    委托人:
    委托人联系**:
    被委托工程验收单位:
    工程验收参验人员:
    委托人:
    监理人员:
    工程验收地址:
    工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000
    工程概述:
    此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
    验收结论:
    一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
    依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
    二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
    依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
    三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。
    依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
    四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
    依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距**线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
    五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
    依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
    六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

    查看全文↓ 2018-08-08 18:47:44
  • 158****0458

    竣工验收报告主要内容
    1、建设依据
    该项目计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),建设项目的包干协议等主要内容。
    2、工程概况
    (1)工程前期工作及实施情况;
    (2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;
    (3)各单项工程的开工及完工日期;
    (4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因,以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。
    3、初验与试运行情况
    初验时间与初验的主要结论以及试运行情况。
    4、竣工决算概况
    概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况。
    5、工程技术档案的整理情况
    工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
    6、经济技术分析
    (1)主要技术指标测试值及结论;
    (2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;
    (3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;
    (4)投资效益的分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回报年限的分析,盈亏平衡的分析。
    7、投产准备工作情况
    运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
    8、收尾工程的处理意见。
    9、对工程投产的初步意见。
    10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。
    视实际情况而定,可忽略经济技术分析项目中的部分内容。2018-08-08 18:

    查看全文↓ 2018-08-08 18:47:02

相关问题

  • 装饰施工验收标准 为了让装饰施工单位和消费者更好地理解和了解装饰施工验收标准,特对《住宅装饰装修验收标准》解释如下:一、给排水管道 安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均无渗漏。确认原有管道畅通后才能进行施工。安装好后加压通水试验,无渗漏。给水管、镀锌管铰牙8牙、生料6圈拧紧,不许栏牙。塑料管或铝塑复管,注意安装要用专用工具,严格按照规定操作,**后进行试压,试压24小时。二、电气、电线 设置分户配电箱,并安装接地线。配电箱内设漏电断路器,漏电电流不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能。分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,回路应确保负荷下能正常使用。 电器线路排放,除走空心楼板外,还须穿管,如用PVC管,壁厚 不小于1.2mm。导线与电话线、闭路电视线、通讯线不得安装在同一管道中。管内导线总截面积不超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。三、抹灰 表面应洁净,接搓平顺,线角顺直,粘接牢固,无脱层,无爆灰和裂缝等缺陷。在施工以前,首先要对墙面和顶面进行全面检查,若原来就有空鼓现象的地方必须予以铲除后才能进行抹灰施工。抹灰厚度,顶栅在10-20mm之内,内墙在10-20mm之内,表面光滑、洁净、接搓平顺、线角顺直,允许偏差4-5mm之内。四、镶贴 墙面镶贴:镶贴牢固,表面平整,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂缝、掉角、缺棱现象。在墙面上轻轻敲击,空鼓声应小于200平方厘米。五、木制品 壁橱及吊橱:造型、结构和安装位置符合设计要求。框架采用榫头结构,细木工板除外。用贴面材料粘贴时,应平整牢固、不漏胶、不脱胶、边角不起翘。橱门安装牢固,开关灵活。六、吊顶 吊顶安装牢固,表面平整,无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。粘贴固定的罩面板无脱层;搁置的罩面板无漏、透、翘角现象,吊顶位置准确、牢固。采用木质吊顶、木龙骨时应进行防火处理。七、卫浴设备 卫生洁具外表洁净无损坏。安装牢固,不松动,排水畅通。各连接处密封无渗漏,阀门开关灵活,维修方便。马桶底座严禁用水泥沙浆固定,宜用油石灰或硅酮胶连接密封。八、 油漆工程 凡需进行油漆的墙、顶和木质品表面都得先进行嵌批腻子打底二次,平面平整,清扫后再进行刷漆。注意颜色要按原订的色板做色。九、金属工程 铝合金门窗品种、规格、开启方向及安装位置均应符合设计规定。注意铝型材壁厚度,窗为1.4毫米,门为2毫米,塑钢窗衬钢、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔采用泡沫塑料(VP)、发泡聚笨乙稀等墙地材料分层填塞。十、施工质量的判定 给排水管道、电气、卫浴设备等三项必须全部合格,其余项目达到90% 合格,可判定工程质量合格。(不符合验收要求的项目,施工方应整改,直至达到用户要求。)十一、装饰装修质量保证 自交付使用日起一年内出现非使用不当产生的装饰质量问题,施工方应予以修复。

    全部3个回答>
  • 甲方:___________________(出售方)  乙方:___________________(买受方)  甲乙双方于___年____月____日就***市区____路____弄_____号_______室以及________号车位的房地产(以下简称该房地产”)的房屋交接与验收事宜达成以下确认:  根据双方于_____年_____月_____日签订的《**市房地产买卖合同》(以下简称该合同)的规定,甲方已将该房地产,原居间协议和该合同附件二所列之附属设备、装饰交付乙方,经验收后乙方认为甲方的交付行为完全符合该合同所规定的交付时间、条件及标准,乙方同意接受。设备、装饰如下:  空调**、热水器**、洗衣机***、油烟机**、电视***、灯具**、冰箱**、床***、  2、双方确认,根据该合同附件四所规定,相关物业管理费、水、电、煤、有线电视等其他费用,自本交接日前未支付和未结算的费用由甲方承担,本交接日后由乙方承担。交接之日抄表数字如下:水**、电**、煤**、有线电视**、物业费**、其他**总计**。  3、双方确认,已经于____年____月____日前往物业管理处、水、电、煤、有线电视等相关部门就维修基金、有线电视等进行过户更名。  4、甲方确认,甲方已经将户口迁出,该房地产上已经无户口。  5、双方确认,已经将房屋钥匙交接完毕。  钥匙包含如下:防盗门***单元大门***信箱**房间***  6、甲方确认,已于______年_____月______日收到乙方支付的房屋尾款______元整。  7、双方确认,已经将相关费用结清。  本房屋交接书自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本房屋交接书一式三份,甲乙双方及居间方各执一份具体同等法律效力。  甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):  代理人(代表人):代理人(代表人):  身份证: 身份证:  本人签章:本人签章:  签署日期:签署日期:

    全部3个回答>
  • 隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。 3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。 4、墙体平整度、垂直度。 施工单位自查情况与结论: 1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。 2、M7.5水泥砂浆。 3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。 4、抽查墙体平整度、垂直度合格。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日

    全部3个回答>
  • 安置房申请报告范文篇一:xxx镇党委、政府:申请人:xxx,男,生于1942年1月,农民,现年72岁。是xxxxxxxxxx人。1960年入伍,1963年退伍后担任xxx村小组会计职务35年,1985年参加老山自卫反击战,荣立三等功。妻子xxx,1943年9月生,农民,现年71岁。我夫妻二人现年事已高,基本丧失劳动能力,生活十分困难,完全靠农村低保度日。由于我们所住房屋修建于1968年,年久失修,已十分破烂,形同危房,现急需拆除新建,建筑面积54㎡,特向麻栗镇党委、政府申请安居房项目资助。望上级根据我的实际情况给予解决为谢。 特此申请申请人:xxx20xx年x月x日

    全部4个回答>
  • 出租方(以下简称甲方)____________身份证号码:__________________________  承租方(以下简称乙方)____________身份证号码:__________________________  甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:  一、租赁地点及设施  1、租赁地址:_______________路________弄________号_______室;房型规格_________;居住面积平方_________米;  2、室内附属设施:  A:电器:_______________________________________  B:家具:_______________________________________  二、租用期限及其约定  1、租用期限:甲方同意乙方租用______年;自_____________年________月___日起至_____________年________月___日;  2、房屋租金:每月_________________元人民币;  3、付款方式:按____________支付,另付押金____________元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。 第一次付款计___________________元人民币;  4、租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付,物业管理,房屋修缮等费用由甲方支付;  5、租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失。  (1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;  (2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;  (3)乙方无故拖欠房屋租金达______天;  (4)连续三个月不付所有费用的。  三、双方责任及义务  1、乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;  2、无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;  3、在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;  4、租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;  5、在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;  6、乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;  77、乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。  四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。  本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。  五、其它说明  (如:入住时的水电煤字数。)  出租方:________________ 承租方:________________  联系电话:________________联系电话:________________  ________年______月____日 ________年______月____日

    全部3个回答>