楼房浇筑方法是什么啊?

136****5491 | 2018-12-14 11:06:38

已有5个回答

  • 152****0676

    1、如果施工现场使用的是商砼,在砼浇筑前必须了解天气情况和供电部门联系供电情况(不然在浇筑时一旦遇到大雨或停电等突发情况,将对工程质量造成影响,同时也要造成一定的经济损失),浇混凝土前安排好各工种跟班人员和操作班次,组织安排好机械设备、照明灯具、覆盖材料,制定浇筑运送、流向、起始和结束点,同时要制定振捣方法、养护方案,浇筑前对各班组分别作技术、安全交底,以保证混凝土浇筑施工有条不紊的进行。
    2、根据设计要求对商品混凝土站提出水泥品种,强度等级、外加剂、初凝时间、坍落度、混凝土供应速度等要求。且要求搅拌站出具商品混凝土的合格证。
    3、混凝土浇筑之前检查模板是否牢固,拼接是否严密。预埋件、预留孔洞、水电预埋管线、盒的位置、数量及固定情况必须核实,不能错埋和漏埋。做好模板内的清理工作(混凝土浇筑之前必须将模板内的渣滓、垃圾清理干净)。
    二、混凝土浇筑与振捣:
    1、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,浇筑层高度一般为振捣器作业部分长度的1.25倍,**大不超过50cm。混凝土浇筑应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前一层混凝土凝结之前将后一层混凝土浇筑完毕。间歇的**长时间应按所用水泥的品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。
    2、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,有序进行,不得漏振,要做到均匀振实。插入式振捣器移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30cm—40cm)。振捣上层混凝土时要插入下层5cm,以消除两层间的接缝。
    3、施工缝处理:在继续浇混凝土之前,应将界面处的混凝土表面凿毛,剔除浮动石子,并用清水冲洗干净后,再浇一遍高标号水泥砂浆,然后继续浇筑混凝土且振捣密实,使新老混凝土紧密结合。
    三、混凝土的养护
    楼板混凝土在可上人后开始洒水养护,根据天气情况间隔2—6h一次,使混凝土始终处于润湿状态。普通混凝土养护时间不得少于7d,抗渗混凝土不少于14d。养护不当也是造成现浇混凝土板开裂的主要原因之一。过早养护会影响混凝土的胶结能力。过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏、冬两季,因昼夜温度大,养护不当**易产生温差裂缝。在养护期内,混凝土强度未达到1.2MPa,即进行下道工序的施工,尤其是重物冲撞,也容易使板面出现不规则裂缝。所以要派专人对混凝土进行及时的养护。

    查看全文↓ 2018-12-14 11:09:01
  • 132****3220

    浇筑
    【概念】:土木建筑工程中指把混凝土等材料到模子里制成预定形体。
    【简介】:
    混凝土浇筑时,混凝土的自由高度不宜超过2m,不应超过3m。
    大体积混凝土浇筑时,可采用全面分层、分段分层和斜面分层法。
    【工艺】:
    一.清理
    浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。
    二.混凝土搅拌
    1.根据配合比确定每盘各种材料用量,骨料含水率应经常测定及时调整配合比用水量。
    2.装料顺序:一般先倒石子,再装水泥,**后倒砂子。掺外加剂时,粉状外加剂应根据每盘加量应预加工装入小包装内(塑料袋为宜),用时与细粗骨料同时加入;液状外加剂应按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌。
    3.搅拌时间:为使混凝土搅拌均匀,自全部拌合料装入搅拌筒中起到混凝土开始卸料为止,混凝土搅拌的**短时间为90秒(1.5分钟)。
    三.混凝土运输
    泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作, 如发生故障, 停歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。
    四.振捣要求
    1.混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。
    2.浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,**大不超过50厘米。
    3.使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。 振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。
    4.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。
    5.浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。
    五.柱的浇筑
    1.柱浇筑前底部应先填以5-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。
    2.柱高在3米之内,可在柱顶直接下灰浇筑,柱高超过3米时应采取措施用串筒分段浇筑。每段的高度不得超过2米。
    3.柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。
    六.梁板浇筑
    1.肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延长,梁板混凝土浇筑连续向前推进。
    2.和板连成整体的大断面允许将梁单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2- 3cm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁膀部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。
    3.梁柱结点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用细石子同强度等级混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。
    4.浇筑板的虚铺厚度应大于板厚,用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
    5.施工缝位置:沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。
    6.施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑,在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲冼干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。
    七.楼梯浇筑
    1.楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。
    2.施工缝:楼梯混凝土宜连续浇筑完,多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段三分之一部位。
    八.养护
    混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应保持混凝土有足够的湿润状态,养护期一般不少于7昼夜。

