    正常要求垂直平整度不能超过3毫米墙面观感要好不要有接茬,门口窗口和规定尺度不能超过一公分阴角阳角误差不能超过4毫米

    查看全文↓ 2018-08-16 06:18:54
  • 145****6616

    一、 室内抹灰,一般包括顶棚、墙面。
    二、 抹灰用工具:
    1、抹子;2、铁皮;3、阴角抹子;4、阴角抹子;5、托灰板;6、靠尺板、八字靠尺
    三、 饰面罩漆等用工具:1、毛刷;2、滚筒
    四、 抹灰饰面要保证抹灰垂直平整,达到装饰目的;抹灰前必须找规矩。
    五、 阴阳角两边要弹基线,保证阴阳角方正垂直。
    六、 门窗洞口要方正一致,棱角分明、平整光滑。
    七、 上饰面漆时基层必须干净、平整、光滑、干燥。(墙面如有旧涂层应在抹灰前必须清除。)
    八、 饰面漆不得有漏刷,颜色均匀一致。
    九、 保证原有物品、门窗等不能污染,保证措施要得当。
    十、 材料要堆放整齐有序,不能浪费、损坏

    查看全文↓ 2018-08-16 06:18:49
  • 133****3618

    4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
    1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
    2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
    检验方法:观察;手摸检查。
    4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
    检验方法:观察。
    4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;
    4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
    表4.2.11 一般抹灰的允许偏差和检验方法
    项次项目允许偏差检验方法
    普通抹灰高级抹灰
    1立面垂直度43用2 m垂直检测尺检查
    2表面平整度43用2 m靠尺和塞尺检查
    3阴阳角方正43用直角检测尺检查
    4分格条(缝)直线度43用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
    5墙裙、勒脚上口直线度43拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
    注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
    2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。

    查看全文↓ 2018-08-16 06:18:42

相关问题

  • 标准有:建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)规范有:建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

    全部5个回答>
  • 水电验收要注意的事项包括:  1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9kg,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)  2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。  3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。  4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)  5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。  6、进水管全部用热水ppr管,下水管用pvc管。冷热水管应左热右冷。  7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。  8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。  9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。  10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。  11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。  12、卫生间插座应为防溅型。  13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。  14、照明用电线为1.5bv,插座用线为2.5bv,接地用线为2.5bvr,空调及特大功率用线为4bv。空调及大功率电器应单独走线。  15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。  16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。

    全部3个回答>
  • 家装水电改造验收可以从以下几个方面进行验收。1、看所用的材料是否合乎国家标准。2、看是否按照图纸进行施工。3、施工过程是否合乎规范。4、改造完工的实际效果是否符合设计要求。5、排水要进行通水试验,看否有渗漏水现象。6、做泼水实验,看地漏是否在**低处。7、检查卫士洁具安装是否合乎要求,安装牢固不歪斜。8、给水管做打压试验,看管有无渗漏.9、打开水龙头看出水是否通畅。冷热水管的方位是否对。10、配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识。逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能。11、开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求。12、插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效。标准是左零右火中间地。13、灯具安装是否符合图纸要求。14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。16、做通电试验,检查灯具插座功能。17.检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。18、弱电插座进行功能性检查。

    全部5个回答>
  • 一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程**基本的要求。二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。

    全部4个回答>
  • 抹灰面平整,无空鼓、面层涂料均匀,无漏刷;无面层剥落,无明显裂缝,无污渍;瓷砖面层粘贴牢固,无缺棱掉角;面层无裂纹损伤,色泽一致;对缝砂浆饱满,线条顺直。验收标准指的就是工程完工以后对所有工程项目进行的一次全面验收。应该指出的是,竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上,前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。验收的墙面的整体视觉效果清新整洁,彻底检查有无色差、开裂、脱皮、透底等瑕疵,及时修复或者返工。用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。