  • 157****7628

    建筑高度约为126m,地下三层,地上31层,地下部分的主要功能为汽车库及水、暖、电各专业的设备用房,地上部分的功能主要为:一层为大厅、二层为餐厅,三层以上为办公及业务用房,其中16层为避难层,一—六层为裙房。地下三层层高为4.5m,一层层高为为4.5m,二层层高为4.8m,三层层高为4.5m,四层以上层高为3.8m。给排水专业设计内容包括:给排水系统、热水系统、消火栓系统、自喷系统。

    查看全文↓ 2019-06-18 11:40:14
  • 136****4231

    1 室内给水系统给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。
    (1) 室内给水系统组成室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。 (2)给水方式及特点 1)直接给水方式直接给水方式是室内给水管网直接与外部给水管网连接,利用外网水压供水。适用于外网水压、水量能经常满足用水要求,室内给水无特殊要求的单层和多层建筑。这种给水方式的特点是供水较可靠,系统简单,投资省,安装、维护简单,可以充分利用外网水压,节省能量。但是内部无贮水设备,外网停水时内部立即断水。当室外给水管网水质、水量、水压均能满足建筑物内部用水要求时,应首先考虑采用这种给水方式。当外管网的水压不能满足整个建筑物的用水要求时,室内管网可采用分区供水方式,低区管网采用直接供水方式,高区管网采用其他供水方式。 2)单设水箱供水方式单设水箱的供水方式是室内管网与外网直接连接,利用外网压力供水,同时设置高位水箱调节流量和压力。适用于外网水压周期性不足,室内要求水压稳定,允许设置高位水箱的建筑。这种方式供水较可靠,系统较简单,投资较省,安装、维护较简单,可充分利用外网水压,节省能量。设置高位水箱,增加结构荷载,若水箱容积不足,可能造成停水。 3)设贮水池、水泵的给水方式贮水池、水泵的给水方式是室外管网供水至贮水池,由水泵将贮水池中水抽升至室内管网各用水点。适用于外网的水量满足室内的要求,而水压大部分时间不足的建筑。当室内一天用水量均匀时,可以选择恒速水泵;当用水量不均匀时,宜采用变频调速泵,使水泵在高效工况下运行。这种供水方式安全可靠,不设高位水箱,不增加建筑结构荷载。但是外网的水压没有充分被利用。为了安全供水,我国当前许多城市的建筑小区设贮水池和集中泵房,定时或全日供水,也采用这种小区供水方式。 4)设水泵、水箱的给水方式水泵、水箱的给水方式是水泵自贮水池抽水加压,利用高位水箱调节流量,在外网水压高时也可以直接供水。适用于外网水压经常或间断不足,允许设置高位水箱的建筑。设置的水箱贮备一定水量,停水停电时可以延时供水,供水可靠,可以充分利用外网水压,节省能量。安装、维护较麻烦,投资较大;有水泵振动和噪声干扰;需设高位水箱,增加结构荷载。 5)竖向分区给水方式对于层数较多的建筑物,当室外给水管网水压不能满足室内用水时,可将其竖向分区。各区采用的给水方式有: ①低区直接给水、低区设贮水池、水泵、水箱的供水方式这种供水方式是低区与外网直连,利用外网水压直接供水,低区利用水泵提升,水箱调节流量。适用于外网水压经常不足且不允许直接抽水,允许设置高位水箱的建筑。在外网水压季节性不足供低区用水有困难时,可将高低区管道连通,并设阀门平时隔断,在水压低时打开阀门由水箱供低区用水。水池、水箱贮备一定的水量,停水、停电时高区可以延时供水,供水可靠。可利用部分外网水压,能量消耗较少。安装维护较麻烦,投资较大,有水泵振动、噪声干扰。 ②分区并联给水方式分区设置水箱和水泵,水泵集中布置(一般设在地下室内)。适用于允许分区设置水箱的各类高层建筑,广泛采用。各区独立运行互不干扰,供水可靠,水泵集中布置便于维护管理,能源消耗较小。管材耗用较多,水泵型号较多,投资较高,水箱占用建筑上层使用面积。水泵宜采用相同型号不同级数的多级水泵,在可能条件下,低区应利用外网水压直接供水。 ③并联直接给水方式分区设置变速水泵或多台并联水泵,从贮水池中抽水。根据用水的水量或水压,调节水泵转速或运行台数。适用于各种类型的高层建筑。这种给水方式供水较可靠,设备布置集中,便于维护管理,不占用建筑上层使用面积,能量消耗较少。水泵型号、数量较多,投资较高,需设置水泵控制调节装置。 ④气压水罐并联给水方式各区均采用水泵自贮水池抽水加压,利用气压水罐调节水压和控制水泵运行。如图5.1.8所示。适用于不宜设置高位水箱的建筑。气压水罐给水方式的优点是水质卫生条件好,给水压力可以在一定范围内调节。但是气压水罐的调节贮量较小,水泵启动频繁,水泵在变压下工作,平均效率低、能耗大、运行费用高,水压变化幅度较大,对建筑物给水配件的使用带来不利的影响。 ⑤分区串联给水方式分区设置水箱和水泵,水泵分散布置,自下区水箱抽水供上区使用。适用于允许分区设置水箱和水泵的高层建筑(如高层工业建筑)。这种给水方式的总管线较短,投资较省,能量消耗较小。但是供水独立性较差,上区受下区限制;水泵分散设置,管理维护不便;水泵设在建筑物楼层,由于振动产生噪声干扰大;水泵、水箱均设在楼层,占用建筑物使用面积。 ⑥分区水箱减压给水方式分区设置水箱,水泵统一加压,利用水箱减压,上区供下区用水。适用于允许分区设置水箱,电力供应充足,电价较低的各类高层建筑。这种给水方式的水泵数目少、维护管理方便;各分区减压水箱容积小,少占建筑面积。下区供水受上区限制,能量消耗较大。屋顶的水箱容积大,增加了建筑物的荷载。在可能的条件下,下层应利用外网水压直接供水,中间水箱进水管上**好安装减压阀,以防浮球阀损坏和减缓水锤作用。 ⑦分区减压阀减压给水方式水泵统一加压,仅在顶层设置水箱,下区供水利用减压阀减压。适用于电力供应充足,电价较低的各类高层建筑。这种方式的设备、管材较少,投资省,设备布置集中,便于维护管理,不占用建筑上层使用面积。下区供水压力损耗较大,能量消耗较大。根据建筑物形式,减压阀可有各种设置方式,如输水管减压、配水立管减压、配水干管减压、配水支管减压等。

