吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高层抗风几级?有谁知道?请告诉我?

141****1175 | 2019-05-17 17:33:19

已有4个回答

  • 157****8900

    JGJ113 是玻璃应用技术规程,我没听说过抗风压设计,门窗的抗风压设计应该在建筑设计阶段确定,根据风压计算值,满足抗风压要求即可,通常设计中会选择比较高的抗风压级别,三级以下基本不用,抗风压性能必须大于风荷载设计值,这个阶段设计中没有审查,建筑师也不重视,基本设计者自行把握为主。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:34:05
  • 148****7591

    在建筑设计阶段就该规定:建筑外窗的抗风压性能,多层建筑应满足ΔP≥2500Pa,中高层高层建筑应满足ΔP≥3000Pa。这是一个底线,具体采用的数值应由厂家根据建筑所在地区基本风压进行强度计算。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:33:56
  • 157****9942

    作用在外窗上的风荷载标准值应按下列公式计算:
      Wk=βgzμsμzwo
      式中:Wk——作用在外窗上的风荷载标准值;
      βgz——高度Z处的阵风系数;
      μs——风荷载体型系数;
      μz——风压高度变化系数;
      wo——基本风压(KNm2)
      上式中的基本风压值和三个系数应在《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中查表取值。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:33:47
  • 148****3251

    确定建筑门窗抗风性能等级应通过计算来确定。根据建筑物所在地域的基本风压和相关系数计算风荷载标准值,然后依据有关规则确定外窗的抗风压等级。对于广泛采用的PVC塑料窗则根据抗风压等级的下限值(也叫风压强度),给出塑料窗内衬型钢的**小惯性矩。
    铝合金窗则依据当地的基本风压,采用查表法来确定型材断面。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:33:41

相关问题

  • 钢筋混凝土结构构件的抗震设计,应根据结构类型、房屋高度、设防烈度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造要求。  注:①设防烈度为6度的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外)可不进行截面抗震验算,但应符合本章有关的抗震构造要求;  ②框架剪力墙结构中,当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩  抗震等级  不大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分应按框架结构的抗震等级采用;  ③有框支层的剪力墙结构,除落地剪力墙底部加强区外,均可按一般剪力墙结构的抗震等级取用;  ④房屋高度指室外地面至檐口的高度;⑤设防烈度为8度的丙类建造且房屋高度不超过12m的规则的一般民用框架结构(体育馆和影剧院除外)和类似的工业框架结构,抗震等级可采用三级;  ⑥对设防烈度为6度、7度的地区,当采用有框支层的剪力墙结构时,其房屋高度分别不宜超过120m、100m。  ⑦本表所列结构,除铰接排架外,均为现浇钢筋混凝土结构;剪力墙即为现行国家标准《建筑抗震设计规范》中的现浇剪力墙。

    全部5个回答>
  • 高层是不太好解决,基本从外面是没有机会 ,只能从里面来处理,知道防水渗漏水修复的道理应该是可以处理的,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询。

    全部3个回答>
  • 方法一:在客厅空间允许的情况下,可以再床边砌筑两面墙,做上垭口和过梁,造出一个阳台来,然后在此做一个中间凹进去的“假”吊顶,将晾衣杆安装在凹口内方法二:如果是有飘窗的户型,可以再飘窗台做成石材台面,包好窗套以防磕碰,采用折叠式衣架将衣服放在飘窗上晾晒,阳光和清风也有了。如果居室的层高比较高,可以讲一个升降式晾衣架安装在临近窗户的造型吊顶内部。晾衣服的时候放下,不晾的时候收起来,尽可能低不沾室内空间

    全部3个回答>
  • 水管的龙头打开,用另一个有水放出的水管,两个水龙头用塑料管连接好,再打开有水的龙头,靠水管中的空气顶到水箱出去,再关上原来有水的龙头,这时,这没水的龙头已经有水了,撤掉塑料管,水龙头有水放出。这种情况,肯定是有水箱蓄水的楼房供水系统,由于某种原因而使供水中断造成水管负压使空气进入管道,形成的气栓,原来的乙烯楼房是双管道供水,一条是直供,一条是经水箱-锅炉供热水系统,而这非直供水的管道往往就会断水,打开龙头,就只听到水响,不见水出,也可以用嘴将气体吸出来,但这一是要有一定的肺活量,二是有一定的经验,就是要一鼓作气地完成,若一口气吸不完,则要用手堵住水管口,再憋气吸,往往要用几口气,你可以试试看,祝你能解决这困难。

    全部3个回答>
  • 这个是业主自己安装的。当飘窗窗台高度低于或者等于0.45米的时候,那么飘窗防护栏的高度从窗台面起算高度应该不低于0.9米。当可开启的窗户扇窗口底和窗台面的净高低于0.9米的时候,窗洞口处要设置防护栏,而且防护的高度不可以低于0.9米。

    全部3个回答>