吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

房子的多层控制刚重比吗?应该怎么做呢?

138****4971 | 2019-07-24 09:26:29

已有4个回答

  • 135****5693

    1、独立基础设计荷载取值不当

    钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。
    另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载(柱脚内力设计值)只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值。以上两种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础本向和上部结构的安全。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:27:15
  • 143****6908

    多层框架没有周期比的限制。多层框架按混凝土规范和抗震规范设计。但感觉周期比有点异常,才6层第一扭转周期是1.2232有点偏大,不知道是平面布置的原因还是结构选型的原因,配筋不知道有否异常。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:27:02
  • 156****3592

    多层高层框架结构都要验算刚重比,4层或5层的钢结构属于多层,也要控制刚重比。

      刚重比是指结构的侧向刚度和重力荷载设计值之比,是影响重力二阶效应的主要参数。
      刚重比=Di*Hi/Gi
      Di-第i楼层的弹性等效刚度,可取该层剪力与层间位移的比值
      Hi-第i楼层层高
      Gi-第i楼层重力荷载设计值
      刚重比与结构的侧移刚度成正比关系;周期比的调整将导致结构侧移刚度的变化,从而影响到刚重比。因此调整周期比时应注意,当某主轴方向的刚重比小于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法;当某主轴方向刚重比大于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对刚重比的调整也可能影响周期比。特别是当结构的周期比接近规范限值时,应采用加强结构外围刚度的方法

    查看全文↓ 2019-07-24 09:26:56
  • 134****4461

    周期比是很重要的指标,本质上是反映扭转刚度的大小。抗扭刚度小的结构其扭转周期必然较长,甚至会大于结构的平动周期,地震时候这样的结构扭转反应一般较大,不利于抗震。所以不管是高层还是多层建筑,都应该重视。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:26:45

相关问题

  • 房建楼面浇筑混凝土怎么控制标高:房建中现浇钢筋混凝土楼面标高测设, 一般先将现浇框架楼面钢筋绑扎好,即由测量人员进行标高测设,严格控制标高误差, 使误差控制在+2mm以内,以保证楼面混凝土浇筑后标高误差不超过+3mm。具体做法是:板面上部钢筋每隔2米用直径6mm钢筋焊接在纵横向钢筋上,测设楼面标高,并用红胶布做标记,红胶布下沿为现浇后楼面混凝土标高。当混凝土浇筑时,操作人员应以红胶布下沿作为找平的依据。当混凝土终凝前,撕去红胶布,并将直径6mm钢筋埋入混凝土内。这样,楼面混凝土的标高就得到了控制。

    全部5个回答>
  • 1、地下室部分:一万平米以内:1、2类土,280天,3、4类土,290天;一万五平米以内:1、2类土,310天,3、4类土,320天;一万五平米以上:1、2类土,345天,3、4类土,355天;2、地下部分(住宅):现浇框架结构,28层以下(不好意思,定额只有这个,相应的参考一下吧),3万5平米以外:一类地区740天,二类地区775天,三类地区835天;全现浇结构,20层以下(也是**高项),3万平米以外,一类地区505天,二类地区530天,三类地区570天;

    全部4个回答>
  • 一般来说多层住宅的容积率较低,环境较好,建筑形式多为条状,所以基本上是户户朝南,建造成本低,一般售价不高,且得房率较高。高层住宅一般地段较好,由于地段好,地价较高,为降低楼板地价只能提高建筑容积率,往高空发展。高层基础较复杂,结构要求高,十分坚固,但成本也高。高层配有电梯,人们进出较为便利。高层建筑的中上楼层,视野开阔,通风采光极佳。但下部楼层较为压抑,采光较差。高层一般为一层多户的点状形式,有部分户室朝西、北向。由于增加了电梯、电梯厅和设备层等公用面积,所以高层较多层来说得房率较低,但建造质量远远好于多层建筑,抗震系数也高。

    全部5个回答>
  • 亲爱的刚重比主要是用来控制结构整体稳定和是否考虑重力二阶效应,当结构的刚重比不满足高规5.4.4时就以为意味着该高层结构在现有条件下不能稳定

    全部3个回答>
  • 一般来说多层就是砖混结构的住宅,是没有电梯的,只有个别的商住楼虽然也是7层,但是是框架结构,配有电梯的。

    全部3个回答>