悬挑式脚手架验收规范是怎样的?麻烦详细说一下。

155****3256 | 2018-09-04 12:59:21

已有3个回答

  • 155****3502

    2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。
    3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。
    4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;
    5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。
    6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准。
    7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
    悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。

    查看全文↓ 2018-09-04 13:00:03
  • 153****4316

    **新悬挑脚手架规范
    1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢
    3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环 或锚固螺栓直径不宜小于16mm
    4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm
    5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置
    6、锚固位置设置在楼板时 楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。
    7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。
    悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

    查看全文↓ 2018-09-04 12:59:53
  • 131****2660

    悬挑脚手架搭设完毕后,应按以下标准进行检查验收:
    1)架体结构符合施工方案的要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内;
    2)节点安全连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力矩达到40N.m~60N.m,所有焊接部位焊接质量应可靠,预埋件的埋设应符合设计要求具有足够的强度,钢丝绳的接头连接应可靠;
    3)立杆垂直度应小于1/300,且应同时控制其**大垂直偏差值75mm(架高大于20m时的垂直偏差值);
    4)脚手架纵向水平杆的水平偏差应小于1/250。且全架长的水平偏差值不大于5Omm;
    5)作业层铺板、安全防护等应符合相关要求;6)悬挑脚手架的验收和日常检查应定期进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用。

    查看全文↓ 2018-09-04 12:59:45

相关问题

  • 第一要考虑脚手架的承载力,第二要考虑材料的性能和抵抗力,第三要搭建时要考虑几何参数,重点就是这三点规范要达标。

  •   1、切记脚手架负重不可以大于270公斤/平方米,检验达到标准后可以使用,过程中要时常检修与保养。如果有要求负重必须大于270公斤/平方米应重新设计与改造。  2、钢铁管桩立柱徐安装金属座,对特殊地形需要在地面进行其他材质的垫铺或者扫地杆。  3、脚手架应该与地面垂直,垂直倾斜不得超过脚手架高度的两百分之一,立杆之间的距离不可大于两米。  4、脚手架两端,转角处与每六至七根立柱之间应安装尖刀撑与支杆,高度大于七米无法安装支杆,竖向没4米,横向每七米与楼梯链接牢固。  5、脚手架的外侧,斜道,平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎九头如使用。  6、脚手架检查验收时,也要把所有部件进行外观检查,而且严格按照法律规章制度。  7、在通道和扶梯处应该对脚手架横杆进行加高加固,严禁通道堵塞。  8、因为预防脚手架管材受压弯曲扣件从管头滑落,各个杆相交处要有大于十厘米的留份。

    全部5个回答>
  • 高层建筑用新型脚手架一般会使用扣件式脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式脚手架、扣盘式脚手架、铝合金脚手架等等。在使用上有一定的技术要求:  1、不管搭设哪种类型的脚手架,脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求,禁止使用不合格材料搭设脚手架,以防发生意外事故。  2、一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设,对于高度超过15m以上的高层脚手架,必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批,有书面安全技术交底,然后才能搭设。  3、对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批.编制单独的安全技术措施,才能搭设。  4、施工队伍接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。

    全部3个回答>
  • (一)搭设高度50m 及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。这是属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”,因需要超高的情形,应编制安全专项施工方案,经专家组论证通过。见住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号文。

    全部3个回答>
  • 1、根据现行的技术规范及行政文件没有对“超高层脚手架”的定义,只有‘建质[2009]87号’《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中对超过一定高度的脚手架需进行专家论证的要求。2、问个问题“超高层脚手架”这词是那来的3、你问的是不是“超高层的脚手架”4、一切标准均已根据现行的技术规范及行政文件为准其他标准均无效

    全部3个回答>