吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

关于混凝土配合比设计

137****9981 | 2014-04-24 14:12:54

已有3个回答

  • 138****7286

    开发商是建筑工程的发包方和投资人,工程项目确定后,由于开发商没有施工资质,所以开发商要找施工单位进行建筑施工;施工单位一般没有自己的劳务队伍,为了赢取更大的利润,施工单位就会把一些分项工程交给

    查看全文↓ 2014-07-30 15:41:19
  • 156****4585

    混凝土配合比设计抓住两条重要原则,一是**大骨料粒径下的用水量;二是一定水胶比下的抗压强度。你这里外掺料比较多,强度方面比较复杂一些,但可以根据水灰比的公式,用等量偏保守的方式进行取代。建议用体积法计算。

    查看全文↓ 2014-04-27 09:13:51
  • 133****3030

    C40混凝土配合比设计
    一、 工程概况
    预制空心板梁、T梁设计强度等级为C40混凝土。根据梁结构尺寸及施工工艺,取碎石**大粒径31.5mm(5%7E31.5mm连续级配),设计坍落度取70%7E90mm。配合比设计依据为施工图、普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)及混凝土施工有关要求。
    二、 原材料情况
    1、 水泥 采用两种水泥进行比较选择,分别为:四川华崟山广能集团崟峰特种水泥有限公司生产“蓉峰牌”42.5R普通硅酸盐水泥;均不考虑水泥强度富裕系数。
    2、 细集料 采用长寿河砂,该砂符合Ⅱ区中砂级配;
    3、 粗集料 采用华崟山碎石厂生产碎石,按5%7E20mm:16%7E31.5mm=50:50(质量比)配为5%7E31.5mm连续粒径;
    4、 外加剂 选用两种外加剂进行比较选择,分别为:西安方鑫化工有限公司生产的UNF-FK高效减水剂,掺量取0.8%C,实测减水率20%;陕西博华工程材料有限公司生产的FDN-HA高效减水剂,掺量取0.8%C,实测减水率24%。
    5、 拌合及养护用水 饮用水。
    以上材料均检验合格。
    三、 配合比初步确定
    一〉、空白基准配合比确定
    1、 配制强度fcu0
    fcu0=fcuk 1.645σ=40 1.645*6.0=49.9MPa
    2、 基准水灰比
    W/C=(αa*fce)/( fcu0 αa*αb* fce)
    =(0.46*42.5)/(49.9 0.46*0.07*42.5)
    =0.38
    3、 用水量及水泥用量确定
    根据JGJ55-2000,用水量取mw0=205 kg/m3,则mc0= mw0/(W/C)=539 kg/m3。
    4、 粗细集料用量确定
    根据集料情况及施工要求,砂率确定为38%,混凝土假定容重为2400 kg/m3,按重量法公式计算:
    mc0 ms0 mg0 mw0 mf0=2400
    ms0/(ms0 mg0)=0.38
    求得ms0 =629 kg/m3 mg0=1027 kg/m3
    5、 材料用量为(kg/m3)
    mc0=539 ms0 =629 mg0=1027 mw0=205
    6、 拌合物性能测试
    试拌混凝土25L,材料用量为:
    mc=13.475kg ms=15.725kg mg=25.68kg(其中m5%7E16=m16%7E31.5=12.84kg) mw=5.125kg
    按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002)进行混凝土拌合物性能试验,实测结果如下:
    坍落度:80mm
    表观密度:(26.40-1.95)/10.115=2415 kg/m3
    粘聚性:良好 保水性:良好
    拌合物性能满足初步设计要求,制作强度试件2组(编号P011),同时按此配合比值作为掺外加剂的空白参数。
    二〉、掺外加剂的配合比设计
    配制强度及基准水灰比同以上计算值。
    (一)、掺加西安方鑫化工有限公司生产的UNF-FK高效减水剂,掺量取0.8%C,实测减水率20%;
    1、用水量及水泥用量确定
    根据减水率计算用水量mw1=mw0*(1-20%)=164 kg/m3,
    mc1= mw0/(w/c)=164/0.38=432kg/m3
    外加剂用量:mf1=432*0.8%=3.456kg/m3
    2、粗细集料用量确定
    根据集料情况及施工要求,砂率确定为38%,混凝土假定容重为2400 kg/m3,按重量法公式计算(因外加剂用量为混凝土总重量的3.456/2400=0.14%,对其他材料用量计算影响甚微,故不参与以下计算,下同):
    mc1 ms1 mg1 mw1 mf1=2400
    ms1/(ms1 mg1)=0.38
    得ms1 =686 kg/m3
    mg1 =1118 kg/m3
    3、基准配合比材料用量为
    mc1:ms1:mg1:mw1:mf1=432:686:1118:164:3.456
    =1:1.59:2.59:0.38:0.008
    4、试拌与调整
    按基准配合比拌制混合料25L,材料用量为:C=10.80kg,W=4.125kg,
    S=17.15kg,G=27.95kg(其中5%7E16mm与16%7E31.5mm碎石各13.98kg),F=86.4g。
    坍落度Sl=85mm,容重=(26.80-1.95)/10.115=2455kg/m3。拌合物粘聚性、保水性良好。制作强度试件2组(试件编号P012)。
    试拌实际用水量为4000g,实际水灰比W/C=4000/10800=0.37,
    实际材料用量为mw=164kg/m3,mc=164/0.37=443kg/m3,ms=682 kg/m3,mg=1112 kg/m3 ,mf=443*0.8%=3.54kg/m3
    按此作为基准配合比的水灰比,以下调整在此基础上±0.04。
    5、强度试验
    调整配合比较基准水灰比增减0.04,用水量和砂率保持不变。其余两配合比分别计算如下(计算方法既步骤同上):
    2# (P014)
    (1) W/C=0.33 mw2=164kg/m3, mc2=164/0.33=497kg/m3, mf2=497*0.8%=3.976 kg/m3;
    (2) mc2 ms2 mg2 mw2 =2400
    ms2/(ms2 mg2)=0.42
    得出ms2=661 kg/m3 mg2=1077 kg/m3
    配合比为:mc2:ms2:mg2:mw2:mf2==497:661:1077:164:3.976
    ==1:1.33:2.17:0.33:0.008
    3#(P015)
    (1) W/C=0.41 mw3=164kg/m3, mc3=164/0.41=400kg/m3, mf3=400*0.8%=5kg/m3;
    (2) mc3 ms3 mg3 mw3 =2400
    ms3/(ms3 mg3)=0.38
    得出ms3=698 kg/m3 mg3=1138 kg/m3
    配合比为:mc3:ms3:mg3:mw3:mf3==400:698:1138:164:5
    ==1:1.74:2.84:0.41:0.008
    6、拌合物性能测试(见下表)
    编号 坍落度
    (mm) 表观密度ρct(kg/m3) 粘聚性 保水性 试件编号
    2# 90 (26.55-1.95)/10.115=2430 良好 良好 P014
    3# 160 (26.65-1.95)/10.115=2440 良好 良好 P015
    说明:3#(P015)拌合物实际用水量为4100-(335-145)=3910g,实际水灰比W/C=3.910/10.00=0.39

