吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

屋面防雷接地怎么做有谁清楚?

141****0007 | 2018-10-29 19:02:59

已有5个回答

  • 148****8171

    屋面防雷仅仅属于防雷的的一部分,没有别的作用,接地除了有防雷的作用还有防静电作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果别的方面有接地需要的话,那就**好做接地。
    防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
    希望可以帮到你~!

    查看全文↓ 2018-10-29 19:04:04
  • 145****0650

    有很多种做法 可以独立做地网接地 也可以和已有的地基地网接地 就是不知道你那的地基地网达不达要求 还有种做法就是做独立地网和你已有的基地地网混合接地

    查看全文↓ 2018-10-29 19:03:53
  • 157****7920

    如果是金属屋面的可以直接作为接闪器,否则应安装避雷带;接地可以利用埋入地里的钢柱作为接地极,如果能把埋入土里的各个钢柱用扁钢连接起来,就形成良好的自然接地网(有无必要连接起来,要视土壤电阻率的高低,如果接地阻值能达到也可不进行连接);
    利用钢柱作为引下线与金属屋面或避雷带连接。

    查看全文↓ 2018-10-29 19:03:41
  • 156****6037

    首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
    其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
    所以直接用建筑物基础钢筋做接地体。
    注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。
    2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。
    3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。
    一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

    查看全文↓ 2018-10-29 19:03:33
  • 155****9818

    以把测量用的表放在屋外平地上,按使用说明放线和测试电极,用一条长点的线从表连接到屋面的接闪带或针上,测量取读数,再把这条线的电阻测出来后从读数值里减掉就是实际的测量值了,如果线不很长也可以不用减。
    遥测是将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量的技术。
    主要用于集中检测分散的或难以接近的被测对象,如被测对象距离遥远,所处环境恶劣,或处于高速运动状态。

    查看全文↓ 2018-10-29 19:03:24

相关问题

  • 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证**后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。1防雷工程施工常见问题??通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。2防雷工程项目施工质量控制的主要措施??加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。2.1严格审查设计图纸??一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。

    全部3个回答>
  • 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧

    全部3个回答>
  • 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

    全部3个回答>
  • 首先,这个东西叫自然接地体,不是“天然基础”;以桩基承台作为自然接地体时,按以下步奏进行: 1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接; 2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 3、凡设有防雷接地引下线的柱子四角筋或对角筋(根据设计图纸要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟与之相交的主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 4、外接端子一般是设在柱子上的,做法详见设计图纸或预埋件图集04G362,一般做法是与作为防雷接地引下线的角筋做电气连接(连一根就行了); 电气连接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按规范旦长测短爻的诧痊超花拿10的光圆钢筋搭接焊,焊接长度单面焊12D,双面焊6D; 注意: 1、防雷接地无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见**课本法拉第笼式电机部分的知识。 2、 所以所有的电气连接都要联通,设有防雷引下线的桩基础、承台、柱子、和所有基础梁和屋顶的接闪器(避雷带)要做好电气连接。

    全部3个回答>
  • 房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。

    全部5个回答>