吉屋网 >房产问答 >详情

木质防火门规范是怎样的?

156****1593 | 2015-03-25 14:39:25

已有1个回答

  • 145****9978

    木质防火门施工规范,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告。

    查看全文↓ 2015-03-26 17:36:22

相关问题

  • 1.木质防火门质量与安装标准a.木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。2.施工预备及作业条件①主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。3.施工流程门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆

  • 防火门的使用:是各类建筑中**常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。防火门类别分为:     按制作材质划分:钢质防火门;木质防火门;钢木质防火门;全玻璃防火门。          甲级防火门按耐火极限及隔热的性能划分:甲级防火门不小于1.5小时;乙级防火门不小于1.0小时;<

  • 厚度主要是指原材料的,门扇板厚0.8mm-1.2mm,门框厚度1.2mm-1.5mm其他五金熔融温度不得低于950摄氏度耐火极限不得低于0.9小时验收的时候消防部门会依据厂家的检验报告来验收,所以您要想详细知道必须参照厂家提供的检验报告。

  • 木质防火门通用技术条件(GB14101——93)1   主题内容与适用范围      本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。   本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。   2   引用标准   

  • 在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。   木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。