    水泥混凝土配合比设计计算表

    合同段 垫邻高速DL03合同段 取样地点 C40砼配合比设计 制件日期 2005-05-27
    使用范围 预制梁 试验方法编号 JTJ55-2000 GB/T50080-2002
    设计标号 C40 强度均方差 6.0MPa 保证率系数 1.645 配制强度 49.9MPa


    料 水 水源 饮用水 设计坍落度 70%7E90mm
    水泥 品种 P.O 标号 42.5R 产地 华崟 备注 崟峰牌
    砂子 MX 粒径 中砂 产地 视比重 容重
    大石 种类 碎石 粒径 16%7E31.5 产地 视比重 容重
    小石 种类 碎石 粒径 5%7E16 产地 视比重 容重
    外加剂 型号 UNF-FK高效减水剂 产地 西安 用量 0.8%C
    拟用比例(参 数)
    砂率: 38% 用水量 164 kg/cm3 水灰比:0.37 砼假设容重:2400 kg/cm3
    大石: 50 % 小石 50 % 减水剂:0.8%C
    水泥用量=用水量/水灰比=443kg

    水灰比-强度关系图
    砂重=682kg
    石重=砂石总重-砂重=1112kg
    大石重=石重×大石%=556kg 小石重=石重×小石%=556kg
    材料和量(kg)及比例

    材料名称 水泥 砂 大石 小石 水 外加剂 坍落度(cm) 和易性简述 实测表观密度
    (kg/m3)
    1 #
    配比 1m3用量 443 682 556 556 164 3.544
    比 例
    试拌用量
    调整用量
    2 #
    配比 1m3用量
    比 例
    试拌用量
    调整用量
    3 #
    配比 1m3用量
    比 例
    试拌用量
    调整用量
    试验 校核 试验室主任
    监理工程师意见

    签名 年 月 日

    查看全文↓ 2014-04-24 14:24:05

相关问题