防水工程完成后该怎么样验收工程啊?

135****2388 | 2018-09-05 17:45:43

已有3个回答

  • 135****7861

    地下防水工程质量验收规范》编号为GB50208—2002。
    《建筑装饰装修工程质量验收规范》编号为GB50210—2001。
    《建筑地面工程施工质量验收规范》编号为GB50209—2002。
    《屋面工程质量验收规范》编号为GB0207-2002。
    《钢结构结构施工质量验收规范》编号为GB50205-2001。
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》编号为GB50202-2002,
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》编号GB50204—2002。
    这种提问感觉没有意义
    还是自己找下资料吧

    查看全文↓ 2018-09-05 17:46:21
  • 157****7933

    1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
    2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
    3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。

    查看全文↓ 2018-09-05 17:46:16
  • 138****5166

    防水工程施工完后应这样检查与验收:
    1.地下防水工程的检查与验收。
    核对地下防水渗漏情况,检查地下防水工程整体施工质量是否符合要求。
    2.屋面防水工程的检查与检验。
    防水层施工完后,应在雨后或持续淋水2小时后,有可能做蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24小时。检查屋面有无渗漏,积水,排水系统是否通畅,施工质量符合要求方可进行防水层验收。
    3.厨房,卫生间防水施工检查与验收。
    厨房,卫生间防水施工完后应做24小时蓄水试验,确认无渗漏时再做保护层和面层.设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24小时蓄水试验,达到**终无渗漏和排水畅通为合格,方可进行正式验收。墙面间歇淋水试验时间应达到30min以上不渗漏。

    查看全文↓ 2018-09-05 17:46:08

相关问题

  • 水平屋面采取蓄水试验方式进行验收,坡屋面采用淋水试验方式进行验收。

    全部3个回答>
  • 防水工程做完之后,等防水层完全干透,就马上做48小时的防水测试,即在防水区内蓄上水,看四周和底下有没有渗漏。为什么在防水层干了之后马上做?贴上瓷片才发现漏水,改动起来就很麻烦。安装好水管之后马上就做,比如打上8公斤水,看看压强有没有往下掉,如果往下掉了,就要检查水管有没有渗漏。

  • 防水验收的标准:1、防水施工宜用于涂膜防水材料。2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。防水验收的正确程序:1、在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;2、在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;3、24小时以后观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;4、如果没有出现上述现象,即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。防水验收的注意事项:1、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。2、防水高度:一般要求淋浴区,高180cm以上,非淋浴区30cm以上。3、提前与工长及瓦工师傅交待一定要做闭水试验,尤其是厨房。有些厨房做闭水试验时已贴墙砖,原因是瓦工师傅认为厨房没必要做闭水(好像很多师傅还认为厨房不用做防水,但有些厨房楼下经常有漏水情况,所以还是有必要做一下)。4、一定提前与工长及瓦工师傅交待闭水试验前,必须提前通知我们业主。原因是我们可以联系楼下的邻居。打个比方,我家第一次做防水时工人师傅就没跟我说,结果我到时去楼下找邻居,邻居不在家,问其它邻居才知道他们家人出去渡假了,可能要一两个月后才回来,所以只能先暂停。5、建议大家在开始做闭水试验时,2小时后到楼下邻居家看一下。原因是怕真的闭水有问题,有漏的话不至于给邻居带来较大的损失,若没问题,24小时后再看一次。防水验收的技巧:1、闭水试验:指做好挡水墙后,在待试验空间蓄水,检验是否有渗漏现象。防水层施工多见于橱房、浴室。验收时,一定要做闭水试验,并由甲乙双方认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层,将来漏水时,只有把面层全部除掉,重新做起。把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。2、淋水试验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3秒,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

    全部3个回答>
  • 防水工程施工合同范本的简介首先,合同的开头必须规定谁是甲方,谁是乙方。一般来说甲方是施工单位,而乙方是承包单位。甲方和乙方必须在合同中规定好双方在施工过程中的权利、义务和责任,并且双方都要遵循保证工程质量、进度和安全的原则,并且双方都要共同遵守和执行合同中的各项条款。第二,要在合同说说明工程的名称是什么,比如说公司梅林生产、生活基地2#、3#楼 等。然后,工程的地点也必须说明清楚,比如说施工地点是在上梅林深华石料公司大院内。施工过程的具体内容也必须说明清楚,包括用料如何、设计要求是什么等。比如说,厨卫间的防水工程采用的材料是厚度为1.5的聚合物水泥基防水涂膜,屋面的防水工程采用的材料是聚氨酯"851"防水涂膜。 第三,承包方式也必须在合同中说明清楚,比如说包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等方式是怎么样的。工程造价想必是甲方和乙方都十分在意的一个内容。工程造价必须要按照每平方米的价格来规定,比如说 厨卫间材料——每平米聚合物防水材料为20元;屋面材料——每平米"851"聚氨酯防水28元,结算价格的时候,要按照厨卫间和屋面的实际价格来进行计算。第四,质量标准也需要有一定的内容进行规定,比如说,乙方必须确保防水工程达到优良及以上的标准,施工过程必须严格地按照防水工程新规范标准DBJ15-19-97进行施工,不仅如此,涂膜工程保证不起皮、不露点、不空鼓、不分层,基层必须有一定的粘结力,厚度也必须达到标准厚度等。 付款方式也必须做出一定的规定,比如说定金和尾款何时支付等。一般来说,合同都是一式二份,甲方和乙方都持有一份,两份和图片具有同样的法律效力。**后双方签字盖章。

    全部3个回答>
  • 如做卫生间防水,洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般情况下墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。特别要注意边角,严格防止其发生滴漏,实际上大多数防水层漏水都是边角部位,所以只要把这些地方做好了,出现渗漏的可能性就会减少。

    全部2个回答>