153****0379 | 2018-07-01 13:47:19

已有3个回答

  • 138****6974

    用铅垂仪哈。。每层留上放线孔,然后把要用得轴线上的俩点用铅垂仪投在要放线的楼层,上面用块玻璃或白纸接收下面的点。在上面去用经纬仪或全仗义都可以得出要得轴线了。

    查看全文↓ 2018-07-01 13:48:30
  • 146****4567

    (1)吊线坠法。这个方法是我们在广西国际妇女儿童医院施工地已有所了解,但陈工说的就比较详细。更好的做法是:使用重量lO~20kg的钢坠和直径0.5~lmm的钢绳制成吊线坠,以首层地面轴线控制点为准逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。
    (2)全站仪外控法。这是传统的测量方法。其方法为,将全站仪安顿在建筑物之外进行轴线投测,以控制建筑物的垂直度当场地四面宽广,可将高层建筑物的四面轴线延长到建筑物总高度以外或附近其它多层建筑物屋顶上,并在轴线的延长线上安顿全站仪,从首层轴线通过距离与角度计算向上逐层投测。由于随着科技的进步,全站仪逐步取代了经纬仪,因其功能多,速度快,操作方便,安全,可靠的长处,受到施工人员的欢迎。详细操作方法如下:
    1.在建筑物底部投测中心轴线位置
    高层建筑的基础工程完工后,将全站仪安顿在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标志,如图1中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施工与向上投测之用。
    2.向上投测中心线
    随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,如图1所示,将经纬仪安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上(_shang4),严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图2中的a2、a2′、b2和b2′。
    图2
    3.增设轴线引桩
    当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋面。详细作法是:
    将经纬仪安置在(jiang1 jing1 wei3 yi2 an1 zhi4 zai4)已经投测上去的较高层(比如第十层)楼面轴线 a10a10′上,如图2所示,瞄准地面上原有的轴线控制桩A1和A1′点,用盘左、盘右分中投点法,将轴线延长到远处A2和A2′点,并用标志固定其位置,A2、A2′即为新投测的A1A1′轴控(_zhou2 kong4)制桩。更高各层的中心轴线,可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继承进行投测。
    (3)激光铅垂仪投测法。我们走访的鸿景花园,它的施工就是用这一种方法。其为内控法中的一种,主要的仪器使用是激光铅垂仪。测法是先在首层地面上精确地测定了方形控制网,各点预埋铁板,面上划线,并用红漆标记。在每层楼面的方形网基准点处,均预留孔洞(洞口处用砂浆做成20 mm高的防水斜坡,如图3),以便进行投测。其方法为:
    (1)、在首层轴线控制点上安置激光铅垂仪,利用激光器底端(全反射棱镜端)所发射的激光束进行对中,通过调节基座整平螺旋,使管水准器气泡严格居中。
    (2)、在上层施工楼面预留孔处,放置接受靶。
    (3)、(__)接通激光电源,启动激光器发射铅直激光束,通过发射望远镜调焦,使激光束会聚成红色耀目光斑,投射到接受靶上。
    (4)、移动接受靶,使靶心与红色光斑重合,固定接受靶,并在预留孔四面作出标记,此时,靶心位置即为轴线控制点在该楼面上的投测点。
    此法特点是快速、操作简便、能保证精度。

    查看全文↓ 2018-07-01 13:48:07
  • 155****6977

    可以建立内控点,这也是内控点的意义所在。
    在底层设轴线控制点,上层在相应位置留预留孔,有铅垂仪的用仪器上引,没仪器的用大线锤吊,然后用经纬仪放线。

    查看全文↓ 2018-07-01 13:47:44

相关问题

  • 一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。

    全部3个回答>
  • 一般是用钢尺层层传递的,轴线控制如下:  轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,加上施工场地和经纬仪观测角度的限制,导致从外围一些基准点无法引测,所以高层建筑一般采用内控的方法控制轴线。在首层结构施工复核轴线无误后,在—层楼面弹出建筑物主轴控制线(控制线距离主轴线尺寸依据工程实际情况而定,一般为一米)纵横控制线的交叉点即为主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设 200*200mm方洞,采用激光垂准仪向上引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。

    全部3个回答>
  • 筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。施工时应注意:1.分层开挖,严禁超挖;开挖之前应编制施工方案,如根据情况设置排水降水工作,若为深基坑则要有边坡支护方案。2.挖至设计标高后地基若出现明显异常,立即停止施工;3.若无异常则夯实基底土,组织验槽,;4。验槽完毕后进行上部施工,控制好垫层标高。

    全部5个回答>
  • 1、如果是管桩,围护就要后施工。如果是砼灌注桩,围护可以同时施工。2、土方开挖要有专项施工方案、开挖时按方案执行,禁止在一个地方开挖深度超过2米以上。3、基坑降水符合要求后才允许挖土的。4、钢筋要注意不要漏筋、规格错误、网片间距过大、搭接位置、接头百分比、钢筋焊接质量、保护层、预埋件位置等等。5、通过柱子的止水钢板,割断的箍筋要与止水钢板焊接好。6、后浇带处的橡胶止水带一定要保护好,特别在支模时!!7、一定要注意超前止水带处的钢筋绑扎的质量及位置是否符合要求。8、如果有人防工程的,特别注意防空墙钢筋弯钩的朝向、锚固长度、节点做法等等。9、基坑内要求没有明显的可见水,有就要及时抽走。要注意降水系统的正常运转。10、高层建筑必有桩基,要注意桩与基础底板的连结问题,特别是钢筋锚固问题。11、砼施工要有专项施工方案,大体积砼应该考虑降温系统。砼板的标高要控制好、砼标号不要搞错、及时做好试块,一定要多做几组备用。12、特别要注意砼养护工作和测温工作,要有书面记录。13、如果是水性涂料要注意涂刷次数、方向、厚度要符合要求。如果是卷材要注意搭接长度和宽度的要求,用连结剂的,要涂刷均匀。(尖角的部位要做成圆弧)14、基坑的安全监测要注意。要多检查,特别是大雨之后基坑安全问题。15、基坑边有高压线什么的,要做防护架子。基坑边禁止堆东西有具体要求的。16、基坑内基础一般是先施工低的,再施工高的地方。也有例外的,具体要根据实际情况来定。

    全部5个回答>