151****3790 | 2018-06-21 15:58:15

已有4个回答

  • 136****6261

    按照新消规电梯层门需要满足一耐火极限即 楼梯封闭楼梯间通走廊连接户门需要设置防火门 楼梯防烟楼梯间直接向前室户门应乙级防火门前室与走廊门应乙级防火门向走廊户门需要设置防。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:59:27
  • 155****1507

    需要要求甲级防火门,厦门防火门(包消防验收),望采纳。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:59:13
  • 136****9813

    《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》
    7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
    (1、2略)
    3 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;

    关于电梯机房的门,规范中只有这条关于消防电梯机房的规定。至于门的宽度,没有具体规定,符合检修的需要即可,参见电梯厂家提供的样本。

    另外,关于各类建筑中应设防火门窗的部位,《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》第205页至208页的表10.7.5 进行了详尽的总结归纳,很有参考价值。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:58:57
  • 158****4394

    机房的门都应该是的防火隔音门 有的也用甲级的防火门 通道和楼梯间的用乙级带条玻的防火门 管井都用丙级防火门

    查看全文↓ 2018-06-21 15:58:35

相关问题

  • 一、防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。二、不同等级防火门适用:*甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。1防火卷帘耐火极限大于等于3.00h17层的高层住宅防火门是用什么样等级的--采用乙级防火门。2 K4上述规定在《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》里有相应规定。

    全部3个回答>
  • 不。 看具体情况

    全部3个回答>
  • 乙级防火门是指耐火极限不低于0.9h的防火门。据国标《GB12955-2008》。一般主要用于防火通道。无特殊要求,防火要求很高的电井门要用甲级的,一般逃生门用乙级的(常闭、无锁),管井门什么的用丙级的。

  • 防火门是高层住宅必须安装的防火构件,因为高层建筑发生火灾时,**主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。 防火门分为甲乙丙三级,其中甲级防火门在闭合时耐火极限为1.5小时,乙级为1小时,丙级为0.5小时,能防止烟火的穿透、扩散和蔓延,在发生火灾时可关闭和隔断火焰,防火门安装在不同位置有分隔防火和消防疏散的作用。住宅小区的防火门,一般都是由开发商负责安装,所以丙级居多,但耐火极限必须达到规定标准。“目前,太原市防火门的合格率只有约40%,而居民使用情况也不乐观,存在着很多不规范的现象。”该负责人提醒居民,为保证发生火灾时防火门能切实发挥作用,必须时刻保持防火门处于关闭状态,切记不能随意对其进行拆除、更换,也尽量不要在楼道间堆放杂物。

  • 在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。   木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。