巴中买房 >房产问答 >详情

钢筋保护层垫块要求是什么请教下师傅,钢筋保护层垫块要求是什么?有了解的不?

133****7059 | 2014-08-01 14:08:37

已有1个回答

  • 134****0158

    购买的垫块(卡),直接套在钢筋上就行了。自己制作的垫块,应该有扎丝,绑在在钢筋上就行了。垫块放置间距以保证钢筋与模板分离为准;间距300-800mm左右。

    查看全文↓ 2014-08-02 14:40:29
巴中买房交流群-79群(421)

相关问题

  • 塑料垫块通常采用高分子聚合技术:垫块质量轻,体积小,强度高,一般其抗拉和抗压强度高于4.OMpa,能承受施工人员行走和一般的施工荷载而不断裂。同时与混凝土的相容性很好,不会影响结构.(小D)

  • 混凝土耐久性的区分是按构件的环境,不是看钢筋偏向那一面。.屋面梁板应属二a类,.地下室内墙、地下室顶板属二a类。不分面筋和底筋。地下室底板回填土及基储外墙板是直接接触土、水的构件应按二b类取值。

  • 抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,还应满足以下:1)抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;2)钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;3)钢筋的**大力总伸长不小于9%。国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》。标准中明确规定,抗震钢筋的符号为在较高要求的抗震结构牌号后加“E”,例如HRB400E,HRB500E。“E”,是英语单词Earthquake(地震)的第一个字母,标志着钢筋产品达到了国家颁布的“抗震”标准。以上三条确保了钢筋的抗震能力,使得抗震钢筋能够在建筑发生倾斜、变形时“稳起”,不发生断裂。不过从新标准对抗震钢筋的三条规定要求来看,主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指标上作了一定的提升,如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设计对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的**大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%。这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力,保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。因此,抗震钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。

    全部3个回答>
  • 你好国家强制的质量检测部分监督,好象是+8,-5

  • 浇筑混凝土的时候,要求钢筋有一定的保护层厚度,有的工地就是用的混凝土垫块来支撑着钢筋。使其与模板间保持一定的距离。其作用是防止钢筋生锈,还可以增加钢筋与砼的结合力。