水电验收水压测试标准一般是多少压力?

144****5558 | 2019-05-15 14:49:51

已有3个回答

  • 156****2519

    家装水电验收标准
    1、一 般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。
    2、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。
    3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。
    4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。
    5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。
    6、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。
    7、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或电话线走同一管道。.
    8、所有暗盒要平整,不能超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座分别要在同一水平面上。
    9、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱,空调用4平方线,普通插座用2.5平方线,照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子,管子穿进盒子,不能穿管子的特殊地方,用护套线处理。相线、零线、地线同径,分清花色。
    10、吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线路一次到位。

    查看全文↓ 2019-05-15 14:51:18
  • 155****3468

    由装饰公司自测。
    水管测压是将所有管路的出口全部堵住,并关掉已经安装的水阀,整个冷热水串联通后,预留两个管口,其中一个管口装上专用的压力表,另外一个装专用的打压机(有电动的,有手动的),运行打压机将水打压到水管里(注意要排空管内空气),压力表稳定在一定数值,拆除打压机,观察压力表显示的水管内的水压。如果数天后,压力任然保持。说明水路没有漏水的情况,各管路,接头都无问题。
    这一检验过程非常重要,特别是在装修完工前,如果发现有漏水的情况可以及时补救,要不以后贴了砖,铺了地板就很难发现问题了。

    查看全文↓ 2019-05-15 14:50:38
  • 132****7589

    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa(6公斤)

    查看全文↓ 2019-05-15 14:50:16

相关问题

  • 在我们装修结束之后,重要的工作的就是进行验收,通常所说的水电验收中水压测试其实就是给管道进行通水,水压是工作压力的1.5-2倍,具体压力会根据管道类型的不同有所不同。等到试压结束以后,其压力下降不可以超过0.05MPa才算是合格的。标准的水压试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但是不可以小于0.6Mpa,也就是6公斤。在验收的时候,选择不同材质的水管,试压所用的时间也不是完全相同的。在进行水压测试的时候,要把水管内的空气排出,因此要把试压管段各配水点进行封堵,再打开进水阀,然后从管道的**低处的出水口进行缓慢灌水,假如是属于钢塑PPR、铝塑PPR、PPR等焊接管,那么就要保持半小时以上的试压。假如是属于镀锌管、铝塑管等非焊接管,那么就要保持四小时的试压。等到试压结束以后,其压力下降不可以超过0.05MPa才算是合格的。

  • 您可以参考一下哦,水电验收一定要做好,通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 希望可以帮到您哈,希望可以得到您的采纳哦

    全部2个回答>
  • 一层0.1MPa、二层0.12MPa、以后每增加一层就加0.04MPa、仅用于3米以下的建筑 这要看你住几层,层高决定压力。如果压力偏高装一个减压阀就可以解决。

    全部5个回答>
  • 高层自来水需要二次加压的,通常的压力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤压力。高层进过二次加压,水压通常要比市政直供水压大些。

    全部3个回答>
  • 各层的水表前水压是不同的。如果普通居民住宅楼房,(以六层为例)一层的水压**大,六层水压**小。如是高层住宅楼,一般楼顶都有水箱,则**高层水压**小,底层水压**大。 计算水压时,以每十米高为一个大气压,也就是说,假如底层的水压为2kg/cm²,每层楼高为3米,到六层的水压为:2—(5×3÷10)=0.5[kg/cm²] 如是高层以二十层为例,水箱出口压力为0.05的话,那么底层的水压是20×3÷10+0.05=6.05(kg/cm²) 这都是粗略的算法,例如管道阻力等很多因素忽略了考虑,而旦高楼房还会有阻压,稳压等设施,要不然在三十层高楼的底层水压将达9公斤,那是不会的。

    全部3个回答>