    地暖行业里有这样一句话“三分设计,七分安装”。可见地暖安装是保证地暖质量的重要环节之一。地暖安装人员要按照地暖设计图纸进行施工,这里主要说说地暖公司在地暖安装中应注意的一些事项:
    一、主管的安装
    1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;
    2、主管必须要做保温;
    3、主管安装要横平竖直;
    4、主管要用管卡固定牢固;
    5、主管安装完毕后要做打压试验。
    二、分水器的安装
    1、分水器安装要保持水平;
    2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
    3、要注意供回水的连接;
    4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
    三、辅材的铺设
    1、保温板的铺设
    1)整板放在四周,切割板放在中间
    2)平整度,高差不允许超过正负5MM
    3)缝隙不大于5MM
    2、反射膜的铺设
    1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱
    2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象
    3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)
    4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴
    3、钢丝网铺设
    1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定
    2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝网扎代数数量不得少于12个。
    3)不得出现钢丝网翘起现象
    4、墙体隔热层要用胶粘贴牢固不得脱落
    四、地暖管材铺设
    1、与设计回路相符合
    2、管道铺设间距与设计相符合
    3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司
    4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM
    5、坚决杜绝出现管道交叉现象
    6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
    五、回填层的铺设
    1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
    2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
    3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
    4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
    综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新居。

    查看全文↓ 2018-06-28 21:27:04
  • 153****1459

    地暖优点:
    舒适健康:家用地暖采暖的过程中,地暖采用科学的散热方式。适合人体的生理特点,给人以舒适感,而且卫生。地暖是目前公认的**舒适的家庭采暖方式。对于冬天,老人孩子过冬装地暖是必备,价格实惠还保暖,提供一个舒适温暖的环境。
    噪音低且不占用空间:铺设地暖,采用地板采暖增加了保温层,且具有非常好的隔音效果。地暖散热时声音小,不影响人们的正常作息。地暖安装在地板下,不会影响美观,不占用室内空间,有利于给装修提供较大空间,室内面积小的家庭可以优先考虑一下。
    使用时间长:家用地暖是将塑料管埋入地面的混凝土内,如果不是故意毁坏,使用寿命在50年以上。不仅方便实惠而且节约电费。
    地暖安装要步骤有哪些?
    1.边界保温带:
    地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造。边界保温带应允许5mm的可压缩量。边界保温带可以用8~10mm厚、50~100mm宽的聚苯乙烯板条,也可使用复合薄膜的绝热产品,在系统安装中加设。
    2.保温板:
    阻止或减少地暖系统热损失的构造。采用热阻要求更加好的XPS挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm,在基础钢板上铺设。
    3.金属铝箔反射膜:
    避免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造,阻止热量向下传导,在地暖管道安装前铺装于保温层之上。
    4.钢筋网:
    由ф3~5mm钢筋组成,用于扎固地暖管道于设定的间距上,在金属反射膜之上安装固定牢固。
    5.扎带:将地暖管道固定在钢筋网上的塑料带。(可采用细铅丝代替固定绑扎)。
    6.PERT管:采用具有良好耐压能力和长久工作寿命的、用于地暖系统的抗渗氧PERT管。
    将PERT管固定在钢精网之间,固定间距为50mm,弯管处适当加密。PERT管间距要求符合设计时的方案,在各循环回路的接头连接分水器。
    7.伸缩缝:避免现浇层出现开裂,按规定设置的现浇层膨胀缝。材料性能同边界保温带,一般情况下地暖面积长宽超过6米时应铺设。
    8.保护套管:在位于分水器与地埋处之间的PERT地暖管套上保护套管并用弯曲支撑(弯管器)加固。可用保温管或塑料保护套管,起一定保护保温作用。
    9.温控系统:当要求地暖系统自动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/集水器预埋处由甲方设置电源插座,同时预埋信号线在温控器至分水器位置。
    a 温控系统的预埋与内装修同步,室内温控开关处预埋86型电源暗盒,并将信号线拖入集分水器处。
    b 其它电磁阀及变压器均安装在分水器控制柜内,控制箱处需甲方预埋电源。
    10.分/集水器:连接多个地暖环路的部件。应配有注水、放水装置,每环路应有手动平衡装置。
    分/集水器安装应与地暖管严密连接,并在与立(主)管连接之间安装球阀和自动排气阀。
    a 分/集水器安装时应先设置固定支架。
    b 集中供水时需考虑在供水干管上设过滤阀,以防污物进入地暖系统。
    11.分/集水器箱:(甲供)
    用于安装电磁阀、各种阀门及分水器,尺寸为800×650×200mm。
    12.试压实验:
    a 将水注入整个系统管道,确保管道内没有空气,经甲方及我方试压人员共同勘查后,管道无泄漏现象。
    b 设置压力表并检测其工作状态良好,将0.6Mpa强压打入系统管道内,仔细勘查2小时分析压降情况,所有系统管道压降均小于0.05Mpa/min,且压降速度平稳;
    c 强压试验2小时以后,将系统管道降压至0.6Mpa继续观察直至0.4Mpa的稳压工作状态24小时,系统管道压力基本试验完成。
    d 试压完成后交付试压报告由甲方签字确认。
    13.充填混凝土:(甲供)
    用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于10mm,水泥砂浆体积比例不小于1:3,混凝土强度等级不小于C20。
    非居住建筑中,现浇层的混凝土等级由土建设计确定。
    a 混凝土铺设时应单独作业,不能与其他工种混合施工。
    b 管道应带压充填混凝土,尽量避免大力踩踏已铺好的管路,并禁止硬底鞋。
    c 混凝土浇筑高度为40mm,应人工铺平,不可用振荡器。
    d 充填混凝土时应避免地暖管道浮动。
    e 混凝土完全凝固后方可泄压。
    14.系统调试:在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,且全部调试成功后交由甲方业主签字确认。

