防雷接地钢筋问题?有哪位网友晓得不,解答下呗,谢谢!

热心网友 2018-12-26 浏览:58

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-12-26

当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于 4%及基
  础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作
  为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,
  宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。
  3敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,
  其直径不应小于 10 mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍
  筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径 10 mm钢筋的截面积。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-12-26

供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-12-26

防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。
查看全部>