  • 148****6092

    地震等级和烈度概念不同。地震等级是表达地震总能量的大小。而地震烈度是表述破坏力的大小。同一个地震,当地地质构造不同,距离地震源的远近不同,会有不同的地震烈度。以汶川地震为例,在北川,映秀,地震烈度在10度(注意,是烈度,不是等级),而在成都,只有3、4度。
    不要把地震烈度和地震等级搞混了。
    5级地震震中也可能造成七度烈度破坏,距离8级地震较远的周边区域烈度就非常小。
    房屋设防烈度为7度,是抵抗巨大破坏的指标(一般的土木结构房屋几乎全部倒塌),和地震等级无关。小等级地震也可能造成大烈度,距离大地震远的地方,不会有大烈度。

    查看全文↓ 2018-11-08 08:37:33
  • 143****3324

    抗震等级是根据建筑物设防烈度和建筑物使用功能的重要性确定的
    所以单凭设防烈度是不足以确定抗震等级的
    具体分类要查《建筑工程抗震设防分类标准》,下面是有关章节的内容,
    3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类别
    1特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。
    2 重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。
    3 标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。
    4 适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。
    3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
    1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。
    2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
    3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。
    4 适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
    注:对于划为重点设防类而规模很小的工业建筑,当改用抗震性能较好的材料且符合抗震设计规范对结构体系的要求时,允许按标准设防类设防。
    顺便说一句,我们通过建筑物所在地区查《建筑抗震设计规范》获得设防烈度,并获得结构设计中需要的地震分组和地震加速度值

    查看全文↓ 2018-11-08 08:37:29
  • 158****6662

     一、抗震等级是怎么样确定的?
      1、抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别
      2、地震烈度:是国家主管部门根据地理、地质和历史资料,经科学勘查和验证,对我国主要城市和地区进行的抗震设防与地震分组的经验数值,是地域概念。抗震设防类别分为甲、乙、丁类建筑,全国大部分地区的房屋抗震设防烈度一般为8度。
      3、震级是表示地震强度所划分的等级,中国把地震划分为六级:小地震3级,有感地震3-4.5级,中强地震4.5-6级,强烈地震6-7级,大地震7-8级,大于8级的为巨大地震。
      二、建筑结构抗震等级的一般规定
      (1)多高层建筑结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。
      (2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
      建筑的抗震设防类别划分见国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定,也可见《建筑抗震设计手册》(1994年版)高层建筑没有丁类抗震设防。
      各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符台下列要求:
      1)甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;考试大
      2)而类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度,按调整后的抗震等级烈度。
      (3)抗震设计时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.11确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。
      注:本规程“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。
      (4)抗震设计时,B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3-12确定。
      (5)建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0 15G和O.30G的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20G)和9度(0.40G)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
      (6)抗震设计的多高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截而每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时。地下室结构的抗震等级不应低于二级。
      (7)抗震设计时、与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。
      (8)房屋高度大、柱距较大而柱中轴力较大时,宜采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱,或采用高强度混凝土柱。
      (9)高层建筑结构中,抗震等级为特一级的钢筋混凝土构件,除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符台下列规定:
      1)框架柱应符合下列要求:
      ①宜采用型钢混凝土柱或钢管混凝土柱;
      ②柱端弯矩增大系数`Η_C`、柱端剪力增大系数`Η_VC`.应增大20%;
      ③钢筋混凝土柱柱端加密区**小配箍特征值`Λ_V`,应按表5-13的数值增大O.02采用;全部纵向钢筋**小构造配筋百分率,中、边柱取1.4%,角柱取1.6%。
      2)框架梁应符合下列要求:
      ①梁端剪力增大系数≈“应增大20%;
      ②梁端加密区箍筋构造**小配箍率应增大10%。
      3)框支柱应符合下列要求:
      ①宜采用型钢混凝士柱或钢管混凝土柱;
      ②底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取L.8,其余层柱端弯矩增大系数`Η_R`应增大20%;柱端剪力增大系数`Η_VR`应增大2U%;地震作用产生的柱剪力增大系数取1.8,但计算柱轴压比时可不计该项增大;
      ③钢筋混凝土柱柱端加密区**小配箍特征值`Λ_R`应按的数值增大0.03采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.6%;全部纵向钢筋**小构造配筋百分率取1.6%。
      4)筒体、剪力墙应符合下列要求:
      ①底部加强部位及其上一层的弯矩设计值应按墙底截面组合弯矩计算值的1.L倍采用,其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的L.3倍采用;底部加强部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.9倍采用,其他部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的L.2倍采用;
      ②一般部位的水平和竖向分布钢筋**小配筋率应取为0.35%,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的**小配筋率应取为0.4%;
      ③约束边缘构件纵向钢筋**小构造配筋率应取为1.4%。配箍特征值宜增大20%;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%;框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强部位边缘构件宜配置型钢,型钢宜向上、下各延伸一层。 考试大
      5)剪力墙和简体的连梁应符合下列要求:
      ①当跨高比不大于2时,应配置交叉暗撑;
      ②当跨高比不大于1时,宜配置交叉暗撑;
      ③交叉暗撑的计算和构造宜符合本书第10章10.7条的规定。

