吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >收房验房 >详情

请问:48小时闭水实验怎么验收,**重要的是看什么?

154****2119 | 2018-08-07 20:50:35

已有4个回答

  • 132****9541

    其实是看楼下的屋顶有没有漏水,以及卫生间的水有没有通过墙体渗到屋内。

    查看全文↓ 2018-08-07 20:51:48
  • 141****4191

    **重要是问一下楼下的邻居家里这块地方有没有漏水的现象,如果有的话说明防水不行,还要重新做。

    查看全文↓ 2018-08-07 20:51:36
  • 133****9102

    第一步:堵地漏
    首先要将事先准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉。塑料袋就是防水涂料的包装袋,一般都会在刷完防水以后特定将这个塑料袋留着,以备做闭水试验的时候用,大家可以借鉴。
    第二步:将水有可能满出来的门口堵上水泥,地面很低的就不用了。
    第三步:放水。水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放1公分就足够了,但是怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,因此都放2公分高。
    在水柱直接接触地面的地方垫了个盖子,这是为防止水压太强破坏放水涂料,阳台和厨房也一样如此。然后就等着水蓄满两公分高就可以了,经过48小时,再来检查闭水实验结果,到楼下人家仔细检查确认没有渗露后,测量结帐、交质保卡。
    总结实施步骤为:堵地漏-堵门口(地势低很多的就不用了)-放水闭水试验注意事项:
    1、地漏一定要堵严实。
    2、如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水。
    3、放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的东西。
    4、防水涂料的包装袋和桶及桶盖都是有用的。包装袋用来装沙子堵地漏,桶和桶盖用来垫地面,防止水流破坏防水涂料。

    查看全文↓ 2018-08-07 20:51:20
  • 146****3110

    生间闭水试验怎么做能更好的防止漏水
    卫生间装修是家居装修中比较轻松的一环,但也是非常重要和**容易忽视的一环,因此业主们在装修卫生间的时候一定要提高警惕。而卫生间装修**重要的问题就是卫生间防水,卫生间防水效果的好坏会影响到以后使用卫生间,甚至还会影响到周围邻居。因此我们在检验卫生间防水性能时通常会用到“闭水试验”。那么如何做闭水试验?卫生间闭水试验怎么做?我们来分析下这两个问题。
    如何做闭水试验?这个问题是业主们**关心的问题,同时也很担心这种试验的效果怎么样。首先是准备工作,充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。池内外缺陷要修补平整,对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵。接下来就是做好充水和放水系统的准备,搭设测试平台及出入水池的人行通道。
    卫生间闭水试验怎么做?其次,向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。
    如何做闭水试验?充水时的水位可用水位标尺测定。充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位,水位测针的读数精度应达1/10mm。测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间,应为24h。连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
    卫生间闭水试验怎么做?还要测定蒸发量,现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。

    查看全文↓ 2018-08-07 20:50:56

相关问题

  • 恩,**好要做防水!装修什么的很容易把防水层破坏掉,而且做了之后自己更放心~~卫生间的墙面建议做防水处理,不用像地面那么高,这样就不会出现隔壁发霉现象~~厨房洗衣间等地都应该做防水的,一般的都是冷油什么的,想用环保的可以选择水性的防水涂料~~

    全部4个回答>
  • 一、水电验收的注意事项1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。5、   水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。6、进水

  • 闭水试验事关自己家的防水层是否合格,更加关系到会不会有水渗漏到楼下住户。一般是在交房的时候由开发商在竣工验收时已经做过相关部位的闭水试验了,在由物管公司向业主交房时,业主可以向物管公司要求再做一次相关部位的闭水试验,并在交房验收单上注明闭水试验是否有问题,以免您进入装修后发现漏水就难以分清是谁的责任,一旦发现问题,可以暂缓收房。目前很多的楼盘,卫生间是沉井式的(即低于地面几十公分),开发商在交房时,因为作闭水试验,在卫生间里灌了许多水,确保楼下没有渗漏,而业主接房时,这里还有水。这就很容易观察到楼下是否渗漏。

    全部5个回答>
  • 闭水试验就是在厨房和卫生间放满水测试它有没有漏水,这样也顺便测试了水源级水压

    全部3个回答>
  • 你好:闭水实验应该在交房时开发商做了一次防水,所以要做一次。但是在装修的时候装修公司也是要做防水的,所以装修公司做完防水,也要做一次闭水实验。那就属于瓦木工