哪位知道房屋怎样安装避雷针?

热心网友 2018-10-14 浏览:23

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-10-14

已经盖好的房子可以装避雷针。
避雷针是装在房顶四周并从墙外通到地下深处的,即使正在建筑的房子,其避雷针也必须安装要墙面之外。如果安装在墙夹层里,接受到雷电的强高压电就会把房屋击穿。既然这样,已经盖好房子与正在建筑的房子一样可以安装避雷针了。
避雷针的正确安装方法,请参照《百度百科》中“避雷针”词条摘要:
设置
(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。
(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。
(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。
(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。
(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。
(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-10-14

做基础时,安装接地极:
结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;
装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-10-14

一,分时段安装:
做基础时,安装接地极:
结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;
装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。
二,知识扩展——避雷针的原理:
在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,所以静电感应时,导体尖端总是聚集了**多的电荷。这样,避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体。这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的,避雷针就可以把云层上的电荷导入大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-10-14

自己制作避雷针不光工程量较大。,更重要的是安全问题。不是只做避雷针,还需要做好引下和接地,接地做不好,避雷针就是引雷针,那样更危险,不建议自己做,还是找专业的人来做
  具体的做法我可以给你说,具体的施工还得看你的。
  1.雷针的保护区
  避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。
  2.杆避雷针制造和安装
  避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。 针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择**矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1 ~ 2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须独立接地。
  3.金属杆避雷针的制造和安装
  用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1 ~ 2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。
  在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
  避雷针制作、安装
  所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
  采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
  避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
  焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
  扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
  圆钢为其直径的6倍。
  圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
  避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
  a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
  b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
  c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
  d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm
  1、避雷针制作
  1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地
  脚螺栓等。
  2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。
  2、避雷针安装
  将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。**后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。
  3、支架安装
  角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
  所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
  防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.
  支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
  支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
  支架等铁件均应做防腐处理。
  埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
  支架安装
  应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。
  根据设计要求进行弹线及分档定位。
  用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。
  首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。
  如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。
  如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
  避雷针制作与安装注意的质量问题:
  焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
  针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地
查看全部>
(0)

深圳买房交流群- 63群 ( 420)

  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
3035人正在热聊深圳楼市

每日新鲜楼盘消息

精选特价优质房源

立即加入

为您推荐其他类似问题

置业管家

楼盘分析 需求匹配 专车接送 售后跟踪
  • 陈美红

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 伍娟

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 王蕊娣

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区

深圳热门新盘

期望城市: