    一、金属门窗
    适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。首先检查数量,必须逐樘检查。
    1、保证项目
    (1)金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
    金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
    检验方法:观察、测试检查。
    (2)金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
    铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
    检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。
    2、基本项目
    金属门窗扇安装应符合以下规定:
    (1)平开门窗扇
    合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
    优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
    (2)推拉门窗扇
    合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
    优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
    二、木门窗
    适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。
    1、保证项目
    门窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。
    检验方法:观察、测试检查。
    门窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。
    2、基本项目
    (1)门窗框与墙体间隙填塞保温材料应符合以下规定:
    合格:填塞饱满,嵌填材料和方法符合设计要求。
    优良:填塞饱满,均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。
    检验方法:观察检查。
    (2)门窗扇安装应符合以下规定:
    合格:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。
    优良:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定

    查看全文↓ 2018-08-01 17:45:34
  • 157****7061

    **主要的是门窗抽检合格证明。

    查看全文↓ 2018-08-01 17:45:18
  • 132****6905

    1、查门窗的强度
    2、查窗的功能
    A、门窗推拉顺滑,表面平整光洁,无严重划痕,型材没有开裂或断裂现象。
    B、配件:齐全,位置正确,牢固。
    C、密封质量:门窗关闭时扇与框,扇与扇无明显缝隙,密封条不松动,不脱落,不外露。
    D、门窗框,扇垂直,不弯曲。
    E、玻璃无污染,无破损,双玻夹层无灰尘和水气,分隔条均匀。
    F、窗子排水孔是否打通了。未打通积水会流入型材里。

    查看全文↓ 2018-08-01 17:45:08
  • 133****8348

    门窗工程是一个子分部工程,一般包括木门窗制作与安装、金属门窗安装塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程。本文艾特贸易小编主要介绍门窗工程的一般规定、金属门窗安装、塑料门窗安装、门窗玻璃安装等内容。

    验收规范对门窗工程作出的一般规定,主要是对材料性能的控制、材料的复验、隐蔽项目的验收、检验批的划分、工序及工期要求等。具体规定内容如下。

    (1)本文适用于木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。

    (2)门窗工程验收时应检查下列文件和记录。

    ①门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

    ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

    ③特种门及其附件的生产许可文件。

    ④隐蔽工程验收记录。

    ⑤施工记录。

    查看全文↓ 2018-08-01 17:44:58
  • 152****0405

    如果是铝合金窗,注意窗的位置准不准,窗框外有无无嵌填密封胶槽口,明螺丝是否未加处理,外墙面推拉槽口是否积水,接缝是否垂直,角度是否方正。
    如果是塑钢窗,注意窗框是否方正、翘曲、接缝大。窗扇之间用密封条封好,防止能源损失。查看窗玻璃表面是否平整完好有无裂缝、气泡、波纹、缝隙现象。查看密封胶条是否完整牢固。密封性好的窗户,不会让风沙进来天热的时候,室内使用空调,能保持室温不变,从而节省大量电费。
    五金件虽说只是窗户中的一个小部件,但密封好坏五金件非常重要,而且它的优劣在很大程度上影响了窗户的价格,进口五金件与国产五金件的质量差异就非常大,进口五金件一般使用20000次无故障。塑钢窗的钢衬被包在内,选窗时只注重选择PVC型材,而容易忽略钢衬的质量,国家标准要求用于组装塑钢门窗的钢衬厚度在1.2毫米以上,且必须使用镀锌材质。如果窗四周的五金件具多锁点设计,那么安全密封性就会加强。
    如有则可能是窗户漏水。窗**怕渗水。在验房时**常遇到、**令人头痛的,要算是渗水问题。因此,必须验清窗台是否有渗水。倘若把房屋装修得美轮美奂,并把一切家具搬入屋后,才发现有渗水情况,维修起来便会相当麻烦。方法是在外墙以水管喷射10分钟或以上,然后看看窗台上会否出现水渍(呈深色的印)。还要留意窗台云石是否崩裂,可用手轻触窗台,以不刮手为原则。

    查看全文↓ 2018-08-01 17:44:47

相关问题

  • 《给水排水管道工程施工及验收规范》是1998年5月1日出版的一本图书,作者中华人民共和国建设部《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》根据建设部《关于印发<二○○四年工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2004]67号)的要求,由北京市政建设集团有限责任公司会同有关单位对《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—97进行修订而成。在修订过程中,编制组进行了的深入的调查研究和专题研讨,总结了我国各地给水排水管道工程施工与质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,参考了有关国内外相关规范,并以多种形式广泛征求了有关单位的意见,**后经审查定稿。

