    防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是:

    第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.
    一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.
    二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置.
    三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.
    四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5)
    式中 S - 钢筋表面积总和(m2).
    五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定.
    六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。

    查看全文↓ 2018-11-02 18:14:34
  • 152****0971

    国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010”
    国家标准:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》“GB50343—2012”
    国家标准:《复合接地极技术条件》“GB/T 21698—2008”
    国家标准:《交流电气装置的接地设计规范》“GB50065-2011”
    国家标准:《高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术》“GB311.1~311.6-83”
    国家标准:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》“GB50169-2006”
    国家标准:《建筑物施工现场共用电安全规范》“GB50194-93”
    国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》“GB50300-2001”
    行业标准:《建筑施工安全检查标准》“JGJ59-99”
    行业标准:《交流电气装置的接地》“DL/T621-1997”
    行业标准:《交流电气装置的过电压和绝缘配合》“DL/T620”
    行业标准:《接地装置工频特性参数的测量导则》“DL475-2006”
    行业标准:《电业安全工作规程》(DL408-91)
    建设部图集:《建筑物防雷设施安装》“99(03)D501-1”
    建设部图集:《等电位联接安装》“02D501-2”
    建设部图集:《接地装置安装》“03D501-4”

    查看全文↓ 2018-11-02 18:14:26
  • 142****1335

    一、防雷接地相关国家标准

    1、GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;

    2、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;

    3、GB50174-93《电子计算机房设计规范》;

    4、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。

    查看全文↓ 2018-11-02 18:14:14

相关问题

  • 雷电击伤人主要是由于其击中人体之后产生的强电流足以摧毁人体各个器官。接地就是用金属线将雷电中所带的电流导至地面,防止其对人体造成伤害!

    全部3个回答>
  • 大多数地方规划部门在用地上是出蓝线,土管部门出红线。在用地范围内规划部门还要审批出具建筑红线控制建筑平面范围和空间利用。有些地方为减小单位面积地价(也有的是为了控制区分不同地段价格,沿街的价格高些等多种原因)由沿市政道路的建设方承担临边的市政用地的征收。

    全部3个回答>
  • 就是在你买房的时候按照5%缴纳的钱,现在应该在光大银行里面存着,等着你们这个楼要大修的时候就从这笔钱里面出!

    全部3个回答>
  • 1、梯段改变方向时,平台扶手处的**小宽度不应小于梯段净宽.当有搬运大型物件需要时应再适量加宽.  2、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级.3、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m.梯段净高不应小于2.20m.  注:梯段净高为自踏步前缘线(包括**低和**高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度.  4、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手.   5、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m.靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1m.  6、踏步前缘部分宜有防滑措施.  7、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施.  8、楼梯踏步的高度比应符合表4.2.1的规定.

    全部3个回答>
  • 土地权属来源证明主要有以下几种:1. 各时期政府土地主管部门征、拨(使)用土地的批准文件;如建设用地批准书、国有土地划拨决定书、土地出让合同、企业改制土地资产处置批文等;2.土地证书;3.因买卖、交换、赠与、继承等形式取得土地使用权或所有权的,除提交买卖、交换、赠与、继承协议书或证明外,还应提交土地使用权或所有权原始取得证明;4.无任何手续、擅自占用土地的,应提交按有关规定处理后的证明文件;5.地上附着物权属证明主要是房屋产权证明;

    全部4个回答>