    查看全文↓ 2019-06-18 11:40:09
  • 132****9661

    给水方式
    1、给水方式:直接给水方式 ;单设水箱的给水方式 ;单设水泵的给水方式 ;设置水池、水泵给水箱的给水方式;设置无负压变频恒压给水装置的给水方式;设置气压给水装置的给水方式;分区给水方式。
    2、直接给水方式:该方式指直接把室外管网的引导建筑内部各用水点的给水方式,其适用于室外给水管网(市政管网或小区管网)提供的水量、水压在任何时候均能满足建筑内部用水要求,如单层、多层建筑和高层建筑中的下部楼层。
    3、单设水箱的给水方式:该方式指给水系统设置高位水箱,用水低谷时,室外给水管网直接向室内给水系统和水箱供水;用水高峰时,由水箱向室内给水系统供水的给水方式,其适用于室外给水管网的水压出现周期性不足,或者要求贮存水量、稳定水压的多层建筑。
    4、单设水泵的给水方式:单设水泵的给水方式指水泵直接从室外管网吸水,供室内给水系统的方式。其适用于室外给水管网的水压经常不足,室内用水量均匀,且不宜设置高位水箱的建筑,这种方式因水泵直接从室外管网抽水,有可能使外网压力降低,影响外网上其他用户用水。使用时,需征求当地供水部门的同意。
    5、设置水池、水泵及水箱的给水方式:该方式指当室外管网不允许直接抽水时,采用贮水池、水泵和水箱联合向室内给水系统供水的方式,其适用于室外给水管网的水压低于建筑内部给水管网所需水压,室内用水不均匀且允许设置高位水箱的建筑。
    6、设置无负压变频恒压给水设置的给水方式:系统通过压力传感器启动水泵运行。这种给水装置中调节罐贮水量的调节能力较小,对市政供水系统的依赖性较高,不适用于用水安全要求高的建筑物和消防给水系统。
    7、设置气压给水装置的给水方式:运行时,水在管内压缩空气的作用下,送往配水点。其适用于室外给水管网压力低于室内所需水压、不宜设置高位水箱的建筑。
    8、分区给水方式:当建筑物高度较高时,室外管网只能满足下不楼层供水要求,不能满足上部楼层需要。

