问下大家新房地暖如何在冬天验收

热心网友 2018-07-11 浏览:61

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-07-11

低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-11

1、主阀和各分阀开关顺畅
2、必须做打压试验,压力0.6Mpa-0.8Mpa并持续一小时没有明显降压。
3.仔细检查地面排管没有过高的起伏,如果地面有细小的裂缝可忽略。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-11

一、中间验收

中间验收的时间是从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期等再次试压为止。 中间验收试压,分为水压测试与气压测试,下面分别为大家介绍一下水压与气压测试的方法。

1、地暖水压试压实验

(1)水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,**低不得低于0.6Mpa。

(2)水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。

(3)用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。

(4)冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。

2、地暖气压试压实验

(1)气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍, **低不得低于0.6Mpa。
(2)采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
(3)升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

二、竣工验收

在地暖工程完成时,要进行地暖工程的竣工验收,此时需要具备的条件是: 施工图、竣工图和设计变更文件、主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。 首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25-30范围内运行24小时,以后再每24小时升温5,直至达到设计水温。

此外要注意,地暖工程的中间验收和竣工验收环节,都应做好相应的记录,签署的文件要好好保存,并归档。

查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-11

现房的采暖设施验收:主要是看有没有漏水点,让开发商、物业及暖通公司人给地暖的分水器上安装一个压力表。然后给里面打压,压力达到6左右,观察24小时以上,看压力是否掉到0,一般掉到3左右都是正常的,还有掉到2的,但是只要不是掉到0,就说明系统管路没有漏水的地方。
希望可以帮到你