吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

我想问问大家防雷接地有几种方式?

145****0822 | 2018-10-30 16:31:17

已有3个回答

  • 132****2288

    为了把电流泄放入地,需要将电气设备的某个部位用金属导体与大地牢靠地连接起来,这就叫接地。
    接地装置按其作用可分为以下四种:
    (1)工作接地。工作接地是在电力系统中,店里设备为运行需要而设置的接地。
    (2)保护接地。保护接地是将电力设备的金属外壳与接地装置连接。以防设备绝缘损坏而使外壳带电危及人身安全和设备的安全而设置。
    (3)防雷接地。防雷接地是为雷电保护装置向大地泄放电流而放置接地。
    (4)防静电接地。防静电接地是为放置静电对易燃油、天然气储罐和管道等产生危险作用而设置的接地,用来释放静电电荷。

    查看全文↓ 2018-10-30 16:31:57
  • 144****7200

    这个很常见,一般来说我们常见的避雷针就是防雷设施,然后很多房子上面都有的那种防雷带,这些都是表面上能看到的,其实这些都是链接的接地网,接地网埋在地下,一般人不关注这个。
    家用或者室内设备比较常见的防雷器就是浪涌保护器,也叫避雷器,这也是一种防雷措施!

    查看全文↓ 2018-10-30 16:31:48
  • 133****1621

    按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
    1、防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
    2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
    3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
    4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

    查看全文↓ 2018-10-30 16:31:36

相关问题

  • 摇表测防雷接地:通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远 ;3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线 ;(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。

    全部3个回答>
  • 防雷接地通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值**低,**稳定,成本**低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的。

    全部3个回答>
  •   防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。  组成:  防雷接地装置部分概念:  1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地  线及避雷器等。  2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。  3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。  4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。  5) 接地装置:接地线和接地体的总称。  6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。  7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。

    全部3个回答>
  • 一、防雷接地的一般组成(1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;(2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;(3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。二、避雷网安装定额问题(1)沿混凝土块敷设

    全部3个回答>
  • 差异:1,本质区别:二手房按揭是房屋买卖贷款 抵押贷款是产权人用自己的房产做抵押来贷出款了2,贷款流程:抵押的贷款流程为:评估---准备资料---银行审批----银行批贷----抵押登记----放款二手房流程为:评估----准备资料----银行审批-----银行批贷----过户----放款3,时间:做抵押贷款的时间比较长4,利率:同样是首次贷款的情况下二手房贷款的利率是4.158% 抵押贷款的利率是5.94%

    全部3个回答>