吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

高层混凝土怎么浇筑? 超高层混凝土怎么浇筑,超高层混凝土怎么浇筑知识

153****4228 | 2019-03-25 18:44:43

已有5个回答

  • 141****6256

    不宜小于120mm。
    根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.6.3条:顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋。一般楼层现浇厚度不应小于80mm,当板内预埋管时不宜小于100mm。

    查看全文↓ 2019-03-25 18:45:13
  • 159****3566

    混凝土板的养护时间,一般不得少于7天!

    查看全文↓ 2019-03-25 18:45:06
  • 134****8484

    混凝土的输送采用泵送为主,塔吊运输为辅,如承台、底板、基础梁、梁板混凝土采用泵送浇筑,对结构柱、剪力墙混凝土采用泵送与塔吊相结合浇筑方式施工。

    查看全文↓ 2019-03-25 18:45:02
  • 136****8711


    1、当原材料不能马上停止使用,混凝土又不能中断供应时怎么办?

    必须在于原材料商联系的同时,派专人控制搅拌用水量和现场混凝土硫化监控,防止工地自行加水。

    必要时控制水胶比不变,适当加大水泥用量,以增加混凝土流动性。

    一般每增加1cm塌落度,每1M3混凝土需要增加1.5%~2.5%的水泥浆体积。



    2、什么样的粉煤灰都可以在预拌混凝土中用吗?

    粉煤灰根据其细度、需水量比、含碳量不同,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰可用于预拌混凝土中。



    3、什么情况下不宜采用粉煤灰?

    冬季施工,尤其在-10℃及其以下温度施工时,由于粉煤灰混凝土早期强度偏低,达到抗冻临界强度需要在正温预养时间长,工地保温较差,很易受冻,不宜掺粉煤灰。

    此外随打压光混凝土地面、有除冰盐要求的混凝土不得掺粉煤灰。

    4、掺粉煤灰混凝土是否可以延长验收龄期?

    是的,由于粉煤灰掺入对混凝土后期强度有贡献,因此我国《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB J146)规定粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期。

    地上工程宜为28天;地面工程宜为28天或60天;地下工程宜为60天或90天;大体积混凝土宜为90天或180天。



    5、硅灰在什么条件下使用?

    硅灰主要用于配制高强度混凝土、抗硫酸盐混凝土、抗氯盐腐蚀混凝土、水下混凝土、除冰盐混凝土、高耐磨路面混凝土,我国较多采用的时艾肯硅灰,价格约在3000元/吨左右。



    6、什么情况下采用沸石粉?

    沸石粉可作水泥的活性掺合料。

    沸石粉可取代混凝土中的部分水泥,提高混凝土保水性,特别是在聚羧酸高效减水剂搞掺量配制大流态、超高强混凝土时,适量掺入沸石粉,可有效提高混凝土保水性、防止混凝土泌水。

    配制轻骨料混凝土时,由于其的掺入会提高水泥浆的结构粘度,可使轻骨料在振捣成型中的上浮问题大大改善。

    沸石粉混凝土还适用于水下混凝土和地下潮湿环境养护的混凝土,抗冻性、抗渗性良好。

    采用沸石粉配制高性能混凝土时,取代水泥量10%为佳。





    话 煤

    畅聊煤矿人那些事

    推荐理由:煤炭行业动态,对接项目,传播知识,预防事故,求职招聘,聚集精英。



    ▲长按二维码“识别"关注


    7、有时用萘系高效减水剂生产的混凝土拆模后,混凝土表面气泡特别多是什么原因?应该怎么办?

    有的外加剂生产厂采购价格便宜的粗奈(正常的奈外观颜色呈白色、黄色,含杂质的奈呈粉红色、红砖色)、混合奈。

    (从本微信购买,均赠送商品价格1-5%的红包)

    这些化学成分不纯的奈,苯酚含量高、纯度低,会在高效减水剂中带来许多气泡(劣质奈会在混凝土中带入3%的气泡),且气泡较大,消泡时间较长,直接影响混凝土强度。

    此时,应及时与外加剂厂联系暂停使用,以防影响混凝土强度。



    8、怎样检测减水剂含气量?

    除含气量测定仪测定混凝土含气量来推断外加剂引气量外,还可以用下述方法来检验。

    取100ml具塞比色管,加入4克粉剂试样,再加水至40ml,用钢尺记下溶液垂直高度(h0),用手握紧比色管塞,剧烈摇晃20次,立即用秒表计时,同时量取泡沫顶端高度(h1)待至液面泡沫消失,并露出液面时,记下时间(s)。

    控制指标:起泡高度≤45mm,消泡时间≤50s。



    9、使用引气剂要注意什么?

    首先,要控制引气量一般以2%-4%(体积含量)为宜,否则,会造成混凝土强度下降。

    此外,不可选择质量差、气泡直径和间距大的劣质引气剂,如十二烷基磺酸钠、木钙等。

    掺量稍大会造成混凝土强度大幅度下降。使用前要通过试验确定采用那个品种,掺多少量。



    10、混凝土在现场等待时间过长,会对其质量有何影响?

