吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >收房验房 >详情

防火卷帘门的验收规范是什么,具体有哪些标准?

148****2982 | 2018-08-11 15:47:21

已有4个回答

  • 156****2877

    防火卷帘门验收的技术要求:
    1.平均升降速度:3米/分钟。
    2.耐火时间:240分钟。
    3.漏烟量:0.18m3/分钟。
    4.电动上下,自动闭锁,手动开启。
    5.接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
    6.接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置,湖北襄阳理想门业。

    查看全文↓ 2018-08-11 15:48:12
  • 134****9746

    在安装防火卷帘门的时候,洞口的上半部分不能设置水管、风管等;防火卷帘门安装完成之后吗,所安装的吊顶,边缘距离和帘板之间的距离**好是相隔50mm,以免发生摩擦;根据防火卷帘门规范规定,防火卷帘门为消防的专用设施,不得乱加以改造,防火卷帘门下不得放置任何其他物品;
    安装之后要进行调试,**好是每个季度都要进行检查一遍,以免防火卷帘门的机械性能、电器等有不规范操作,注意安全是首要责任;
    以上这些防火卷帘门规范,说明了防火卷帘门各个小细节。

    查看全文↓ 2018-08-11 15:48:03
  • 148****8030

    防火卷帘门的验收规范:
    (1)、帘板
    1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
    1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
    1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
    1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
    1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
    1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

    查看全文↓ 2018-08-11 15:47:52
  • 153****9357

    1、防火卷帘门应满足的技术要求
    1.1平均升降速度:3米/分钟。
    1.2耐火时间:240分钟。
    1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
    1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
    1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
    1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
    2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
    零部件名称
    材料厚度(mm)

    查看全文↓ 2018-08-11 15:47:43

相关问题

  • 为业主提供室内装修领域各种装修问题解决。为设计师提供设计过程中的各种问题解答。装修网问吧确保十五分钟内一定有参考答案。成

  • 根据国家标准委下达的计划,将GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》和GB14101-93《木质防火门通用技术条件》进行整合修订,以统一各种防火门的技术要求。公安部天津消防研究所在修订过程中,参考了国际标准及国外发达国家的标准,结合我国防火门生产、安装和使用情况,进行了深入的调查、分析和研究。新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲

  • 门片(也成帘片)厚度没有严格规定,一般是0.7-1.2毫米的镀锌带钢制成防火等级标准是指在特定时间内背火面温度不得超过180°,且不能串烟,没有明火。特级防火卷帘门耐火极限为3小时

  • 在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。其详细的注意事项如下:1、启用卷帘前检查是否有异物阻碍卷帘运行,后方可按下卷帘上升或下降按钮,若要中途停止卷帘升降时按下停止按钮。特别告知:平时不得在门洞内放置任何杂物、或阻碍卷门上下移动的物件。2、卷帘的手动关闭。用卷帘自重下降关闭卷帘时。可用力拉下自重下降控制索,卷帘即慢慢下降,松下控制索后卷帘即停止、拉动手拉链条卷帘即可上升。特别告知

  • 上卷和侧卷两种。1级,耐火时间1.50hF2级,耐火时间2.0h