吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

楼承板的详细安装

143****2250 | 2018-06-07 14:19:29

已有3个回答

  • 145****2400

    压型钢板在支撑构件上的搭接长度:
    截面高度>70,搭接长度375mm
    截面高度≤70,坡度<1/10,搭接长度250mm;坡度≥1/10,搭接长度200mm。

    查看全文↓ 2018-06-07 14:19:55
  • 143****7692

    山东宏鑫源楼承板安装方案
    一、 编制依据
    1、相关图纸
    2、《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-2001
    3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002
    二、工程概况
    1、工程名称:3M合肥一期太阳能电池背板/涂覆研磨产品项目工程仓库及RED厂房;
    2、施工面积“
    1)、工厂仓库夹层部分约204平方米;
    2)、RED厂房连廊约137平方米;
    3、材料规格:
    1)楼承板为镀锌材料,0.8mm厚,型号为YX-50-1025W;
    2)栓钉规格为M16×100;
    三、安装楼承板时需做的准备
    1、堆放楼承板处的地坪应该保持平整,楼承板堆叠不宜过高, 以每堆不超过 50 张为宜。
    2、楼承板运至现场需妥善保护,不得有任何损害与污染,特别是油污。
    3、吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否准确、包装是否稳固。
    4、 起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定、软吊索是否会滑动,待安全 无虑时方可起吊。
    四、楼承板安装注意事项
    1、安装前按楼承板的平面位置图,在加工厂或现场分区配套下料。分批运入现场,排成要装顺序,吊至底空,放于主梁上。分块铺设,由近至远用人工搭拢,要保证接茬顺直、搭接吻合。
    2、当本层主梁安装经质检无误后,即可分区配套吊入楼承板,其顺序为: 吊入压型板到指定位置→ 铺设楼承板→ 安装外围封板 →对楼承板施焊。
    3、铺设楼承板前,要清理次梁梁顶污物,严防潮湿或有积水,以保证下道工序栓钉焊接的质量。
    4、在铺设楼承板时,要按照施工图纸的起板线开始,随板安装位置移动, 确保铺设完毕后,压型板横平竖直。
    5、 请以母肋为起始边,按照排版图进行铺设。铺设楼承板由一 端至另一端,**后一块作为调节板,因梁宽度不等,但两侧均要求平焊支搭于梁上,若有差值用板间搭接宽度进行调整。
    6、在施工现场进行的楼承板开孔或裁切,采用的工具有:如使用乙炔及氧气的气体切割,需经业主(或甲方) 、监理同意后方可使用;切割面力求平整。
    五、安装楼承板时的质量要求
    1、楼承板端部直接焊接在钢梁上翼缘,楼承板所经大小梁均需每个波谷至少焊一次。
    2、组合楼板中压型钢板与主体结构的锚固支撑长度应符合设计要求,且不 应小于 50mm。
    3、楼承板板与主体构件在支撑长度内接触紧密,压型钢板应固定可靠、无 松动,连接件数量、间距符合设计要求和国家先行有关标准规定。
    4、楼承板侧向搭接于钢梁之上的点焊间距不得大于500mm,楼承板端口部点焊间距不得大于350mm.
    六、栓钉的安装
    1、除特别注明外栓钉直径为 16mm,栓钉长度为100mm。
    2、焊接设备采用直流电焊机,栓钉为穿透焊 。
    3、首先对采用的栓钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要 求和国家先行有关标准的规定;
    4、栓钉焊接时,为保证焊接电弧的稳定性,不得任意调节工作电压,可对焊接电流和通电时间进行调节。
    七、安装栓钉时注意事项
    1、严格遵守各有关安全操作规程,当用气割下料时,要根据本工程消防要求配备有关设备和看火人员。
    2、浇注砼时防止板挠曲。
    3、孔、洞、柱边及异形板边要单做处理。
    4、当进行栓钉焊接时,要稳妥执拿焊枪,严格注意焊接情况,防止水分进入电弧区。
    5、连接电缆的延伸,在焊接时,不允许电缆打圈、缠结,否则电流值将被降低。

    查看全文↓ 2018-06-07 14:19:51
  • 147****6038

    要注意搭接长度,栓钉质量,洞口的位置,以及板跨度方向的刚性,在浇混凝土之前是否需要加固等。**重要的是注意施工安全,不要踩空探头板。

    查看全文↓ 2018-06-07 14:19:44

相关问题

  • 钢筋桁架楼承板是可以用在混凝土梁上的,用钢筋进行固定。具体操作方法可以联系安德盛钢筋桁架楼承板 ; 使用钢筋桁架楼承板成本更低,施工速度更快,安全便捷

    全部5个回答>
  • 土建定额中确实没有环氧富锌漆定额子目,我觉得可以套用安装定额的相关子目,但应同时应执行安装的取费。

    全部4个回答>
  • 如果是非常小的面积,跨度不大,用加厚水泥的办法是可以的,但工程上不允许,只有自己家盖房子时有这么干的,按设计标准都需要加钢筋,钢筋是水泥的骨架,加了钢筋后水泥结构的抗拉强度显著增加。

    全部5个回答>
  • 可以留,施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。(不让你增加难度,你直接拒绝了吧,thanks)( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。

    全部3个回答>
  • 1、楼承板分两种。一种是把楼承板当做承受拉力的钢筋计算的,另外一种是仅把楼承板作为模板计算而不参与受力的。做模板计算的比较简单,直接按照跨度顶就行了。2米以下选0.8的,2-3米的选1.0的。要是把楼承板作为受力钢筋计算,就按照模板的选用楼承板(或者加厚且只能加厚),然后在计算配筋的时候可以按照面积减少钢筋用量。楼承板不能单独计算的,它和整个楼板是一个体系的。2、钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,**符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产;加工精度高、效率高、密闭性好,故可用于建造气罐、油罐和变压器等。

    全部3个回答>