    查看全文↓ 2018-12-14 11:08:33
  • 152****4331

    混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程。施工注意点如下:
    1、蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振;模板有缝隙水泥浆流失;钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大;基础、柱、墙根部下层台阶浇筑后未停歇就继续浇筑上层混凝土,以致上层混凝土根部砂浆从下部涌出而造成。
    2、露筋:原因是钢筋垫块位移,间距过大、漏放,钢筋紧贴模板造成露筋或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。
    3、麻面:模板表面不光滑或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成脱皮麻面。
    4、孔洞:原因是在钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。
    5、缝隙及夹层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因造成缝隙、夹层。
    6、梁、柱结点处断面尺寸偏差过大:主要原因是柱接头模板刚度太差。
    7、现浇楼板和楼梯上表面平整偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后表面不认真用抹子抹平。
    基本条件:

    1、在炎热气候条件下,混凝土入模时的温度不宜超过30°C。应避免模板 和新浇混凝土受阳光直射,控制混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温不超过40°C。宜安排在傍晚开始浇筑,不宜在早上浇筑以免气温升 到**高时加剧混凝土内部温升。
    2、当工地昼夜平均气温连续3d低于5C或**低气温低于-3C时,应按冬 期施工办理,混凝土的入模温度不应低于5C。
    3、新浇混凝土入模温度与邻接的己硬化混凝土或岩土、钢筋、模板介质 间的温差不得大于15C。与新浇筑混凝土接触的己硬化混凝土、岩土介质、 钢筋和模板的温度不得低于2°C。
    4、在相对湿度较小、风速较大的环境条件下,可釆取场地洒水、喷雾、 挡风等措施,或在此时避免浇筑有较大暴露面积的构件。
    5、混凝土应分层浇筑,分层厚度(指捣实后厚度)应根据搅拌与运输能 力、浇筑速度、振捣能力和结构特点等条件确定。泵送混凝土的**大摊铺厚度不宜大于600mm,其它混凝土**大摊铺厚度不宜大于400mm。
    在新浇筑完成的下层混凝土上再浇筑新混凝土时,应在下层混凝土初凝前浇筑完成上层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保 持1.5m以上。在倾斜面上浇筑混凝土时,应从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。
    6、混凝土浇筑应连续进行。当因故间歇时,其间歇时间应小于前层混凝 土的初凝时间。对不同混凝土的允许间歇时间应根据环境温度、水泥性能、水胶比和外加剂类型等条件通过试验确定。
    当超过允许间歇时间时,应按浇筑中断处理,同时应留置施工缝,并作出记录。施工缝的平面应与结构的轴线相垂直。
    7、在浇筑混凝土过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不 扰动已浇筑混凝土的条件下,釆取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应查明原因,釆取措施,减少泌水。
    8、浇筑混凝土期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等的稳固 情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。

    查看全文↓ 2018-12-14 11:08:24
  • 156****2343

    冬天楼房现浇混凝土在保证正常施工过程中,降低用水量可以掺早强剂,可以提高养护温度。
      冬天楼房现浇混凝土快速凝固的方法:
      1、加入适量的早强剂,可以让混凝土凝固得快些。
      2、用早强水泥,掺加速凝剂。
      3、可加入适量的氯化钙,让混凝土凝固的快些。
      

    查看全文↓ 2018-12-14 11:08:17
  • 143****4190

    柱的浇筑
    1. 柱浇筑前底部应先填以5-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。
    2.柱高在3米之内,可在柱顶直接下灰浇筑,柱高超过3米时应采取措施用串筒分段浇筑。每段的高度不得超过2米
    3.柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。
    梁板浇筑
    1. 肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延长,梁板混凝土浇筑连续向前推进。
    2.和板连成整体的大断面允许将梁单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2- 3cm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁膀部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。
    3.梁柱结点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用细石子同强度等级混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。
    4.浇筑板的虚铺厚度应大于板厚,用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
    5.施工缝位置:沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。
    6.施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑,在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲冼干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。
    楼梯浇筑
    1. 楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。
    2.施工缝:楼梯混凝土宜连续浇筑完,多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段三分之一部位。
    养护
    混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应保持混凝土有足够的湿润状态,养护期一般不少于7昼夜。

    查看全文↓ 2018-12-14 11:07:50

相关问题

  • 清晨开窗通通气就行了,其实没必要纠结卧室内换气的问题,对身体造不成什么伤害。如果卧室内有气味的话,用空气清新剂就行了。

    全部3个回答>
  • 首先要找漏,找漏从哪下手,主要是从屋顶的高出往低处找漏(因为水往底处流)首先是看屋顶有没有裂纹,原有的防水层有没有老化掉,屋顶原有的SBS防水卷材有没有气泡,有气泡的话就证明水已经进入防水层的底部了,这样就漏水了,还有屋顶上的天沟有没有堵塞。房子漏水先找渗漏原因: 1、人力的原因破坏,特别是业主在装修过程中施工改动破坏 2、建筑物自身质量,如开裂、蜂窝等。 3、预埋给排水管渗漏。 4、排水管管边密封不到位,管与结构脱层。具体施工补漏 : 步骤一、勾缝 即把瓷砖与瓷砖之间的缝隙或瓷砖与墙之间缝隙的松动部分去除,使用工具为美工刀片或专业刮刀。 注意事项: 1、凡是以前涂过硅胶的地方一律要把硅胶去除。 2、拐角或管道接口的地方,一定要重点检查,看是否有松动或变软的部分,尽量去除松动或变软的部分,对于特别坚硬的部分可以保留。 步骤二、填缝 把去除的缝隙部位用填缝剂填满。 填缝剂的制作: 用白水泥或普通水泥加水调成糊状即可(调成糊状,流动性不能太大,因此水不能太多)。如果条件允许的话,调成糊状后加一点防漏剂效果更佳。 注意事项: 1、对于长期有积水或不干燥的地方,完成第一步勾缝后,对准缝隙等潮湿部位用干燥灯烘烤一段时间,直到干燥为止。 2、在烘烤干燥后,如果能对准缝隙等部位加少量防漏剂再把缝填上,即可达到**佳效果。 3、填完缝后,用一块干布擦去瓷砖上多余的填缝剂。 步骤三、涂刷防漏剂二次 注意事项: 1、完成第二步填缝工作后,填缝剂不会马上干燥,至少8小时后才达到干燥的效果,所以建议第二天再涂刷防漏剂。为了节省时间,建议第一步勾缝及填缝在同一天完成。 2、涂刷防漏剂第一遍后五分钟左右后再涂第二遍,涂刷所有部位,浴室的淋浴房要涂刷到1.8米高,必要时缝隙部位要多涂几遍,让防漏剂充分渗透并吸收。 防水实验在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25 cm 厚的“槛”,然后在卫生间灌入500px高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无明显的渗漏现象。

    全部3个回答>
  • 补漏方法怎么做1、传统方法建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的瓷砖,按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。2、**新方法防水补漏,传统的理念就是漏哪里补哪里。而**新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念,防水层漏,就在瓷砖外面做好防水防漏的工作,只要把外面的瓷砖表层做好了防水,防水效果也是一样的。防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的,就用白色水泥填,地板是黑色的,就用黑色水泥填,这样做是为了室内的美光。)再用一种特质的CPC防水剂慢慢注入水泥里面,过个1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,有效行成了一道稳固的防水层了。堵漏方法与施工工艺背水反压堵漏法有注浆法和嵌缝法二种方法配套施士。先凿开隧道与水泥交界处的一周,将水泥凿成3.5*4.5的U型缝口和平面漏水处的每一个漏缝都成U型,清理漏水层表面,冲洗干净后,即使用速凝止水材料进行埋管、抽营、引水减流作业,凹槽不要一次填满,以便为嵌缝留出余地,每隔一定的距离里设一个竹节(注浆嘴),速凝材料达到一定强度后,就可能过竹节反压灌注弹性堵漏浆液,一直灌至变形缝不再出水为止,遇水膨胀速凝,然后在止水的变形缝凹柄上部用浇注料嵌填压实表面层。采用材料防水和结构防水相结合,即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。⒈按甲方要求指定的工程量进行凿缝。⒉清理漏水部位,将漏水缝凿出成U型缝口。⒊ 铣漏水缝口,预埋竹节,清洗漏水缝口,填埋堵料,安装抽管和竹节(注浆嘴)。⒋导流、减压、缩小流水量,控制漏水点,大水流改小水流,使小水流从安装好的导流管流出。⒌配料:将几种试剂配兑成二组混合浆液,根据漏水量的大小,确定配料的凝固时间。⒍反压注浆:注浆的压力必须大于漏水的压力,这样才将水流推回,并渗透进漏水岩石毛细缝内,遇水膨胀速凝,达到长期深层止水的效果。⒎挖出竹节(也可不挖出),直接用堵料填平。⒏表面处理,经自查无渗漏现象后,将表面套浆刮平。

    全部3个回答>
  • 卧室一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带 开关 为宜,可以减少床头灯没 开关 的麻烦,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反 射灯 光,在电线盒旁另加装一个 开关 。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或 吸顶灯 ,多头灯应加装分控器,重点是 开关 ,建议采用双控 开关 ,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个 开关 安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口欲留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置欲留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与 开关 调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的 开关 ,温控调节器切不可用普通照明 开关 ,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。走廊、过厅应为2支路线:包括电源线、照明线。电源终端接口欲留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、 壁灯 ;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶,在户外内侧安装 开关 。厨房应为2支路线:包括电源线、照明线。电源线部分尤为重要,**好选用4mm2线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、 抽油烟机 、 洗碗机 、 消毒柜 、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。照明灯光的 开关 ,**好安装在厨房门的外侧。餐厅应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明**好选用暖色 光源 , 开关 选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。卫生间应为3支线路:电源线、照明线、电话线。电源线以选用4mm2线为宜。考虑电 热水器 、电加热器等大电流设备,电源线接口**好安装在不易受到水浸泡的部位,如在电 热水器 上侧,或在吊顶上侧。电加热器,目前看好的是 浴霸 ,同时可解决照明、加热、排风等问题, 浴霸 开关 应放在室内。而照明灯光或镜灯 开关 ,应放在门外侧。在相对干燥的地方欲留一个电话接口,**好选在坐便器左右为宜,电话接口应注意要选用防水型的。客厅客厅布线一般应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯 护套线 )、电脑线(5类双脚线)、对讲器或 门铃 线(可选用4芯 护套线 ,备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线,选用8芯 护套线 )。客厅各线终端欲留分布:在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业安装人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线 开关 。单头或 吸顶灯 ,可采用单联 开关 ;多头 吊灯 ,可在 吊灯 上安装灯光分控器,根据需要调节亮度。在 沙发 的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或 门铃 线口。在顶部欲留报警线口。客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放位置欲留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。书房应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器, 开关 可安装在书房门内侧。空调欲留口,应按专业安装人员要求欲留。报警线应在顶部欲留接线口。阳台应为2支线路:包括电源线、照明线。电源线终端欲留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方, 开关 应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。

    全部3个回答>
  • 1、水管尽可能走墙;新房装修水电改造注意事项全面解析;2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管;3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的;4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm;5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝;6、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM;7、淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平;8、水电路线管不能在同一槽内;9、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);10、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅;11、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟;12、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管;13、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖;14、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面;15、地暖或暖气管道区不能开槽。

    全部3个回答>