  • 138****3354

    位基础引两根大于16的钢筋与基础梁两根16以上的连接。框架钢筋防雷连接按设计要求属防雷等级一级。楼层看均压环布置、门窗接地、二级、三级间距焊接、等电位接地

    查看全文↓ 2018-07-19 22:39:23
  • 144****1335

    在使用时,若是没有接地,电机漏电,漏电电流会通过人体—大地来导电,这样会造成人员伤害,所以必须接地。同时,焊接地线可以防止其他电磁干扰并可消除静电。
    根据GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》,当焊接扁钢与扁钢时,焊接搭接长度 不应少于扁钢宽度的2倍,采用两个大面不应少于3个棱边焊接的焊接方法;当焊接圆钢与圆钢时,搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍,采用双面焊接的焊接方法;当焊接圆钢与扁钢时,搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍也需采用双面焊接的焊接方法。

    查看全文↓ 2018-07-19 22:39:20
  • 137****0127

    接地体的安装有关规定:

    (1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

    (2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

    (3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

    (4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。

    (5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

    (6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。

    查看全文↓ 2018-07-19 22:39:10

相关问题

  • 防雷基础接地焊接1、 接地极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊通,所有焊接长度须大于6D。联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆。2、 防雷引下线利用柱内两根大于直径16MM的主筋与所经过接地热镀锌扁钢焊接连通。3、 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙的距离不小于1.0M。供连接等电位带和加打人工接地体用。4、 接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属构件、预埋件等导体作等电位联结。车间内设LEB端子板,所有正常不带电的金属物体,金属构件均用导线LEB端子联结。 5、 在总进线配电柜处设MEB箱,应将总配电箱内PE母排、建筑低压配电柜。利用柱内2根主竖筋作等到电位接地引上线,然后再用40*4的热镀锌扁钢引至各LEB端子箱。在电梯井内离电梯地坑0.2米,及电梯井端下边各预埋100*100*8热镀锌扁钢一块,扁钢与柱内2根作为接地引上线主竖筋骨焊接。

    全部3个回答>
  • 接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属构件、预埋件等导体作等电位联结。  • 这个不是很难,下面具体介绍一下方法:1、延建筑物外圈上下两层钢筋通常焊接,引上点用不小于圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4扁铁预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0以上50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在总等电位要,单走扁铁;2、接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属构件、预埋件等导体作等电位联结。车间内设LEB端子板,所有正常不带电的金属物体,金属构件均用导线LEB端子联结。

    全部5个回答>
  • 如果你的房子是框架结构,那就可以在墙壁内找出立柱钢筋,焊接出一根引出线,就可以做为接地线使用。

    全部3个回答>