    全部4个回答>
  • 1 给排水验收的程序1、检查冷热水管的质量是否符合标准:检查冷热水管是否符合卫生标准、安全标准;测量流量管径的大小、壁厚等;弄清楚水管的材质。目前用的**多的是PPR管、也有钢管、铜管和镀锌管;PPR等塑料水管的冷热水管有区别,热水管比冷水管的壁厚2毫米。2、冷热水管的安装是否符合规范:水管的安装都有一定规范和工艺,要仔细检查水管的连接处是否严密和漏渗水现象,安装布管要牢固,水管过墙的套管四周一定要做防火堵料处理。3、水表有无质量问题:外观检查一下水表是否有防护罩、避雷的接地连接,运转试验一下检验表数的记录是否正常。4、打开龙头看是否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。5、检验水管是否有足够的水压:这个需要用测压仪器来检测具体的水压,但是开水运转目测一下水压看看是否能满足家庭的正常用水。6、下水管是否畅通、有无渗漏现象:下水管的检测比较困难,需要专业的仪器,不过可以接桶水试验一下,看看下水管是否畅通。7、地漏:检查一下地漏是否有防臭功能,闻闻有没有泛味。2 给排水验收的标准1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。7、各种管道不得改变管道的原有性质。8、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。9、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。10、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。3 给排水验收的规范1、保证项目(1)各材料器具设备等必须为正规生产厂家生产的符合国家相关质量标准的,满足设计要求并经监理工程师现场复核同意在指定位置使用的产品(本条适用于水电安装各分专业)。(2)各系统试压结果,压力符合设计要求,无渗漏。管道必须清洗,管道及支架(墩)不得在冻土与朽木上。穿屋面楼板的管道埋设套管并设有止水圈,节头不得埋在墙内、楼板内。2、基本项目(1)管道坡度 给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,并均匀一致,水表距墙为10-30mm,横管沿墙,立管因水表或水龙头位置而定,不同出水口甩口处高度偏差小于10mm。有冷热水并行的管道要遵循上热下冷,左热右冷,里热外冷的原则。(2)管道接口(丝接) 管螺纹加工精度达到规范要求,无断丝、咬丝乱扣现象,连接牢固,根部有外露2-3丝(D N80以上的可外露3-4丝)螺纹,镀锌管无焊口(需焊法兰的除外)。使用管件正确,镀锌管和管件的镀锌层无破损,外露螺纹防腐良好,且无外露油麻等缺陷。喷淋管道需变径的,应采用变径管件,不应使用补芯变径,PP-R管接口处熔焊充分,不变形

    全部4个回答>
  • 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20012、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20023、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20024、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20025、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20016、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-20027、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20029、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-200210、《屋面工程质量验收规范》GB50207-200211、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200212、《电梯安装工程质量验收规范》GB50310-200113、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-200214、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-200315、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200216、GB50328-2001 建筑工程文件归档整理规范.pdf17、JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准.

    全部3个回答>
  • 1、基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。2、基底工程所选用的材料,其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。3、基底工程的防水、防潮、防火、防腐处理必须符合设计要求和施工规范的规定。4、基底工程用焊接件的焊缝必须符合钢结构施工规范和设计要求。5、基底工程所用高强度螺栓,其形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准的规定。6、检验方法:检查检测报告及相关资料。

    全部3个回答>
  • 验房必带工具:榔头不要感到惊讶,这个工具在验收房屋过程中是至关重要的。在新建房屋主体结构验收中,购房者可以拿小榔头轻轻敲击已经初步粉刷的墙壁,听到“咚咚”的声音,说明此处水泥砂浆未抹均匀或用量不够;内墙面抹灰层部分开裂、起砂,这些情况都说明房屋质量不合格。如果听到沉闷的碰击声,则说明质量没有多大问题。小贴士:用榔头敲击时,可以在墙壁上垫几张报纸,避免留下印迹。验房必带工具:手电光越是刺眼越好,因为它的用途是勘察房屋主体结构。看墙壁是否平直,有没有凸出或者凹陷的部分。用手电抵住墙壁底部,往上照去,出现阴影的部分就是有问题的地方。以此类推,所有墙面都可以了解到基本情况。同时还可以在烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。小贴士:手电好选择应急灯,不仅有强烈的光,而且光线不容易发散。验房必带工具:打火机验房时,一般会看到在厨房、卫生间的排气通道上有预留的孔洞,通过使用打火机可以检测排气通道是否正常。使用方法是,用火点燃纸片到冒烟,放在烟道口下方10厘米左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。如果能,那么就证明排气通道没有问题。小贴士:在使用火测试管道时,为避免点燃纸片时出现灼伤情况。可以点燃一根香烟放在通风口,看烟能否被吸走。

    全部4个回答>