  • 131****9781

    每层楼均是设置管道井,管道井分给排水及消防管道井和电气管道井,管道井在建筑内垂直设置,每层楼的强电、弱电均是通过管道井从楼下强电、弱电接入。

    查看全文↓ 2018-07-06 11:48:00
  • 134****3523

    房间楼层里的强电间只有一些配线而已,不会有大问题的。弱电间更没啥问题了,就一些交换机而已,辐射还没无线AP大。

    查看全文↓ 2018-07-06 11:47:36
  • 138****3193

    电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。
    电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术 措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。
    配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。
    同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。

    查看全文↓ 2018-07-06 11:47:20
  • 143****9629

    强电间一般都是照明 动力等用电 电压等级一般在220V以上弱电间是放在楼控 安防 网络等弱电设备的空间 电压等级低设备精密程度高 宅基地弱电网里面有关于弱电间的定义

    查看全文↓ 2018-07-06 11:47:00

相关问题

  • 暖气加压设备、供水加压设备、消防水池等,一般都在地下一层。电梯机房在顶层

    全部3个回答>
  • 强电就是110V,380V,我们一般民用电都属于强电,但是10KV以上的超高压输送电源就属于高压电了,弱电就是12V,24V,36V,的电压就属于弱电,一般的电话,电视有线,网络都是弱电,弱电的用途很多的像智能控制系统,空调的DDC控制系统,数控的PLC系统,开关的二次回路,都是用低压控制高压,还有一些用的是48V电压

    全部3个回答>
  • 按照国家规定,强电与弱点之间的间隔距离**少要保持在20 CM以上.并且强弱电绝对不可以同管同盒. 由于强电在通电情况下会产生电磁场,如果间隔太少影响将是非常大的,1: 弱点对电视的干扰影响表现于某些台出现雪花点,看不清楚. 2:弱电对于音响的干扰影响表现为,当你打开音响设备,会听到扑哧扑哧的电流声音. 3:弱电对于网络的干扰影响表现为经常吊线和丢失数据.4:弱电对于电视的干扰影响为声音不清晰,偶尔出现回音.

    全部3个回答>
  • 强电井和弱电井的区别:1、概念不同。强电井指的是动力用电预埋管的井,为整栋楼宇提供动力电、照明用电、电缆敷设的井道。弱电井是电话、网络用预埋所使用到的管井,主要取信号线,如网线、监控线、射频电缆、电视等。2、交流频率不同强电井一般采用220伏市电和楼内高压交流电,强电频率通常为50Hz,为工业用电频率。弱电频率为高频或是超高频,以千赫、兆赫为单位。3、传输方式不同强电主要以输电线路传输,弱电传输分为无线与有线是听觉信号的传输。强电弱电布线注意事项:1、布线时,应按强上下弱的原则设计,并按横、竖或竖的方法,同时还要避免施工时出现交叉现象,这也会影响使用与美观。2、为了避免电线在使用时出现问题,在布线开槽时还应注意每条线路的缺口和深度,以管子的直径为准。3、在强电和弱电布线时,要特别注意电路接线时候电线所能承受较大电流是多少,在接入电设备时也要查看最高的限制可防止用电设备功率太大导致出现发热、短路等现象。4、铺设暗线时尽可能的使用阻燃PVC管,电线的长度必须要在15米以上。5、铺设电线时,要距离暖气,煤气等管道至少30厘米以上的距离,电线必须要放到同一个管道里面,数量不能超过8根。

  • 强电就是照明、开关、家用电器等弱电就是信号线:电话线、网线等一般照明电是:2.5平方空调、用电较大的电器等是:4平方或者6平方

    全部3个回答>