请问如何做楼层管道闭水试验?

155****9434 | 2018-07-07 10:59:08

已有3个回答

  • 158****1880

    试验程序
    在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:
    1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;
    2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
    3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
    式中Q---每km管道每d的渗水量
    q---闭水管道30分钟的渗水量
    L---闭水管段长度
    当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

    查看全文↓ 2018-07-07 11:00:13
  • 143****2022

    首先,你要购买闭水试验气囊,重庆君正橡胶制品有限公司 在生产

    1把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
    2当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---按规定要两次闭水试验。这个闭水试验工人都会做的,也是必须做的工序。业主只要大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏,并负责各方签字和认工作即可以。

    查看全文↓ 2018-07-07 10:59:58
  • 153****7903

    闭水试验方案
    1试验条件
    对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
    1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
    2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;
    3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;
    4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

    查看全文↓ 2018-07-07 10:59:45

相关问题

  • 一、管道闭水试验做法  我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。  二、试验渗水量计算  渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量,L---闭水管段长度,当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。在水源缺乏的地区,且管道内径大于700mm时,可按井段数量抽检1/3,排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。    管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

    全部3个回答>
  • 闭水试验就是在厨房和卫生间放满水测试它有没有漏水,这样也顺便测试了水源级水压

    全部3个回答>
  • 管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB         50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。   管道闭水试验做法 &nb

  • 一般放2-3CM左右的水,储蓄在密闭的卫生间里,注意是密闭的卫生间,然后大约是48小时,当然24小时后检查也是可以的,主要是看你个人的选择问题了。24小时后问问楼下有没有漏水,墙壁有没有漏水,如果没有的话就算是合格了。

    全部2个回答>
  • 如果楼下没有装修,可以先不用做防水。如果楼下已经开始装修,建议你先做防水。这样即使你不急着入住,也可以避免以后跑水的麻烦。

    全部3个回答>