接地楼层以上怎么焊接

热心网友 2018-07-19 浏览:54

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-07-19

位基础引两根大于16的钢筋与基础梁两根16以上的连接。框架钢筋防雷连接按设计要求属防雷等级一级。楼层看均压环布置、门窗接地、二级、三级间距焊接、等电位接地
查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-19

在使用时,若是没有接地,电机漏电,漏电电流会通过人体—大地来导电,这样会造成人员伤害,所以必须接地。同时,焊接地线可以防止其他电磁干扰并可消除静电。
根据GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》,当焊接扁钢与扁钢时,焊接搭接长度 不应少于扁钢宽度的2倍,采用两个大面不应少于3个棱边焊接的焊接方法;当焊接圆钢与圆钢时,搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍,采用双面焊接的焊接方法;当焊接圆钢与扁钢时,搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍也需采用双面焊接的焊接方法。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-19

接地体的安装有关规定:

(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

(3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。

(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

(6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。

查看全部>
(0)