吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

闭口楼承板钢筋如何绑扎

142****2473 | 2018-06-20 20:49:06

已有3个回答

  • 133****4396

    钢筋桁架楼承板在地膜上面焊有钢筋桁架,闭口钢承板仅仅是镀锌板,两者是有本质区别的。

    查看全文↓ 2018-06-20 20:49:55
  • 137****1112

    闭口式楼承板的背面是一个平面,开口式楼承板的北面是一个瓦楞面施工较为复杂。如下图所示为闭口是楼承板,

    查看全文↓ 2018-06-20 20:49:49
  • 145****0627

    闭口型压型金属板的基板应采用冷轧、热轧钢板或钢带,其尺寸外形及允许偏差应符合GB/T 708 或GB/T709的规定。

    2 热镀锌板、热镀铝锌板、彩色涂层板均可直接辊压成型为闭口型压型金属板使用。热镀锌及热镀铝锌板化学成份与力学性能应符合GB/T 2518、GB/T 14978 的规定,见附录A。

    3 闭口型压型金属板宜选用S250GD、S280GD、S320GD、S350GD等常用级别的结构用热镀锌、热镀铝锌或彩涂板,其屈服强度可参照GB/T2518 的规定取值。

    4 闭口型压型金属板选用S410GD级别的结构用热镀锌、热镀铝锌或彩涂板,其屈服强度取值为410 N/mm'或取样由拉伸试验确定。

    5 闭口型压型金属板主要采用热镀锌板、热镀铝锌板、彩色涂层板等不同类别的薄钢板或钢带。板 厚度(包括镀层厚度在内)及尺寸外形和允许偏差应符合GB/T2518、GB12754、GB/T14978 的规定, 见本站。

    6 闭口型压型金属板作组合楼板使用时,应选用热镀锌钢板,其金属板基板的净厚度不应小于0. 75 mm。

    7 闭口型压型金属板作为组合楼板的永久模板使用时,其金属板基板的净厚度不宜小于0·5mm。

    8

    基板的镀层(锌、铝锌)应采用热浸方法,镀层重量应按需求作为供货条件予以保证,并在订货合同中注明。当团口型压型金属板仅作模板使用时,双面镀层重量不
    应小于120g/m',当闭口型压型金属板用作组合楼板时,双面镀锌重量不应小于180g/m'。大气腐蚀条件下环境种类分类、腐蚀危险及腐蚀速率参见附
    录C。

    9 闭口型压型金属板采用涂层板时,涂层板的涂层类别、性能、质量等技术要求及检验方法均应符合 GB/T 12754 的规定。

    10 对闭口型压型金属板所使用的镀锌板、镀铝锌板、涂层板的基板应检查全部质量证明书(化学成 分、力学性能、厚度、镀层重量、涂层厚度)。

    查看全文↓ 2018-06-20 20:49:40

相关问题

  • 筋桁架楼承板在地膜上面焊有钢筋桁架,闭口钢承板仅仅是镀锌板,两者是有本质区别的

    全部5个回答>
  • 钢筋用电焊焊接就好,间距在15x15公分就好

    全部4个回答>
  • 这个要根据楼板的跨度大小,板厚,混凝土强度等级,板上荷载等来确定。

    全部3个回答>
  • 1、楼承板分两种。一种是把楼承板当做承受拉力的钢筋计算的,另外一种是仅把楼承板作为模板计算而不参与受力的。做模板计算的比较简单,直接按照跨度顶就行了。2米以下选0.8的,2-3米的选1.0的。要是把楼承板作为受力钢筋计算,就按照模板的选用楼承板(或者加厚且只能加厚),然后在计算配筋的时候可以按照面积减少钢筋用量。楼承板不能单独计算的,它和整个楼板是一个体系的。2、钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,**符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产;加工精度高、效率高、密闭性好,故可用于建造气罐、油罐和变压器等。

    全部3个回答>
  • 主要是栓钉焊机、干式云石机锯片、手提式砂轮机砂轮片、其他小型焊机、空气等离子弧切割机、钣金工剪刀等;主要工种:焊工、钢筋工、钣金工等。

    全部3个回答>