高层电梯防雷方案有几级?现在国内的规范是什么?

热心网友 2019-05-20 浏览:96

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2019-05-20

防雷是一项复杂工作,应综合考虑从直击雷防护和感应雷防护措施入手,逐项排除隐患,才能创造一个良好的雷电防护电磁环境。**好请专业防雷机构进行勘擦评估,提供合理防雷解决方案。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-20

安装电涌保护器,应按照需要保护的设备的数量、类型和耐压水平及其所要求的磁场环境选择。一般要求低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级实验的电涌保护器,分配电箱安装2级电涌保护器,设备前端配电箱安装3级电涌保护器。
(具体情况还要根据现场情况确定)
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-20

根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。如果不接地,雷击时相邻的两个金属导体之间会产生电位差,发生闪络造成设备损坏。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-20

电梯设备一般安装在电梯间,直击雷风险较小,电梯主板方通话话机雷击损坏的原因可能是防闪电电涌侵入的措施不到位。如:
(1)相应的线路在防雷界面没有做浪涌防护,造成雷击时浪涌电压沿线路侵入设备内部,造成损坏。
(2)等电位措施不完善 高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-20

共用接地装置的接地电阻应按 50 Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值,一般要求冲击接地电阻不大于 10Ω。
楼房地基面积,深度较大,接地电阻一般都满足要求。根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。