  • 156****0916

    至少(长+高)/2得满足,2个单元,一梯3户,整个长度就算36米,应该得44.5,至少要到5楼。哎。。。你家貌似差不多。双控,还有个日照间距系数要满足,不知道你那里这个盘是按多少控制的,一般对外必须1.97倍,如果对内有时候可以做到1.7倍,如果1。97的话应该是。。11层,如果1.7是10层多一点。现在吉林省还要满足日照软件计算,满足大寒日2小时。看你们当地规划关于你这个盘是怎么要求的了。

    查看全文↓ 2019-03-21 20:35:52
  • 132****5501

    50米就可以了。
    9层楼,大约30米高,而冬天光线与地面一般呈30°,夏天能呈60°多。
    太阳要射入一楼,所以可以粗略算出两楼相距50多米。
    ……………………………………………………………………………………
    房屋前后间距:普通小区居住用房可以用:楼高:楼间距=1:1.2比值计算。 按照国家规定(设计规范)以

    楼间距设计标准示意图
    冬至日照时间不低于1小时(房子**底层窗户)为标准。间距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。
    房屋左右间距:多层(4-6层及以下)与多层建筑间距为6米,多层与高层(12层及以上)为9米,高层与高层之间为13米。

    查看全文↓ 2019-03-21 20:35:41
  • 156****0421

    各地的标准不一样,一般是满足大寒日几小时的日照,有设计规范的;


    高层一般做日照分析的;


    底层也需要满足的,不然规划部门不会批准建设的;


    如果你要满足每天都能看到阳光,**好买高点(7层以上)或两侧无遮挡的位置。

    查看全文↓ 2019-03-21 20:35:37
  • 145****4398

    简单计算(不按测光软件方法):
    (17-h)X3X1.7=60
    h=5.2
    6层以上不被挡。
    如果按照规范的算法,会降低很多,估计2层就没事。但是,规范给的是2小时的日照标准。这个简便的算法是全天的日照。

    查看全文↓ 2019-03-21 20:35:32

相关问题

  • 高层楼间距是否会挡光,是根据高层的具体高度以及层数来综合判定的,通常情况下,楼高除以楼间距大于1:1.2就不挡光了,此外,还需要根据日照间距来进行计算,按照国家规定,冬至日照时间不低于一小时为标准,来检查楼间距是否合理。根据建筑间距以及退距的有关技术规定:建筑物的宽度,除经批准外,还要按照如下的规定进行执行:1、建筑高度小于、等于24米,其**大连续展开面宽的投影应控制在80米以内;2、建筑高度大于24米,其**大连续展开面宽的投影应控制在60米以内;3、不同建筑高度组成的连续建筑,其**大连续展开面宽的投影上限值按**高建筑高度执行。综上所述,楼间距如果过小那么会影响采光,如果房屋长时间没有充足的光照,那么有可能会出现发霉的情况,而且长时间居住在这种房间里,会对人体健康有所损害。

  • 17层按照2.8米层高计算。建筑高度为47.6米。不知道你所在城市。按照1.5倍日照间距计算。大约70米日照间距。60米日照间距除1.5日照间距系数等于40米层高。47.6-40等于7.6米。大约三层楼高度。即四层以上住户日照完全不受前前方建筑影响。就是按照北方城市计算的。日照间距就是通过太阳冬季入射角计算出来的。

    全部3个回答>
  • 根据《城市居住区规划设计规范》的规定: a、住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定; b、住宅正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。  0°~15°(含) 15°~30°(含) 30°~45°(含) 45°~60°(含) >60° 折减值 1.0l 0.9l 0.8l 0.9l 0.95l    注: 1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。 2、l为当地正南向住宅的标准日照间距(m)。 3、本表指标仅用于无其它日照遮挡的平行布置条式住宅之间。 c、宅侧面间距,应符合下列规定: 1、条式住宅,多层之间不宜小于6m;高层与各种层数住宅之间不宜小于13m; 2、高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距。

    全部5个回答>
  • 所谓楼间距,是指两栋相邻的建筑之间的外墙水平距离,由于考虑到朝向问题,我们讨论**多的一般是南北向的楼间距。实际上楼间距分为前后间距和左右间距两类。前后间距主要满足日照、通风、视觉卫生、景观等方面的要求,左右间距主要满足消防、交通、防噪等方面的要求。

    全部3个回答>
  • 你这楼间距可太小了。 楼高100m 间距45 常州纬度约31.5夏至的太阳夹角为90+23.5-31.5=82春分的太阳夹角为90-31.5=58.5冬至的太阳夹角为90-23.5-31.5=35冬至68.5m(24楼)以上可以全天看到太阳 夏至都可以 春分26.5m(10楼)以上全天可以看到 如果要想全年无遮挡,要24层及以上才可以。