    混凝土中掺入了缓凝剂,但是其缓凝时间是有限的,超过2h后水泥开始水化,塌落度也开始下降,混凝土强度会损失一部分。

    一些企业曾做过这方面的试验,试验结果证明,现场等待时间超过2h,混凝土强度开始下降。

    为此混凝土在现场等待时间不应超过2h。

    查看全文↓ 2019-03-25 18:44:53
  • 144****1422

    近年来,中建二局建筑高度不断被刷新。近日,由中建二局西南分公司承建的407米昆明春之眼商业中心项目整个副塔区的混凝土筏板浇筑全部完毕,标志着云贵高原首个突破400米的人工建筑“落地生根”。



    据了解,该项目部组建混凝土研发试验团队,队员们开动脑筋,使用更加环保的机制砂取代天然砂配制混凝土。经过500余次试验,项目技术人员终于独立研发出符合需求的混凝土配合比产品,经鉴定达到国际先进水平,有效控制了混凝土损失,实现了高性能的超高层泵送。







    超难!1米厚“防护墙”拿下**“软”工地



    云南“春之眼”占地面积4万平米,总建筑面积60万平米,由2栋超高层摩天大厦与高端商业中心组成,其中主塔77层高407米,副塔71层高308米。几天前,“春之眼”商业中心刚刚完成了整个副塔区的混凝土筏板浇筑,并迎来来自全国的30余家媒体记者和5位市民代表参观。







    项目地处昆明主城中心区域,周边交通情况复杂,场地极为狭窄,场内总平布置、车辆进出及材料运输是制约项目进度的关键因素,项目地理环境给施工带来极大困难。施工场地道路宽仅4米,只满足单向通行,成国内目前**窄施工场地。更让人意外的是,施工地位于昆明软土区和地震带,好比在豆腐上插钢管,施工难度为全国之**。







    面对重重困难,项目团队首先要解决的难题,就是如何在“豆腐”上挖出一个面积达3.4万平方米、23米深且不会垮塌的基坑。“由于昆明地处软土区,如果直接垂直向下挖土23米深的话,肯定会出现垮塌情况,影响周边已有建筑物、文物和盘龙江的安全。”项目总工王文渊说,参见团队经过反复研究,**后决定采用“地下连续墙+内支撑”支护结构来解决问题。







    通俗来讲,相当于在23米的深坑里修建1米厚的“防护墙”。这种技术能明显降低基坑围护结构的**大变化速率,控制基坑变形,减小对邻近运营线路、建筑等周边环境的影响,有效解决常规施工方法无法控制的苛刻变形要求和技术难题。

    查看全文↓ 2019-03-25 18:44:49

相关问题

  • 混凝土的输送采用泵送为主,塔吊运输为辅,如承台、底板、基础梁、梁板混凝土采用泵送浇筑,对结构柱、剪力墙混凝土采用泵送与塔吊相结合浇筑方式施工。

    全部3个回答>
  • 当砼浇筑后,用塑料薄膜覆盖上面就行,然后浇水养护,这是夏天的养护方法,冬天又不一样了,零下5摄氏度就为冬施了,那样要牵涉到冬季施工方案,蓄热法施工,不草衫覆盖,楼层周围用彩布围起来,下面用电热机加热,当砼达到初始初凝强度时,电热机方可拆除,草衫继续覆盖,直至24小时过后方可拆除。这是我个人的施工经验,你可以看看

    全部4个回答>
  • 你提的这个问题是这样的,高层混凝土结构如果采用墙柱(板)一次浇筑,优点是结构的整体性会好些,在模板配置充足的情况下可以加快工期。缺点是拆除模版时材料量大,且在没有工作面的情况下不利于安排流水施工。分开浇筑的话结构的整体性没前者好,但可以分段施工,流水作业,具体要看你这栋楼的结构和你劳务的情况啦。一次浇筑的方法:1、先要先浇筑柱砼,应在柱砼浇筑完毕后停歇1—1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑梁、板混凝土浇筑2、梁、板 同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。3、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3mm处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。。一起浇筑也可以,但是一般楼盖的混凝土强度等级都比柱墙混凝土强度等级低一些,施工的关键是控制混凝土浇筑问题。不同强度等级混凝土现浇构件相连接时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的构件中,并离开高强度等级构件一段距离。在不同强度等级混凝土的连接处,施工时必须遵循低强度等级混凝土不能流入高强度等级混凝土部位的原则,对于不同强度等级混凝土的梁柱,柱子混凝土强度等级一般高于梁,其混凝土接缝应设置在梁中呈45°倾斜面,在梁顶面离开柱子1倍梁高的距离,在梁底离开柱子2倍梁高的距离。当接缝两侧的混凝土强度等级不同且同时浇筑时,也可沿预定的接缝位置设置胶囊,充气后在其两侧同时浇入混凝土,待混凝土浇筑完毕后排气取出胶囊,同时将混凝土振捣密实。

    全部3个回答>
  • 般都是采用 混凝土输送泵 把混凝土输送上去的。混凝土输送泵 输送混凝土的原理和水泵输送水的原理一样,都是用泵把 水或混凝土 通过管子输送到远处或高处的位置。

    全部3个回答>
  •   浇筑混凝土雨天注意事项:  在小雨天气进行浇筑时,应采取下列措施:  1、适当减少混凝土拌和用水量和出机口混凝土的坍落度,必要时应适当缩小混凝土的水胶比;  2、加强仓内排水和防止周围雨水流入仓内;  3、做好新浇筑混凝土面尤其是接头部位的保护工作。  中雨以上的雨天不得新开混凝土浇注仓面,有抗冲耐磨和有抹面要求的混凝土不得在雨天施工。  在浇筑过程中,遇大雨、暴雨,应立即停止进料,已入仓混凝土应振捣密实后遮盖。雨后必须先排除仓内积水,对受雨水冲刷的部位应立即处理,如混凝土还能重塑,应加铺接缝混凝土后继续浇筑,否则应按施工缝处理。 及时了解天气预报,合理安排施工。