    查看全文↓ 2018-06-28 21:26:57
  • 156****0305

    装修好的房子一般不可以再安装水地暖或者发热电缆电地暖了,因为这两种地暖都需要在新房装修时同时进行的。
    新房装修好后,一般会安装暖气片采暖,采用明装安装方式,暖气片采暖在取暖效果和舒适度上都远高于空调采暖。

    查看全文↓ 2018-06-28 21:26:46
  • 157****6517

    地暖分两种! 一种水暖!一种电暖!
    水暖: (一般使用天然气)
    简单简单点理解!就是用锅炉烧水!让后用管子在地板流!一直循环!
    优点:用的时候不会感觉闷热!
    缺点:加热时间长!
    电暖: (使用电)
    也可以分2种。
    1. 在地板下面铺设! 貌似可以理解成电热毯!
    2.铺设在地板之上,俗称电板,一般使用在面积小!(缺点,不易打扫,已发生短路,如水泼到上面,硬物体砸到!)
       
        优点:可以快速加热!
        缺点:使用过程中感觉到闷热!    

    查看全文↓ 2018-06-28 21:26:41

相关问题

  • 1、材料上楼;2、固定分集水器;3、清理地面,不能有超过2公分的石子或异物,不能有铁丝、钢筋头等锐物;4、铺设苯板;5、铺反射膜;6、安装地暖管,用卡子固定,按回字形铺管;7、连接分集水器,打压试水,至少三次,每次不得低于8公斤,半小时内降压不能超过半公斤;8、回填水泥沙石;9、连接分集水器和室外主采暖管道。

    全部3个回答>
  • 第一、自带锅炉是否适合地暖地暖系统工程主要是在地下埋地暖管,通过管道温度传达到地板,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、分水器等主要配件,这些由 专业的地暖公司提供。很多新房都带有锅炉和设备间,地暖公司需要检查房间自带的燃气锅炉是否可用于地暖,如果不行,则需要提供一个,而且要考虑锅炉的安全 性和放置位置。第二、水温需控制在30℃ -50℃小区如果是集中供热,热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系 统的寿命。一般要将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的30-50℃后,设计时**好选用地暖混水装置降低水温,才可使用地板采暖系统。第三、地暖安装前注意保温房间的水泥如果有保护层,可以在水泥地上直接开槽埋管,但现在很少允许在地面直接开槽,一般都要把管子直接架在地面上,然后用水泥砂浆找 平。在安装地暖管道前,需要在地面铺一层塑料,然后加一层反射膜,这样做的目的是为了保温,让热气向上而不是传到地下或楼下。然后直接埋管,加上豆石混凝 土找平即可。这个地方业主们可以在地暖安装的时候关注下地暖公司的操作。第四、地暖地板宜薄不宜厚装过地暖的家庭,在选择地面材料时一定要注意把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。不能铺设打龙骨的实木地板,因为很多龙骨需要在 地面上钉钉子,这样会破坏地暖管道。地面材料一般使用地砖、实木复合地板或强化复合地板。踢脚线不应该和地板同时安装,要等地板胶完全干透后再进行安装, 防止变形。要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫,泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体, 危害消费者的健康。建议选择复合木地板或者地板砖为佳。

    全部3个回答>
  • 新房首次使用地暖应该注意的事项:首次使用地暖应该注意缓慢升温。由于不能保证水泥等地面不含水汽,为了避免温度升高后潮气上泛导致地板变形,应该对地暖的升温进行适度控制。可以每隔两天将水温升高5℃,使地面一步步烘干,直至达到设计供水温度。此后的使用就不用太费心了,一步到位即可。地暖分为集中供暖分户计量和自家小锅炉供暖等两种方式。如果是集中供热的业主,热水由室外供热站或小区锅炉房提供,热水会有一些杂质或铁锈,时间一长,这些铁锈会将管道堵塞,从而影响室内供暖温度。如果业主感到温度受到了一定的影响,可以联系物业或者地暖厂家来处理。一般来说,在入户时都有一个过滤器,需要定期将其取下来清洗一下。

    全部3个回答>
  • 一般先做水电,水电工序比较多,都要修改等等。 地暖一般一次性到位。 如果是先做地暖再做水电的话,地暖施工完后,水电进场,什么打孔呀,人多走来走去,工具掉地上,各种各样的情况,都有可能对地暖造成影响。一般是水电做完,再做地暖。地暖做完就贴砖,贴完砖就等于把地暖保护起了。对以后施工基本无影响。另外,先改水电前提是先沟通好分水阀的位置,把水电先改到位,因为地暖布完管需要回填水泥砂浆,需要洒水,这些都需要时间,这样安排能更合理的节省工期,也能保证地暖在施工期间不被破坏。

    全部3个回答>
  • 那是地热装修工人技术不过关,我个人认为地热好,使用地热供暖,纵然好处多,但热空气自下而上流通,使室内温差缓慢平衡,能给人一种脚暖头不热的感觉,而且还能大大节省室内放置暖气片的空间。  尽管地热供暖好处很多,但应用它也有不少的限制条件。首先,装修时,往地面钉钉子要小心,要防止损坏纵横于房间各个角落的采暖管,采暖管一旦损坏,维修的代价不菲;其次,在采购地板、瓷砖等建材时,要选择适合于地热供暖的相关材料;再次,由于地热会导致地板中的油漆、胶等挥发性物质的散发,所以装修后一段时间内室内污染超标的可能性较大。另外,地热供暖的初期投入较大,对用户的经济实力要求较高

    全部3个回答>