吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高层建筑垂直度?请问有哪位大神知道,求解答!

137****7580 | 2018-12-29 15:53:09

已有3个回答

  • 148****9444

    在底层设置控制线,同时在各楼层设置200*200毫米的放线洞若干个(放线洞位置对准底层的控制线),在放线洞上侧架好垂直激光垂直仪器进行打点放线,用控制线来控制每层的轴线、垂直、标高,多加以复核控制,偏差很小。

    查看全文↓ 2018-12-29 15:53:38
  • 137****5489

    建筑物的垂直度测量
    ⑴在建筑物主体封顶后,装修前,应对建筑物的垂直度进行第一次测量。待装修后,竣工前测第二次。
    ⑵装修前的垂直度测量,可采用吊垂线和经纬仪相配合。垂线从屋面边轴线吊线下来,经纬仪控制垂线的垂直,垂线在底层与同轴的轴线偏差,即垂直度偏差。
    ⑶装修后的垂直度测量,则可在直接从屋面的外墙大角吊垂线。经纬仪控制垂线的垂直,垂线在底层与大角的偏移,即为垂直度偏差。
    ⑷一般建筑物四大角均应测量垂直度。每个大角应测量两个方向。

    查看全文↓ 2018-12-29 15:53:30
  • 144****7767

    采用内控法,在底层设置控制线,在控制线交点架设激光铅垂仪,通过每层预留孔投放激光到
      放线层预留孔上的有机玻璃板上,用铅笔标记激光点,如果放线层数太高,可转动激光铅垂仪360度取中点,或将底层控制线上移楼层,在放线层架设经纬仪对中激光点,将底层控制线投放到放线层上,其它线以控制线为基准排尺寸,投放三个点上去,即可复核尺寸的准确性.

    查看全文↓ 2018-12-29 15:53:22

相关问题

  • 单元式玻璃幕墙结构,在工期方面与其他幕墙形式相比有着无可比拟的优势: a)由于现场工作量大大减少,安装操作简便,采用机械设备吊装,可与土建结构交叉作业,同时施工,能有效缩短整个工程工期、工期约为构件式玻璃幕墙的l/2; b)安装过程中不需脚手架和吊篮,相对独立于其他施工单位,不会因配合问题而影响施工速度。

    全部3个回答>
  • 建筑间距有法律上的规定,以居住、工作舒适为准则,如若不按照规定,在建设审批上一般是不会被通过的。 ②非居住建筑间距,除经批准的详细规划另有规定外,应符合下列规定:(一)多层平行布置时,其间距不小于较高建筑高度的1.0倍,并不小于6米;垂直布置时,其间距不小于9米,山墙间距不宜小于6米。(二)高层平行布置时,其建筑间距不小于较高建筑高度的0.4倍,并不小于20米;垂直布置时,其建筑间距不小于18米。山墙间距不宜小于13米。(三)多、高层平行布置时,其间距不小于18米,垂直布置时,其间距不小于13米。山墙间距不宜小于9米。以上就是建筑间距的规定。

    全部5个回答>
  • ,可以防盗、防蚊子,还能防小孩高层跌落,有钥匙,方便紧急情况下的逃生,方便空调维修。外观还很漂亮,看起来跟普通窗户一样。使用寿命还长,能用30多年没问题。维护起来还方便,脏的时候用刷子刷就行了.

    全部4个回答>
  • 你好!看得出,你已经动了不少脑筋,我是在这基础上精益求精,希望对你有帮助。1.大门安装防盗门后是外开的,而内门可以取消。2.入口玄关(鞋柜)做到与如图一样宽,门上方继续压低,再做一个顶柜(图中叉处),起到储藏作用。3.客厅电视墙图中红线部分应扎扎实实做墙,这样整体才协调。4.小卧室还是有门好,所以可以缩小原有门洞,做一个移门。5.卫生间同样做移门,使内部回转空间加大。6.厨房与餐厅应该对调位置,如图布置显得更加自然,当然原通向露台的门可以取消,只做一个门套就可以。厨房也显得比原来操作空间更大。

    全部3个回答>
  • 1、高层装修工程在施工前一定要先检查下水管的通畅,下水道不能随意的改动,同时还要检查水管是否存在漏洞等问题,避免以后房间漏水。2、严禁将水泥等工程废料倒入下水道中,以免堵塞下水管道,给整栋楼的住户带来不便。3、房间在铺设地板或者是天花板的时候,打眼深度不能超过30mm,以防将楼板的防水层破坏掉。

    全部3个回答>