吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

地暖漏水怎么办?谁清楚地暖漏水的原因和解决办法

137****5706 | 2018-08-27 19:51:23

已有5个回答

  • 158****0729

    地暖漏水原因分析:
    1、管材质量和使用寿命:个别商家在行业里滥竽充数,销售劣质地暖管谋取暴利。劣质的pe-rt地暖管原材料不纯,加工精度不够,使用寿命就没有保障。或是购买的时候贪图便宜买的劣质产品。
    2、地暖后期施工破坏:“三分材料,七分施工”是行业老话。各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范施工。如在回填层施工时工人应该穿平底鞋,使用平头铲,由内向外施工(提示:切勿找“游击队”或者自己安装)。
    3、后续装修破坏:很多地暖漏水都是因后续装修对地暖管造成的破坏。如装修人员在安装有地暖的地面上使用电锤、切割机、射钉枪、钻孔机等。正规的地暖铺设,每一路管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。(提示:地暖水管离回填层表面在3cm左右)
    4、清洗盘管不当:修复过的管道切记不要进行射弹式清洗。地暖的清洗一般有三种方法:化学药剂清洗、脉冲清洗、弹射清洗。一般3年左右清洗一次,请选择专业的清洗队伍。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:53:16
  • 133****2110

    1、首先考虑分集水器部位各个连接处:A、金属部件连接处。硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致接口处漏水,需重新连接或更换耐高温密封材料。B、分集水器与盘管连接处。这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。
    2、打压测试:判断地暖是否漏水**好的办法是做一次打压试验。关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,测试压力为设计压力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa),15分钟压力下降不超过0.05Mpa,说明暖气管不漏水。在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压。
    3、确定漏水回路:分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至**高温度,进行地暖水流循环。此时用热成像仪对地面进行检测,**佳检测时间一般在打开地暖后半小时,时间过早过晚的话,管路成像不清晰。
    4、确定漏水点:漏水点的热水量较正常位置多,热量也更高,如下图。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度**高的地方。随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查修理。
    5、替换漏水管道:地暖中**常用的盘管是pe-rt,该种管道可以热熔,方便修理。将有问题部分的管道去掉,然后接上新的管道。也有使用滑紧、卡压、快插件连接的,该操作一定是非常有经验的师傅来做。(换有问题部分管道只是下策,**好的方法是整路换管)
    6、打压测试,恢复地面:管道修复完成后需重新打压测试,等打压测试正常以后,再对破坏地面进行恢复。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:53:07
  • 158****5856

    很多打算安装地暖的消费者都会担心一个问题,那就是安装地暖之后管漏水了怎么办,其实就一般情况而言,地暖管是不会漏水的,万一地暖出现漏水事故怎么办,来看看地暖漏水的原因和解决办法。
    地暖漏水怎么办-正常情况下地暖不会漏水 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。
    分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当是不会有漏水问题的。地暖管部分,如果采用PE-RT管热熔连接不产生接缝的话,可以**多达到50年的使用寿命,基本与房屋寿命相等。
    所以如果工程质量合格的话,是不会产生漏水的。 地暖漏水怎么办-地暖漏水的主要原因 很多地暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。
    正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。
    管道铺完后要用4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。
    地暖漏水怎么办-地暖漏水的解决办法 如果你发现地暖管出现漏水问题,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失。
    接着应及时拨打专业维修人员电话,请他们查看实际情况后解决。 此外,很多家里的地暖被改动过,这样会影响原本的设计。所以怀疑漏水的话,可以在改装的地方,重点观看一下。如果是这方面的问题,需要找专业人士再修复一下。 目前,由于地板采暖处于市场起步上升阶段,家装地暖公司鱼龙混杂,部分地暖公司为降低成本而偷工减料选择低质低价管材及辅料,铺装时加大管材间距,或使用低一级规格的管材,造成地暖系统运行未达到预期的效果,并埋下隐患。
    另一方面很多用户图一时便宜,造成地暖质量不过关。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:52:49
  • 154****3201

    首先查找地暖漏水原因。
    一、管材质量。
    管材质量是引发地暖漏水的**大嫌疑,随着地暖市场的繁荣,个别商家以次充好,本着能捞一把捞一把的心态肆无忌惮的在市场销售劣质地暖管材。劣质地暖管材料不纯,加工精度较差,一经使用、后期的使用寿命没有保障。
    二、施工破坏。
    由于行业监管的欠缺,各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范要求施工,例如野蛮施工、在安装地暖时不仔细粗暴施工,导致损伤破坏地暖管、施工完毕后也不做打压试验一走了之、为业主后期使用地暖埋下了隐患。
    三、装修破坏。
    地暖安装完毕后虽然做了打压测试,但在后续的装修过程中没有提起注意,装修人员在安装有地暖的地面上打了钉子、钻了孔导致地暖管破裂,这种现象屡见不鲜。
    上述三点为引起地暖漏水的根本原因,如发生地暖漏水,应请地暖公司过来关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验找出漏点所在环路,在确认该漏点所在地暖环路后将地板掀起、地面抛开查看漏点,分析地暖漏水原因找出责任人进行赔偿处理,之后由地暖公司技术人员对漏水的地暖管进行切断、热熔重新连接,并做打压测试工作、确认没有问题后恢复地面。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:52:35
  • 138****8156

    1.确定漏水回路:分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至**高温度,进行地暖水流循环。  此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向
    2.确定漏水点:随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度**高的地方,据此可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
    3.维修:具体的维修建议找售后,或者是相应的人来弄。还可以将就吧盘管清洗一下。
    以上就是小编给大家介绍的这些关于地暖渗水的解决办法了,大家可以适当借鉴。但是小编要提醒大家的是,地暖本身也是一种比较危险的东西,所以说大家在进行维修的时候一定要注意先检查下真正的问题所在,这样才不至于触发危险哦。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:52:24