    查看全文↓ 2019-06-18 11:39:47

相关问题

  • 一般都是用的水泵和水箱,主要是水箱会出现一点问题,需要定时的清理,不然对水质会有很大的影响。

    全部3个回答>
  • 装是可以的;具体参考如下:安装储水箱是可以的,但是对室内需要占用一些面积,这个要明确知道;再者就是安装个增压泵即可达到增强水压的效果;再者反应物业,要求物业进行整改,来保证高层每户的水压稳定的使用。

    全部3个回答>
  • 常用的高层建筑给水方式:一、高位水箱供水方式1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 3、减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。 4、减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。 二、气压水箱供水方式1、气压水箱并列供水方式2、气压水箱减压阀供水方式三、无水箱供水方式1、变速水泵并列供水方式2、变速水泵减压阀供水方式。

    全部3个回答>
  • 电磁式采暖炉与电阻式采暖炉的对比 电磁采暖炉: 1、电磁感应制热,真正意义上的水电分离,电路和水路绝缘。 2、低压软启动,减少电流浪涌冲击的危害,避免因电压波动而损坏设备,安全有保障。 3、变频功率输出部分可根据电压波动变化自动调控电流大小,保证恒功率,不会因电压升高电流随之升高,造成电气承载不够而损坏。 电阻采暖炉: 1、电阻式加热,无论电阻材料在内还是在外,都是通过导热介质传导,不是真正意义上的水电分离,存在着介质因腐蚀或被击穿造成漏电的隐患。 2、继电器直接给电阻棒供电,冲击电流大,易发生过流冲击和造成电压波动,对其它电器也有损害。 结构设计 电磁采暖炉:整机结构水路、电路分离,结构合理,安全性高 电阻采暖炉:整机水电不分离,安全隐患大 节能 电磁采暖炉: 高频电磁感应制热,通过电磁感应直接作用到水胆,使水胆本身发热,减少了通过介质传导的过程,热损失少,热效率高,即加即热,无需储热容器,瞬间热效率可高达98%以上,比电阻式节能30%以上。 电阻采暖炉: 1、电阻式加热,通过导热介质把热量传导给水胆,热损失大 2、局部发热,容易产生水垢,影响热传导 3、一些材料衰减严重,造成热效率低下 使用寿命 电磁采暖炉:工业级电磁,耐高温线,使用15年以上 电阻采暖炉:电阻丝容易老化,寿命短,一般3至5年 静音 电磁采暖炉:制热电源频率20000Hz,超出人身正常听频,不仅提高热效率,而且静音环保。 电阻采暖炉:工频电源工作有“嗡嗡”的工频噪音,电阻式给水加热,表面水温高时,有气泡产生开水的声响。 维护 电磁采暖炉:电磁感应加热,工作时,加热核心部件是一个固定的磁场,水通过后被磁化,磁化水部结构,系统免维护。 电阻采暖炉:电阻丝一般3至5年更换一次,且因其产生水垢,要定期除垢。 以上内容仅供参考,如有问题请及时沟通、指正。

    全部3个回答>
  • 1 热源必须提供足够的功率,得经过计算确定。 2 供热系统必须具备适当的动态压力和静态压力 3 供热系统必须具备相应的操作、监控、维护等设备。 4 管路系统要求的指标高。如法兰多数为锻造法兰、国标热度管、热水ppr管、专用密封材料等。

    全部4个回答>