第一点:保证项目。防火门及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定,防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。防火门安装位置,开启方向应符合设计要求。防火门框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。第二点:基本项目钢门窗扇安装应符合以下规定:合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻
防火门检验标准
134****9453 | 2014-08-01 13:05:12
已有1个回答
-
138****9138
木质防火门通用技术条件(GB14101——93)
查看全文↓ 2014-08-02 13:03:52
1 主题内容与适用范围
本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。
本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。
2 引用标准
相关问题
-
答
-
答
新版标准从国际、国内标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类。同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h
-
答
1、防火时间不同,甲级1.5小时,乙级1.2小时2、安装部位不同,这个要参照消防技术规范,通常甲级防火门是安装在防火墙上的,或高层建筑的入户门(符合一定条件),乙级防火门通常是安装在封闭楼梯间、防烟楼梯间上、前室上的3、具体的施工安装那差不多
-
答
在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。
-
答
防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。甲级防火门,耐火极限1.5小时防火门乙级防火门,耐火极限1.0小时丙级防火门,耐火极限0.5小时防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等; 按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;按技术分:有电子防火门等;
巴中买房交流群