热心网友 2019-07-24

属于质量问题,梁偏位这是工程上经常出现的问题,梁偏位严重的甚至达到5厘米以上,这是一个什么概念呢,梁的混凝土保护层一般为2.5厘米,简单剔凿已不能解决问题,为了纠正这个梁偏位问题需要拆除,或采取其它加固措施。但施工单位的做法有时竟是深度剔凿,将凿出的主筋割掉后抹灰处理。在梁中钢筋决定了梁的承重能力,少了主筋梁的承重能力会大幅下降,将不能满足原设计的使用要求,混凝土结构建筑的设计寿命,通常以混凝土保护层脱落,主筋锈蚀所需要的时间决定的。混凝土保护层厚度直接影响结构寿命,但施工单位通常对此很不重视,符合设计要求的少之又少。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-07-24

横梁的标准,您想了解哪些方面的呢,是横梁的跨度标准还是横梁的钢筋配置标准。横梁跨度标准是:高/宽不能大于4,跨度/高度不能小于4。梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定: 1 沿梁全长顶面和底面应至少个配置两根纵向配筋,一二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;
三 四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm; 2 一二级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形界面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;
对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长得1/20。