存间,应设置更小的防火单元。
(5)使用不同灭火剂的房间应加以分隔。

4、防火分区的分隔设施
防火分隔物分为两类:①固定:内外墙体、楼梯、防火墙等。②活动式:防火门、窗、卷帘、防火水幕等。
防火墙是建筑中采用**多的防火分隔构件,由非燃烧体构成,其耐火极限≮4h且直接设置在建筑基础上或相同耐火极限的钢筋柜架上的不燃烧体。用于隔断火势和烟气极其辐射热,防止火灾和烟气向其它防火分区蔓延。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立防火墙几种。防火墙应满足下列要求:
①防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出不燃烧体屋面不小于1000px,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于1250px。
②低层建筑物的屋盖为耐火极限≮0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限≮1h的不燃烧体时,防火墙可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
③当建筑开设天窗时应注意保证防火墙中心距天窗端面的水平距离不小于4m;出现小于4m的情况且天窗端面为可燃烧体时。
④应将防火墙加高,使之超出天窗50 cm,以防止火势蔓延。 图4-2 靠近天窗时防火墙的设置
⑤防火墙上不应开设门和窗,若必须开设时,应采用甲级防火门窗(耐火极限1.2h),且能自动关闭。防火墙上不应设置排烟道、排气道,民用建筑若必须设置时,其两侧的墙身截面厚度不小于300px。
⑥可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,对于高层建筑严禁穿过防火墙,对于其它建筑和人防工程建筑,不应穿过防火墙。其它管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
⑦若靠近防火墙的两侧开设门窗空洞,为避免火灾发生时火苗的互串,要求防火墙两侧门窗洞口间墙的距离每侧不应小于2m。若是乙级防火门其距离可不受限制。
查看全部>
(0)

深圳买房交流群- 63群 ( 420)

  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
3035人正在热聊深圳楼市

每日新鲜楼盘消息

精选特价优质房源

立即加入

为您推荐其他类似问题

置业管家

楼盘分析 需求匹配 专车接送 售后跟踪
  • 陈美红

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 伍娟

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 王蕊娣

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区

深圳热门新盘

期望城市: