    防火涂料涂装工程检验批质量验收记录的内容包括包装、产品文件、表面除锈、粘接强度、涂层厚度等相关项目的检查验收,具体的项目和检查方法如下:
    1.检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。检查数量:全数检查。
    2.检查方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
    3.检查方法:检查粘接强度复验报告。检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度,每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度抗压强度。
    4.检查方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
    5.检查方法:观察和用尺量检查。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
    6、需要验收的一般项目:
    (1)检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于3桶。检查方法:观察检查。
    (2)检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
    (3)检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。

    查看全文↓ 2018-08-09 16:30:27
  • 137****0192

    钢结构防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 GB 50205-2001
    GD2402034□□
    单位(子单位)工程名称XXXXXX
    分部(子分部)工程名称主体结构(钢结构)验收部位站台桁架雨棚1~3轴钢梁钢柱
    施工单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部项目经理XX
    分包单位XXXXXXX分包项目经理XXXXX
    施工执行标准名称及编号钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001
    施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录
    主 控 项 目1涂料性能第4.9.2条涂料的质量合格证书,检测报告,涂料性能符合要求
    2涂装基层验收第14.3.1条钢材表面的防锈底漆涂装符合要求
    3强度试验第14.3.2条检查复验报告,合格
    4涂层厚度第14.3.3条涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求
    5表面裂纹第14.3.4条尺量检查,薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度**大为0.2mm
    一 般 项 目1产品质量第4.9.3条涂料的质量合格证书,检测报告
    2基层表面第14.3.5条基层无油污、灰尘和泥沙等污垢
    3土层表面质量第14.3.6条涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散等外观缺陷,乳突已剔除
    施工单位检查评定结果施工班组长
    监理(建设)单位 验收结论

    查看全文↓ 2018-08-09 16:30:20
  • 137****4608

    **简单的一种填写方法是
    在施工单位自检那栏写上:“符合设计及规范要求”
    然后在质检员签字那栏上面写上“经检查,主控项目、一般项目均符合设计和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求,评定合格”

    查看全文↓ 2018-08-09 16:30:11
  • 154****1797

    请认真填写

    查看全文↓ 2018-08-09 16:30:04

相关问题

  • 隐蔽工程检查验收记录   制表日期:   年   月   日   检查验收日期:   工程名称:施工单位:建设单位:   分项工程名称:隐蔽部位

  • 外墙涂装施工合同甲方:乙方:经甲、乙双方充分协商,决定由乙方承担工程施工,为明确双方责、权、利,本着平等互利的原则,签定以下合同条款,共同遵守执行。以下均以甲、乙方说明!工程概况:工程名称:工程地点:工程量:工程单价: 大写 小写工程预算造价:大写:小写承包范围及方式:乙方根据色彩搭配方案及施工技术交底要求,对该工程的项目按包质量,包进度、包工包料的承包方式进行施工。材料、色彩及施工工艺;材料、色彩及施工工艺:

    全部3个回答>
  • 完工验收单范本;1、头一行有甲方或甲方代理人的签字及联系电话。2、第二行歨乙方法定代表人的签字和联系电话。3、第三行是工程地址。4、第四行是开工日期和竣工日期。5、第五行是保修期限:自某年某月某日至某年某月某日。6、下为甲乙双方签字盖章。还有备注。

    全部5个回答>
  • 一、工程概况 工程名称 工程地点 x 建筑面积 1300㎡ 工程造价 175万 结构类型 KTV 层数 地下: 一 层 开工时期 2011年6月14日 验收日期 2011年9月30日 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 (装修) 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。 (二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。 4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 分部工程名称 验收意见 分部工程名称 验收意见 : 固定钢筋吊杆 合格; 地面石材安装 合格 ;主龙骨及配件安装 合格 ;墙面玻璃安装 合格 ; 石膏板吊顶 合格; 墙纸安装 合格 ;地砖安装 合格; 包房门安 合格 ;给水安装 合格; 排水安装 合格; 电气安装 合格 ;包房门安 合格 。 四、工程验收结论 竣工验收结论: 1. 石膏板吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线无偏差 2. 四周墙角线对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。 3. 面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,没有有污染、折裂、缺棱掉角,刮伤等 缺陷。 4. 吊顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求; 5. 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装牢固 6、卫生间严格进行闭水实验。 7、地面瓷砖铺贴平整,对缝整齐。 8、石材拼花正确,张贴平整,缝隙均匀。 9、玻璃安装严格打胶,再使用玻璃钉固定。 10、给水PPR管及管件,并进行管内试压。 11、电气布置严格安照使用要求设置线的大小,所有线路均穿管。 12、墙纸安装平整,接缝严密。 建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 监理单位: (公章) 总监理工程师: 年 月 日 施工单位: (公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日

    全部3个回答>
  • 竣工验收意见书格式:—、检验批质量验收记录1、监理验收记录——是否合格.2、监理验收结论——主控项目全部合格,一般项目满足规范要求,本检验批合格.二、分项工程质量验收记录1、监理验收结论(上)——是否合格.2、验收结论(下)——本分项合格.三、子分部工程质量验收记录 监理验收意见——所含分项无遗漏并全部合格,本子分部合格,同意验收.四、分部工程质量验收记录 验收组验收意见——所含子分部无遗漏,并全都合格,本分部合格,同意验收。

    全部3个回答>