相关问题

  • 一、出水温度不够,这种情况不太会出现二、水压不够,**大可能性就是这种,水压不够,水流速没有达到要求,流速过慢导致热水在管道内滞留时间过长,所以出水温度低,而地暖不暖。三、长期使用,管道中有水垢,使管道堵塞或不畅通,清洗管道就好四、分水器调节不合理五、管道内有空气,放掉就好了常见故障:暖气整体不热。排除方法:打开进回水阀门。常见故障:暖气不热(阀门已开)。暖气半截不热。暖气内有水响声。排除方法:暖气内可能有气,需放气。方法一:先将进水阀门关闭。打开跑风放气门排气,有水溢出,关闭放气阀。方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,打开放气门排气,有水溢出时半闭放气阀。 提醒您:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。排除方法:关闭进回水阀门。通知安装队维修。常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。 排除方法:通知物业半闭系统阀门;通知安装队进行维修。地热不热的三个**主要的原因 原因之一:积气据了解,每次供暖开始前,居民家中的供热管道系统在长时间不运行,里面往往会存有气体,这样就会导致供热水流循环不畅,暖气就不热。解决这个问题,只需打开暖气上的跑风阀,将管道中的气体放出来,热水流过来就可以了,暖气也就热起来了。另外,有的居民还忘了打开管道下面的出水阀,热水也无法循环,因此供热开始时也不要忘记打开出水阀。 原因之二:杂物据介绍,很多维护工人到居民家里排气调试时,不少人都会发现从供热管道里流出的水是黑色的,并含有很多杂质,放上大半个小时才会有清水流出来。这些杂质,都是细沙或管道锈蚀产生的,在管道里堆积,会影响供热系统的热水循环。因此,管道内的杂质,在供暖开始时要放水冲出。原因之三:供回水管道接反有些用户私接供暖管道时将供回水管道接反,或者开发商在建设房屋时将供回水管道接反,导致热水、冷水“顶牛”,无法实现热水循环,出现了暖气不热的现象,这种情况需要重新安装暖气设施。

    全部3个回答>
  • 地暖管出现漏水问题,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失,联系专业管道修理人员维修后再使用是没有问题的。地暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。管道铺完后要用4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。

    全部3个回答>
  • 随着科技的发展,市场上的取暖设备已经玲琅满目了,取暖的方式也是多种多样,但是大部分消费者还是比较看好地暖,因为地暖散热均匀,但是很多人担心地暖会漏水,为了帮助大家更好的解决漏水,今天小编就和大家分享下地暖漏水的常见原因及其解决办法。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹1、地暖管道质量问题现在地暖管道的正常使用寿命能达到50年,所以因质量问题引发地暖管漏水是非常少见的,但是也不排除有这样的可能。大家可以把地暖管道送到相关部门检测一下,来确定是不是这个原因。2、首先考虑分集水器部位各个连接处:A、金属部件连接处硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致接口处漏水,需重新连接或更换耐高温密封材料。B、分集水器与盘管连接处这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹3、地暖安装问题随着地暖行业的盛行,越来越多的施工队伍加入其中,施工质量参差不齐、鱼龙混杂,部分人员是甚至连营业执照都没有的“游击队员”,更不要说专业地暖设计人员。这种机构往往根据经验或者模仿别人的施工方法进行施工,安装不专业也是导致地暖漏水的一大原因。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹4、进行打压试验判断地暖是否漏水,**好也是**专业的方法就是请专业的地暖维护人员进行打压试验。在地暖管安装好的时候必须做打压试验:关闭总阀门,用打压机为地暖管打压,打压完毕后等待半小时,如果压力保持不变,说明管道不漏水。如果地暖管漏水,则其压力很难保持较长时间。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹5、地面找平当地暖施工完成后,就需要进行地面找平,需要用圆豆石的水泥掺合物进行找平,选用圆豆石就是为了避免破坏地暖系统,当地暖施工结束之后,其他的施工将陆续的进行,但是一定要注意不要破坏地面,造成地暖冲击性的破坏。6、地暖后期施工破坏“三分材料,七分施工”是行业老话。各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范施工。如在回填层施工时工人应该穿平底鞋,使用平头铲,由内向外施工(提示:切勿找“游击队”或者自己安装)。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹**后还要提醒大家,地暖漏水的现象在日常生活中事实上是非常少见的,并且地暖漏水的原因基本上也都是由于装修过程中的交叉施工破坏造成的,正常地暖工程其实几乎不存在这种问题,大家可以放心安装。

    全部5个回答>
  • 地暖不热如何处理---初次使用或长期未使用地暖不热原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。地暖不热是什么原因,怎么办?解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。地暖不热如何处理---有效散热面积小地暖不热原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。地暖不热是什么原因,怎么办?解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。地暖不热如何处理---管道内有气地暖不热原因:如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。地暖不热是什么原因,怎么办?解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。地暖不热如何处理---过滤器堵塞地暖不热原因:如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。地暖不热是什么原因,怎么办?解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。地暖不热如何处理---管道压力不够地暖不热原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。

    全部3个回答>
  • 如果是自己用壁挂炉的话,需要不停的补水,而且系统稳不住压,如果是集中供热的话,那就是地面有漏水现象,并且楼下也有发现漏水点,如果比较担心的话,可以找个人给你打一下压,如果能够稳压的话,就没有问题的。

    全部3个回答>