    查看全文↓ 2018-11-08 08:37:18

相关问题

  • 抗震设防烈度为7度,抗震等级是四级。抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。

    全部3个回答>
  • 1、房屋的抗震等级   是一个综合型考虑得出的数据2、抗震等级由设防烈度,房屋的结构类型,房屋高度,抗震设防类别四个数据依照表格选取。3、设防类别是根据建筑物的重要性来划分的,分别是标准设防(小震设防,50年一遇),重点设防(中震设防,475年一遇),特殊设防(大震设防,2100年一遇)4、抗震设防类别与抗震设防烈度的关系:抗震设防分类决定在本地区采用何种抗震设防烈度,比如广州地区是7度设防烈度,当建筑物设防分类是甲,乙类时候,决定了建筑物的抗震措施选用8度设防烈度标准(注意:这里的抗

  • 抗震烈度7度是4级抗震。地震烈度是用来形容地震对地面、房屋所造成的损害程度的专业术语。抗震烈度一般是分为1-4级四个级别,国内的建筑行业要严格按照此等级标准执行。开发商在建新楼时,必须要按要求进行抗震施工,抗震材料要选择高质量的,建设楼房前先确定抗震等级,然后按照标准挑选抗震材料,这样防震效果才能比较好。一定不能在抗震材料这方面偷工减料或是选择便宜的材料,这样子楼房在建好之后是达不到抗震效果的,购买的材料一定要有合格证明,没有合格证明就说明是劣质材料,不要购买,会存在很大的安全隐患,在资金充足的情况下,挑选一级抗震材料是最好的选择,它的抗震效果最强,施工时在进行加固处理,防震效果会更好,安全性会极大的提升。

  • 1、房屋的抗震等级 是一个综合型考虑得出的数据2、抗震等级由设防烈度,房屋的结构类型,房屋高度,抗震设防类别四个数据依照表格选取。3、设防类别是根据建筑物的重要性来划分的,分别是标准设防(小震设防,50年一遇),重点设防(中震设防,475年一遇),特殊设防(大震设防,2100年一遇)4、抗震设防类别与抗震设防烈度的关系:抗震设防分类决定在本地区采用何种抗震设防烈度,比如广州地区是7度设防烈度,当建筑物设防分类是甲,乙类时候,决定了建筑物的抗震措施选用8度设防烈度标准(注意:这里的抗震措施包括抗震构造措施和一些处理比如强剪弱弯的处理等)

    全部3个回答>
  • 抗震等级是根据建筑物设防烈度和建筑物使用功能的重要性确定的所以单凭设防烈度是不足以确定抗震等级的具体分类要查《建筑工程抗震设防分类标准》,下面是有关章节的内容,3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类别1特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。