吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

请问大家,谁比较清楚因为我想知道:电梯楼层显示器安装注意什么?

149****9360 | 2018-10-19 23:34:43

已有5个回答

  • 151****4910

    电梯楼层显示器又名电梯楼层字符叠加器,适用于各类安装电梯监控的电梯场所,在不改变电梯原有电器线路的情况下,通过光电传感器或磁性传感器对电梯运行状态进行采样,能在远端电梯监控视频上叠加并显示时间、日期、电梯名称、所在楼层、运行方向和状态、卡层故障报警等信息。不同于电梯液晶显示器。
    电梯楼层显示器支持模拟和网络摄像机。安装方法稍有不同。

    查看全文↓ 2018-10-19 23:36:04
  • 134****2416

    这个挺好安装的:将配套传感器安装在电梯轿厢顶部遮光板两侧,主机安装在轿厢顶部,摄像机输出的视频线连接主机视频输入,随行线缆连接主机视频输出即可。

    查看全文↓ 2018-10-19 23:35:56
  • 152****9957


    安装的具体位置可以根据电梯的具体情况来决定,但有一个原则就是,当电梯正常停靠楼层时,电梯的割层板正好同时将探测器的红外射线切断,此时主机指示灯每隔1秒闪烁一次!

    查看全文↓ 2018-10-19 23:35:45
  • 135****3488

    检测探测器的位置安装是否正确的方法是:
    当电梯正常停住时(此时电梯门应正常开启),主机的指示灯每隔1秒闪烁一次。请将2个探测器分别用胶水或双面胶固定在电梯的平层器上。

    查看全文↓ 2018-10-19 23:35:38
  • 141****5521

    安装时以下两个问题需要重点注意:
    1、安装探测器时,探测器黑盒子背面的箭头指向为朝上,即黑灯A和白灯B朝上。
    2、检测探测器是否对准的方法是:当探测器中间没有遮挡时,主机的指示灯快速闪烁。

    查看全文↓ 2018-10-19 23:35:21

相关问题

  • 当旧暖气移出原位时,要注意其他主管道的故障,以免造成不必要的经济损失。供暖管道安装时,不会有太多的接头,这会增加管道内的流动阻力,导致供热系统水力失衡,流量不佳,造成旧暖气不热。主管连接后,进行封闭式压力测试,测试压力是工作压力的1.5-2倍。试验时间30分钟,不渗漏,无渗漏合格。

    全部3个回答>
  • 离婚后买房需要的证件,参考以下法律规定:《房屋登记办法》第三十三条,申请房屋所有权转移登记,应当提交下列材料:1、登记申请书;2、申请人身份证明;3、房屋所有权证书或者房地产权证书;4、证明房屋所有权发生转移的材料;5、离婚判决书或离婚协议书或离婚证;6、房地产登记申请书; 对于通过民政局协议离婚后的房产过户,双方当事人需携带离婚证、自愿离婚协议书等相关证明亲自到房地产交易中心办理。前款第(四)项材料,可以是买卖合同、互换合同、赠与合同、受遗赠证明、继承证明、分割协议、合并协议、人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书,或者其他证明房屋所有权发生转移的材料。

    全部3个回答>
  • 阁楼即指位于房屋坡屋顶下部的房间,实际为一层楼,只是比普通单层楼房的层高(2.8米)提高了一些,一般在3.5米至4.5米之间然后在中间添加一楼板,分为两层,但也有一个一楼直通“二楼”顶的公共空间,其下层供起居用,如炊事、进餐、洗浴等;上层供休息睡眠和贮藏用,楼下也能看到楼上的走廊、栏杆扶手等。

    全部5个回答>
  • 只需将该设备的光电传感器用双面胶粘在电梯轿厢上的平层感应器左右二侧用小扎带扎紧,电梯停位时隔磁板要完全遮挡住传感器。主机放置在轿厢顶部方便与摄像机连接,现场不需任何调试,只需将电梯上下(顶层与底层)运行一次,楼层数会自动对上即可。

    全部3个回答>
  • 地基建的不够水平,或者建房处的土质比较松软!

    全部4个回答>