高层走廊公共部分穿几根线?有谁知道的?麻烦告知?

热心网友 2019-05-22 浏览:93

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2019-05-22

应急照明和疏散指示有多种多样接线方式,不一而定。

常见的应急照明有:

三线的带消防控制模块的:火零地各一根;

四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。

五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、接地线。

什么可控有强启(四线)、可控无强启(三线)、常闭有强启(四线)、常闭无强启(三线)等等。数都数不清,只能说些常见的。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-22

应该是可以,新的低规中第5.6.9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;
当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。08D800-6 P67中第11条均说明了 不同电压主要是1KV这个分界线。如果楼主的电缆/线中存在08D800-6中的情况时,不想另行起桥架那就还是加隔板吧。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-22

应该有规定,两种不同导线可以穿在同一个共用线槽或者桥架,但是,不同电压或不同电度表的导线不得穿在同一根管内。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-05-22

看你的图片是塑料绝缘多股铜芯绞线(没有‘胶质线’的品名),这是吊灯线,不是线路安装的导线。穿管敷设的应该是单股铜芯聚氯乙烯绝缘导线。
查看全部>
(0)