昨天帮忙装修的水电师傅打电话催我去验收水电,请问在水电验收的时候应该注意哪些事项呢?

155****0910 | 2012-10-10 17:34:07

已有1个回答

  • 135****0894

    1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)  2、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。  3、 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。  4、 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)  5、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。  6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。

    查看全文↓ 2012-10-10 17:35:06
青岛买房交流群-78群(332)

相关问题

  • 1、要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。家居就/ d3 j2 G$ v8 @( E% g2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况;( P: ^5 o* k4 D3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。5、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便6、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 30分钟》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装,有专门设备检测。/ ~3 a+ N' X6 ]0 P K7、 另外还要测量水电实际用线的数量,这个要跟装修公司的一起测,避免出现虚报数量的情况!

    全部3个回答>
  • 1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为1.5/2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范) 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。18、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。

    全部3个回答>
  • 1、水管一般市场上普遍用的是PPR管、铝塑管,镀锌管等。而家庭改造水路(给水管)**好用PPR管,因为它是采用热熔接连接,不会漏水,使用年限可达50年。2、水路改造一般要分清冷热水管。3、水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内,地面内,装修后不应外露。开槽要注意只要能埋进管子就行,不要破坏结构层。4、冷热水管出口一般为左热右凉,冷热水出口中间距一般为15CM。冷热水出口必须平行。5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。6、水路改造后**好有一份水路图,以免后来的装修中误打到水管!

    全部3个回答>
  • 给水水路验收1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为 0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。(2)各出水口进行出水测试另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。排水水路验收1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失电路验收测试1、强电验收新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。照明采用亮灯测试对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。2、弱电测试弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试验收中的其他注意事项1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

    全部2个回答>
  • 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的**大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650mm。 16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的**大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在**后一涂乳胶漆之前。

    全部3个回答>