多层地下车库电梯与楼梯在一起算上封闭楼梯间可以吗?有没有什么影响吗?

热心网友 2019-07-24 浏览:61

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2019-07-24

根据建筑防火设计规范:

如果地下室是用于商业、娱乐等功能,是必须设置封闭楼梯间的。

地下车库没有强制性要求,但要有安全出口,安全出口有几种设计方法,但常规的就是做封闭楼梯间,所以基本上地下室都会设计封闭楼梯间的。


查看全部>
(0)

热心网友 2019-07-24

如果通往室外,当然不需要做防烟楼梯间。
如果通往室内,单层的,地下室地坪低于室外10M的,要设防烟楼梯间。
其他情况地下室,均需设封闭楼梯间。

防烟楼梯间前室及前室都要设防排烟措施,即都必须设机械加压送风装置(即保持对外正压)
防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
封闭楼梯间是指用耐火建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
查看全部>
(0)

热心网友 2019-07-24

地下车库在满足一定规范情况下,是可以与它上面的塔楼住宅合用疏散楼梯,
详见,高规GB 50045-95
6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
查看全部>