吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高层楼的每层排水管都有乙字型吗

144****7629 | 2019-06-21 04:14:15

已有3个回答

  • 143****9653

    没有见规范上有相关规定

    查看全文↓ 2019-06-21 04:16:44
  • 135****2941

    高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了消能

    查看全文↓ 2019-06-21 04:16:41
  • 144****5394

    不是乙字型,是S型。每层楼的马桶、面盆、地漏、浴房的下水都是带S弯的。

    查看全文↓ 2019-06-21 04:16:37

相关问题

  •   《建筑给水排水设计规范》  排水管道布置和敷设:  1、对住宅建筑底层设架空层、商场或商铺的情况,上部排水立管必须在底层进行转换,以不影响底层的使用功能。转换后的出户管有应少于二根,宜控制在4根左右。排水横干管的管径不应大于DN200,采用DNl50为宜。排水横干管所服务的户数宜超过100户。在实际工程中发现有的设计将一栋楼的排水立管均汇到一根排水横干管上出户,若发生管道堵塞或破裂将影响整栋楼的用户,是不安全的。出户管过多,在地下室外墙上所预留的防水套管(设地下车库的住宅楼)及室外的检查井均增多,给施工及室外环境带来不利。  2、设有专用通气立管的住宅楼,底层卫生器具的排水管道是否还要与其它楼层管道分开单独排出“规范”并没有给出要求,第3.3.18条表3.3.18适应的前提是排水立管仅设置伸顶通气立管。在专用通气立管一节的分析中我们知道,专用通气立管的设置是可以防止卫生器具水封遇受破坏、内部冒气泡现象的发生。也就是说,排水立管设有专用通气立管时,其底层卫生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅内排水管道在使用过程的复杂性,排水管道内有固体废物的存在,影响排水的通畅,使与排水立管底部连接的卫生器具有溢水的可能,此现象在实际工程中也有发生。因此,底层卫生器具的排水管道不接到排水立管上为好,应单独排出,排水立管需要进行转换时,底层卫生器具的排水支管可以接到排水横干管上,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.Om,不得小于1.5m。对满足不了上述要求的排水支管,应以单独的排出管排至室外检查井。

    全部5个回答>
  • 立管可以采用承压排水塑料管,排出管可以采用铸铁管。

    全部5个回答>
  • 金属和塑料都可以,《建筑给排水及采暖施工及验收规范》对穿楼板排水管有规定:“宜设置金属或塑料套管”。按现行建筑工程施工规范和设计要求必须要加套管,一般比排水管道的管径大二级。

    全部3个回答>
  • 这个实际上和堵塞没关系。主要是保证一楼的水封不被破坏。1.给排水设计规范明确规定一层必须单独排水。2.原因是防止楼上集中使用造成水平管道压力与流量不足,出现一楼倒反水。3.如果合流,当楼上使用时,一楼会排水不畅,同时易造成管道中产生的气泡在一楼卫生用具中释放。给水排水设计规范2009版条文解释说的很清楚分享如下:根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况,严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关。为此,连接于立管的**低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离,参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。

    全部3个回答>
  • 我们现在也遇到了类似的问题,上次下大雨时,室内雨水井就因排水不及时而造成雨水外溢,应该如何计算,排水管管径应如何选择?很简单一要看你们当地的暴雨强度二要看你们设计的时候在建筑上雨水管的数量了平均分配好了就没问题三有哥们说重力的因数我在做雨水管的时候高层建筑每四层用45度弯头做个缓冲器这样就没事了雨水管到了底层一个45度弯头做个出口就好了我做的工程雨水管道的口径一般都是150的PVC特殊一点的钢管也有球墨铸铁的太老早了讲究点的地方用PE排水的也做我现在头痛一件事情就是东北地区雨水管道开裂这个问题天一热雪水从管道上流下来渐渐的挂到管道内部接冰逐渐的阻塞管道**后结冰膨胀涨裂管道不知道有高人能解决这个问题没?

    全部3个回答>